Disjuntor geral

Responder
chimico
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 13 mai 2021, 19:01
Profissão: Engenheiro Quimico
Localização: Coimbra

Disjuntor geral

Mensagem por chimico »

Bom dia,
Sempre que ligo o forno da cozinha o disjuntor geral (disjuntor 1 da foto) disjunta várias vezes e tenho de estar sempre a rearmar para conseguir utilizá-lo.
Esta situação piorou desde que alterei a potência contratada para 4,6kVA.

Qual a melhor forma de resolver?
O forno é encastrado não é fácil estar a removê-lo. Colocar um diferencial de 300mA?
Anexos
IMG_3637.JPG


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 7672
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 156 vezes

Re: Disjuntor geral

Mensagem por Mário »

Boas

Alterar o valor do diferencial de 30 para 300, só o técnico de electricidade é que o poderá fazer, se for possível.

Cump
Mário
Lembrem-se ! Mais detalhes = Melhores respostas
Também: Se receberem uma resposta, é educado responder a ela.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5233
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 19 vezes
Agradecimento recebido: 169 vezes

Re: Disjuntor geral

Mensagem por nelmindo »

Se o diferencial dispara, é porque o forno apresenta uma avaria que coloca em risco a vida das pessoas.

O aumento de potência não está relacionado com a avaria.

Aumentar o calibre do dif, apenas vai disfarçar a avaria. E mesmo que a avaria seja "aceitável", só um técnico é que pode assegurar se isso pode ser feito (diminuir a sensibilidade).
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 584
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Profissão: pre- oficial
Localização: messines- silves
Enviou: 185 vezes
Agradecimento recebido: 39 vezes

Re: Disjuntor geral

Mensagem por pedro caetano »

boas. na minha opinião, nesse quadro devia ter 2 diferenciais, tem 15 dijuntores é a tal mania de se colocar o minimo, mas essa não conseguiu ainda chegar a uma vistoriada ha poucos dias aqui na zona de lagos que tem quase 20 dijuntores pendurados num diferencial de 30ma . cump
edeluz
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 735
Registado: 09 out 2016, 16:59
Profissão: Electricista
Enviou: 122 vezes
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Disjuntor geral

Mensagem por edeluz »

Por mim retirava o diferencial. Assim acabava as chatices!

Enfim! Esse quadro, em pleno 2021, é uma arma ambulante. Á espera de alguém morrer ou incendiar alguma coisa.

Contrate um electricista certificado para resolver isso. Mas a solução, como já escreveram, não passar por mexer só no diferencial.
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1333
Registado: 02 out 2014, 21:42
Profissão: Técnico
Agradecimento recebido: 179 vezes

Re: Disjuntor geral

Mensagem por joao-pt »

edeluz Escreveu: 06 jun 2021, 18:30 Por mim retirava o diferencial. Assim acabava as chatices!

Enfim! Esse quadro, em pleno 2021, é uma arma ambulante. Á espera de alguém morrer ou incendiar alguma coisa.

Contrate um electricista certificado para resolver isso. Mas a solução, como já escreveram, não passar por mexer só no diferencial.
Cuidado com as recomendações que se fazem, isto é um fórum técnico e nem sempre a ironia é entendida dessa forma.

Não acho que o quadro seja "uma arma ambulante" ou "Á espera de alguém morrer ou incendiar alguma coisa", o que quer que isso seja. Poderia ter pelo menos mais um interruptor diferencial mas nada indica que estejam pessoas ou bens em perigo da forma como está. Com 30 mA e uma boa terra de proteção não vejo qualquer perigo.
rainbow
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1245
Registado: 10 ago 2009, 10:15
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 18 vezes

Re: Disjuntor geral

Mensagem por rainbow »

nelmindo Escreveu: 06 jun 2021, 11:56 Se o diferencial dispara, é porque o forno apresenta uma avaria que coloca em risco a vida das pessoas.

O aumento de potência não está relacionado com a avaria.

Aumentar o calibre do dif, apenas vai disfarçar a avaria. E mesmo que a avaria seja "aceitável", só um técnico é que pode assegurar se isso pode ser feito (diminuir a sensibilidade).
Esta é a resposta com a qual concordo mais.
Ainda para mais, nem sequer se conhecem pormenores do quadro, nem da instalação.
Chame um electricista (um que possa ser chamado de tal, não um electrotrolha).
Venancio
Curioso
Curioso
Mensagens: 11
Registado: 06 mar 2021, 19:09
Profissão: Electricista
Localização: Charneca da Caparica
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Disjuntor geral

Mensagem por Venancio »

Sim ,tem razão é a melhor resposta.O aumento de potência e o número de disjuntores nada tem a ver com a situação ,muito provavelmente o fogão terá algum defeito de passagem a terra ,partindo do princípio que é realmente o fogão que faz cair o diferencial. Por vezes à ação do calor pode levar a “relaxar”o aperto de um fio condutor levando a que o mesmo comece a aquecer perder o isolamento e entrar em contacto com a “massa” ,dando origem ao disparo do diferencial. Assim como aumentar para 300ma só vai esconder o defeito e mais tarde agravar a situação .O não utilizar o diferencial poderá vir a por em perigo a sua própria vida ,não o faça! É preferível chamar alguém com conhecimentos para resolver o problema.

Cumprimentos,
Ivo
edeluz
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 735
Registado: 09 out 2016, 16:59
Profissão: Electricista
Enviou: 122 vezes
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Disjuntor geral

Mensagem por edeluz »

joao-pt Escreveu: 06 jun 2021, 22:54
edeluz Escreveu: 06 jun 2021, 18:30 Por mim retirava o diferencial. Assim acabava as chatices!

Enfim! Esse quadro, em pleno 2021, é uma arma ambulante. Á espera de alguém morrer ou incendiar alguma coisa.

Contrate um electricista certificado para resolver isso. Mas a solução, como já escreveram, não passar por mexer só no diferencial.
Cuidado com as recomendações que se fazem, isto é um fórum técnico e nem sempre a ironia é entendida dessa forma.

Não acho que o quadro seja "uma arma ambulante" ou "Á espera de alguém morrer ou incendiar alguma coisa", o que quer que isso seja. Poderia ter pelo menos mais um interruptor diferencial mas nada indica que estejam pessoas ou bens em perigo da forma como está. Com 30 mA e uma boa terra de proteção não vejo qualquer perigo.
Tem razão. Peço desculpa a todos, mas ando tão farto de ver obras em clientes com tantos erros, que me pergunto "onde andam as inspeções!?"

Conforme já foi escrito, o melhor é solicitar o serviço de um profissional credenciado que verifique se essa instalação está bem dimensionada.
Responder