Olá,
Uma coisa que não entendo muito bem:
São considerados compartimentos todas as áreas superiores a 4 m2, exceto cozinhas,
casas de banho e corredores. As instalações de locais de habitação são em regra monofásicas
até 13,8KVA.
Quando falam dessa exceção, querem dizer que uma cozinha ou uma casa de banho não são considerados nunca compartimentos? Ou, bem pleo contrário, que independentemente da sua superfície são consideradas compartimentos. A maneira como está redatado deixa-me confuso. Esse exceto não fica a muito claro a que se refere.
Muito obrigado
Potência
Re: Potência
Boas,
Um abraço
Este ponto tem um comentário o qual transcrevo exatamente :...
801.5.2.2 - Para o dimensionamento das instalações estabelecidas em locais de
habitação, não devem ser consideradas potências nominais inferiores às
seguintes:
• 3,45 kVA, em monofásico (15 A, em 230 V), em locais de um
compartimento;
...
Portanto, para efeito da contagem do numero de compartimentos, apenas devem ser considerados os compartimentos com mais de 4m2, excluindo dessa contagem a cozinha, corredores e casas de banho.Na contagem do número de compartimentos apenas devem ser considerados os que tenham área superior a 4 m2, excluídas as cozinhas, as casas de banho e os corredores.
Um abraço