Agradecia uma ajuda o mais rápido possível por favor, obrigado!
Contactor avariado???
Contactor avariado???
Boa tarde, chamo-me -me Luis sou electricista a cerca de 5 anos, no entanto ainda nao estou completamente á vontade na área dos automatismos e ha dias um amigo meu chamou-me para ver uma avaria numa bomba de furo, bomba esta em que o contactor no quadro de sondas não atraca, nao faz nada lógico fiquei desconfiado que será o contactor mas ponderei também que fosse a bonina, pergunto-me eu como posso ter a certeza? ou como posso saber se a bobina está boa?
Agradecia uma ajuda o mais rápido possível por favor, obrigado!
Agradecia uma ajuda o mais rápido possível por favor, obrigado!
-
maceira.87
- Velha Guarda

- Mensagens: 224
- Registado: 29 out 2011, 18:08
- Localização: Carnota / Alenquer
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 3 vezes
Re: Contactor avariado???
Boa tarde,
Então para ver se a bobine está boa e medir os terminais da mesma. Tem de dar uma valor ohmico, ou então teste mesmo com o contactor alimentado directo por vias das dúvidas, verifique apertos, se há continuidade nos contactos de potência quando atracado, até mesmo manualmente pode ver este último, retira a alimentação ao circuito e ensaia as continuidades do contactor, mas até pode ser outras coisas, chega tensão ao mesmo? Como é o funcionamento desse circuito?
Cumprimentos
Então para ver se a bobine está boa e medir os terminais da mesma. Tem de dar uma valor ohmico, ou então teste mesmo com o contactor alimentado directo por vias das dúvidas, verifique apertos, se há continuidade nos contactos de potência quando atracado, até mesmo manualmente pode ver este último, retira a alimentação ao circuito e ensaia as continuidades do contactor, mas até pode ser outras coisas, chega tensão ao mesmo? Como é o funcionamento desse circuito?
Cumprimentos
Quanto mais sei....mais burro sou!!
Re: Contactor avariado???
Boa tarde, o contactor é trifasico, o dito cujo quando precisa de água até o atraca com uma chave
Quer dizer que a bonina quando boa dá continuidade??
Quer dizer que a bonina quando boa dá continuidade??
-
BLima
- Técnico Dedicado

- Mensagens: 754
- Registado: 12 jan 2008, 00:53
- Localização: Funchal
- Enviou: 17 vezes
- Agradecimento recebido: 14 vezes
- Contacto:
Re: Contactor avariado???
Viva,
Relativamente aos contactos do contactor, veja em carga qual é a queda de tensão que tem por par de terminais. Já vi situações em que o contactor prendia mecanicamente quando ia a atracar ou desatracar. Ter continuidade na bobine não significa que esteja boa a 100%.
Relativamente aos contactos do contactor, veja em carga qual é a queda de tensão que tem por par de terminais. Já vi situações em que o contactor prendia mecanicamente quando ia a atracar ou desatracar. Ter continuidade na bobine não significa que esteja boa a 100%.
Atentamente,
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
-
maceira.87
- Velha Guarda

- Mensagens: 224
- Registado: 29 out 2011, 18:08
- Localização: Carnota / Alenquer
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 3 vezes
Re: Contactor avariado???
Boa tarde,
Para a bobine estar boa, tem de dar um valor ohmico, mas como o parceiro BLima referiu e bem mesmo que tenha valor ohmico não quer que esteja 100% boa , mas para ver se está queimada ou em curto da para tirar essas dúvidas. Então ele tem de atracar manualmente?! chega tensão a bobine do contactor? E porque possivelmente tem aí um circuito puramente electromecânico e o sensor de nível pode estar a não dar sinal ao contactor.
Cumprimentos
Para a bobine estar boa, tem de dar um valor ohmico, mas como o parceiro BLima referiu e bem mesmo que tenha valor ohmico não quer que esteja 100% boa , mas para ver se está queimada ou em curto da para tirar essas dúvidas. Então ele tem de atracar manualmente?! chega tensão a bobine do contactor? E porque possivelmente tem aí um circuito puramente electromecânico e o sensor de nível pode estar a não dar sinal ao contactor.
Cumprimentos
Quanto mais sei....mais burro sou!!
-
CF,Lda
- Técnico Dedicado

- Mensagens: 757
- Registado: 04 abr 2010, 01:41
- Localização: Gondomar
- Enviou: 10 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: Contactor avariado???
Vivam.
Com multimetro em Volts verificar tensão nos terminais do contactor A1/ A2...
Não será o bloco térmico do motor desactivado?
Também pode ser o pressostato, fusivel de comando fundido, relé de nível de água avariado...
Cps
A. Castro
Com multimetro em Volts verificar tensão nos terminais do contactor A1/ A2...
Não será o bloco térmico do motor desactivado?
Também pode ser o pressostato, fusivel de comando fundido, relé de nível de água avariado...
Cps
A. Castro
Re: Contactor avariado???
Ja cheguei a pegar um contactor com um dois terminais quebrado, rompido que mesmo com tensão não acionava.
-
maceira.87
- Velha Guarda

- Mensagens: 224
- Registado: 29 out 2011, 18:08
- Localização: Carnota / Alenquer
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 3 vezes
Re: Contactor avariado???
Tudo bem , mas se reparar o parceiro siknik diz queeder Escreveu:Ja cheguei a pegar um contactor com um dois terminais quebrado, rompido que mesmo com tensão não acionava.
portanto pela informação que temos da a entender que pelos menos.os.contactos de potência aparentam estar ok ,agora ou não chega lá tensão ou a parte de comando está com problemas.o dito cujo quando precisa de água até o atraca com uma chave
Cumprimentos
Quanto mais sei....mais burro sou!!
-
CF,Lda
- Técnico Dedicado

- Mensagens: 757
- Registado: 04 abr 2010, 01:41
- Localização: Gondomar
- Enviou: 10 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: Contactor avariado???
Vivam.
Se o contactor não atraca, o problema está no circuito de comando e não no circuito de potência!
O homem até diz que o proprietário, quando precisa de água, carrega no contactor com uma chave...
Se isto acontece é porque a bomba funciona, não é verdade? Então não há quedas de tensão no contactor
Volto a dizer: verificar tensão nos terminais da bobine A1 /A2, e entre cada um e a terra pode ser falta neutro.
Verificar estado do bloco térmico, se existir, pode estar desasrmado
Verificar pressostato pode estar com defeito
Verificar apertos de fios e se não estão partidos...
E que tal meter aqui uma foto do quadro da bomba para vermos o que está lá?
Cps
A. Castro
Se o contactor não atraca, o problema está no circuito de comando e não no circuito de potência!
O homem até diz que o proprietário, quando precisa de água, carrega no contactor com uma chave...
Se isto acontece é porque a bomba funciona, não é verdade? Então não há quedas de tensão no contactor
Volto a dizer: verificar tensão nos terminais da bobine A1 /A2, e entre cada um e a terra pode ser falta neutro.
Verificar estado do bloco térmico, se existir, pode estar desasrmado
Verificar pressostato pode estar com defeito
Verificar apertos de fios e se não estão partidos...
E que tal meter aqui uma foto do quadro da bomba para vermos o que está lá?
Cps
A. Castro
-
maceira.87
- Velha Guarda

- Mensagens: 224
- Registado: 29 out 2011, 18:08
- Localização: Carnota / Alenquer
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 3 vezes
Re: Contactor avariado???
Olha..olha..boa ideia!!E que tal meter aqui uma foto do quadro da bomba para vermos o que está lá?
Cumprimentos
Quanto mais sei....mais burro sou!!
Re: Contactor avariado???
Boa noite, obrigado pelas respostas.
Tambem ja mudei o rele de nivel e nada mudei o contactor para um usado e nada. Tenho de ter corrente no A1 e no A2 ?
Podera ser o termico? Como posso saber?
Ja tou maluco com aquilo!
Tambem ja mudei o rele de nivel e nada mudei o contactor para um usado e nada. Tenho de ter corrente no A1 e no A2 ?
Podera ser o termico? Como posso saber?
Ja tou maluco com aquilo!
-
CF,Lda
- Técnico Dedicado

- Mensagens: 757
- Registado: 04 abr 2010, 01:41
- Localização: Gondomar
- Enviou: 10 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: Contactor avariado???
Vivam.
Colega siknik o térmico, se existir, é um dispositivo de protecção agarrado ao contactor, na parte inferior do mesmo.
Normalmente, tem qualquer coisa para pressionar (rearmar) normalmente de cor vermelha, branca ou azul, depende da marca...
Post uma foto do quadro para podermos sair do campo da adivinhação...
Cps
A. Castro
Colega siknik o térmico, se existir, é um dispositivo de protecção agarrado ao contactor, na parte inferior do mesmo.
Normalmente, tem qualquer coisa para pressionar (rearmar) normalmente de cor vermelha, branca ou azul, depende da marca...
Post uma foto do quadro para podermos sair do campo da adivinhação...
Cps
A. Castro
Re: Contactor avariado???
Os terminais que falei são onde chega a tensão do comando A1 e A2.maceira.87 Escreveu:Tudo bem , mas se reparar o parceiro siknik diz queeder Escreveu:Ja cheguei a pegar um contactor com um dois terminais quebrado, rompido que mesmo com tensão não acionava.portanto pela informação que temos da a entender que pelos menos.os.contactos de potência aparentam estar ok ,agora ou não chega lá tensão ou a parte de comando está com problemas.o dito cujo quando precisa de água até o atraca com uma chave
Cumprimentos
Blza.
- Mário
- Team Apoio

- Mensagens: 8165
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 221 vezes
Re: Contactor avariado???
Boas
1ª Estás no forum desde 2005.
2ª És electricista à 5 anos.
3ª Não sabes como funciona um contactor.
4ª Não sabes qual a tensão de comando à bobine.
5ª Com as pistas já dadas, não consegues lá chegar, chama um electricista antes que queimes a bomba.
Cump.
Mário
Há dias que eu não entendo nada.siknik Escreveu:E Qual e a tensão? Está lá sempre?
1ª Estás no forum desde 2005.
2ª És electricista à 5 anos.
3ª Não sabes como funciona um contactor.
4ª Não sabes qual a tensão de comando à bobine.
5ª Com as pistas já dadas, não consegues lá chegar, chama um electricista antes que queimes a bomba.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
