Boa tarde Exmos.

Gostaria pedir vosso contributo no esclarecimento da seguinte questão.

No manual itur 3 tem um capitulo que fala sobre salas tecnicas, mencionando a sua obrigatoriedade quando existir uma urbanização com mais de 64 fogos.

Esta obrigatoriedade, é para qualquer tipo de Itur, ou apenas nas Itur privadas onde temos de prever , para alem das tubagems/caixas, os cabos?

Desde ja agradeco vosso apoio .

Saudações.
Catarina Martins
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 07 jan 2026, 10:15
Profissão: Engenheira Eletrotecnica
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Itur 3

Mensagem por Catarina Martins »

Boa tarde,

A sala técnica só é necessária em ITUR privada, alem da restante obrigatoriedade dos equipamentos.