Caros Colegas
Tenho um problema numa electrobomba de 22KW ligada a um gerador de 75 KVA, sucede que a mesma arranca em estrela tranquilamente, mas ao passar para triângulo dispara o quadro.
não consigo deslindar esta situação.
Carlos Palma


"o sucesso de cada um é ir de fracasso em fracasso sem perder ânimo"
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Electrobomba de 22kw ligada a gerador 75 KVA

Mensagem por Duzia12 »

Regular mais o temporizador.
Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 690
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 48 vezes

Re: Electrobomba de 22kw ligada a gerador 75 KVA

Mensagem por Josecalado »

Verifique as ligações na ligação em triângulo,que deverá ser U/Y V/Z W/X, faça o arranque em estrela e tente controlar as intensidades nos 3 enrolamentos quando da passagem a triângulo, porque pode acontecer erro de ligações e um dos enrolamentos ficar sem potencial quando da passagem a triângulo, e nestas condições o motor funciona bem em estrela mas quando da passagem a triângulo fica como se faltasse uma fase na alimentação.

Cpm.
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Electrobomba de 22kw ligada a gerador 75 KVA

Mensagem por Mário »

Boas
manolo19720075 Escreveu:Caros Colegas
Tenho um problema numa electrobomba de 22KW ligada a um gerador de 75 KVA, sucede que a mesma arranca em estrela tranquilamente, mas ao passar para triângulo dispara o quadro.
não consigo deslindar esta situação.
Carlos Palma
1º Actualiza o perfil "profile"

Faz o que diz o "Josecalado"
Mede o motor, verifica os contactores.
O alternador já trabalhou bem com essa bomba?
Qual o quadro que desliga e que protecção?

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."