protecção de ups

Responder
luisestrela
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 06 dez 2009, 15:10

protecção de ups

Mensagem por luisestrela »

tenho uma duvida que é a seguinte :
pode-se ou não colocar proteção diferencial a circuitos de ups?se nâo porquê.


elstar
eletrodo
Curioso
Curioso
Mensagens: 24
Registado: 08 jul 2009, 18:55
Localização: Norte

Re: protecção de ups

Mensagem por eletrodo »

Todos os circuitos de alimentação de equipamentos deverão ter protecção diferencial.

Não sei em que caso especifico estas a falar, mas exemplifico aqui 2 situações.

1º - Quando tens uma UPS ligada a uma tomada que irá proteger um PC;
Deverá haver protecção diferencial no circuito de alimentação da ups.

2º - Quando tens uma UPS a alimentar um quadro eléctrico, que daí derivam várias alimentações;
Deverás fazer a protecção diferencial as alimentações no quadro eléctrico, e a alimentação da UPS deverá ser protegida com um disjuntor diferencial mono-bloco.

Espero ter ajudado
luisestrela
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 06 dez 2009, 15:10

Re: protecção de ups

Mensagem por luisestrela »

ok,obrigado.
elstar
nsilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 114
Registado: 20 out 2008, 18:36
Localização: Alcobaça
Enviou: 3 vezes

Re: protecção de ups

Mensagem por nsilva »

não sei se é bem assim...
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: protecção de ups

Mensagem por nelmindo »

nsilva Escreveu:não sei se é bem assim...
Partilhe o seu ponto de vista
Outcity
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 30 dez 2009, 21:40

Re: protecção de ups

Mensagem por Outcity »

Boa noite
Como Técnico de UPS's, poderei dizer que a maior parte das instalações deverá ser efectuada com diferenciais parciais no quadro estabilizado, de forma a proteger os circuitos independentes, para que não desligue toda a informática por avaria de um simples monitor, ficando unicamente prejudicado o circuito dependente desse mesmo diferencial e não o resto dos circuitos. De qualquer das formas, a alimentação da UPS, e dependendo das potencias e configurações das mesmas, devem ou não ser protegidas por diferenciais. existem UPS's com Neutro comum e outras com Neutro Flutuante (2 polos activos). deverão ser respeitadas as indicações do fabricante quanto ao diagrama de instalação de cada modelo de ups. Mesmo assim, a instalar diferencial, não recomendo sensibilidades abaixo dos 30mA.

É sempre importante sabermos a potencia da UPS e o genero da mesma (ONLINE / INTERACTIVA / OFFLINE)... Se estamos a falar de uma ups mono-mono / tri-mono / tri-tri, se uma alimentação ou duas????

espero poder ajudar.
Cumprimentos
ecastro
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 336
Registado: 10 fev 2008, 14:38
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: protecção de ups

Mensagem por ecastro »

virc
Curioso
Curioso
Mensagens: 53
Registado: 28 set 2008, 02:17
Localização: Lisboa
Enviou: 1 vez

Re: protecção de ups

Mensagem por virc »

Boa noite a todos,

Aproveitando um tópico já existente, peço ajuda no seguinte:

Depois da UPS, quais as protecções mais adequadas que se poderá pôr para um centro informático? Diferencial de 300mA ou de 30mA no quadro parcial?

Será que com um diferencial de 30mA, não se corre o risco dele estar constantemente a desligar?!?

Cumprimentos a todos! :)
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 331
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: protecção de ups

Mensagem por damon »

Boas,

Tenho que por um quadro parcial para alimentar varios circuitos (tomadas) proveniente de UPS
E a montante será ligado uma UPS,
Em termos de protecção para alimentação UPS, vou colocar no QE principal um diferencial 30mA e disjuntor bipolar para protecção,
Depois no quadro parcial, a montante vem corrente estabilizada proveniente da UPS, vou colocar um ID de 30mA,
Agora para os disjuntores de protecção das tomadas posso colocar unipolar ou devo colocar com DPN ?
Responder