Gostaria de saber qual o IP a utilizar nos armários de distribuição nos Condomínios Fechados?
Esta dúvida surge na sequência de segundo o DR nº 90/84 (RSRDEEBT) no artº 8 exigir um IP 459 no exterior,
segundo a DMA-C62-801/N exige apenas um IP44 / IK10 (tendo este grau de IP sido aprovado pela DGGE), e segundo ouvi falar segundo a norma europeia para armários EN 60439(não tenho a certeza se é esta norma), exigir apenas IP43.
Será que alguem tem conhecimento de causa deste assunto, visto a Certiel (atarvés das vistorias) anadar a reprovar/suspender e andar a exigir IP45.
Armários Distribuição Condominios Fechados
- rebelocruz
- Quadro de Honra

- Mensagens: 1517
- Registado: 31 dez 2007, 17:22
- Localização: Porto
- Agradecimento recebido: 3 vezes
Re: Armários Distribuição Condominios Fechados
Boas
Deixo aqui o Guia de Condominios fechados da DGGE,que fala de armário no ponto 4 e o que se deve fazer para obter a informação necessário sobre o tipo de armários, e dois Guias da EDP .Fica também um catalogo da Iso-Sigma com as caracteristicas dos armários que cumpres as normas da EDP.
Deixo aqui o Guia de Condominios fechados da DGGE,que fala de armário no ponto 4 e o que se deve fazer para obter a informação necessário sobre o tipo de armários, e dois Guias da EDP .Fica também um catalogo da Iso-Sigma com as caracteristicas dos armários que cumpres as normas da EDP.
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Re: Armários Distribuição Condominios Fechados
mas atenção, eu num condominio que foi vistoriado, tinha uma placa no armário da LME a dizer que cumpre a DMA, mostrei o boletim de ensaio do armário, no qual dizia ke tipa IP44, e mesmo assim ficou suspenso.
Segundo a certiel/ISQ deve ter IP45, pelo RSRDEBT, PQ DMA não é lei!!!
Segundo a certiel/ISQ deve ter IP45, pelo RSRDEBT, PQ DMA não é lei!!!
- rebelocruz
- Quadro de Honra

- Mensagens: 1517
- Registado: 31 dez 2007, 17:22
- Localização: Porto
- Agradecimento recebido: 3 vezes
Re: Armários Distribuição Condominios Fechados
ncmendes Escreveu:mas atenção, eu num condominio que foi vistoriado, tinha uma placa no armário da LME a dizer que cumpre a DMA, mostrei o boletim de ensaio do armário, no qual dizia ke tipa IP44, e mesmo assim ficou suspenso.
Segundo a certiel/ISQ deve ter IP45, pelo RSRDEBT, PQ DMA não é lei!!!
Boas
Na realidade DMA não é lei, mas acho que deves colocar a questão à DGE, uma vez que eles é que direccionam para as DMA.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz