- UAT - Tensão Nominal na Média Tensão ("Alta Tensão")
- UBT - Tensão Nominal na Baixa Tensão
- Wcu - Perdas no cobre do transformador
- Wfe - Perdas no ferro do transformador


Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: PT AI2

Mensagem por Nelson Pinho »

joaoosvaldo Escreveu:- UAT - Tensão Nominal na Média Tensão ("Alta Tensão")
- UBT - Tensão Nominal na Baixa Tensão
- Wcu - Perdas no cobre do transformador
- Wfe - Perdas no ferro do transformador
João Osvaldo, isso eu sei... mas como sei estes valores :!: :?: :?: sei que o UBT é 400V e o resto?
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: PT AI2

Mensagem por joaoosvaldo »

Nelson Pinho Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu:- UAT - Tensão Nominal na Média Tensão ("Alta Tensão")
- UBT - Tensão Nominal na Baixa Tensão
- Wcu - Perdas no cobre do transformador
- Wfe - Perdas no ferro do transformador
João Osvaldo, isso eu sei... mas como sei estes valores :!: :?: :?: sei que o UBT é 400V e o resto?
Então você próprio disse que ia considerar a rede de média tensão no local de 30kV e logo UAT=30kV :!:

Quanto a Wcu e Wfe é um dado do fabricante do transformador de potência que escolher.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: PT AI2

Mensagem por Nelson Pinho »

joaoosvaldo Escreveu:
Nelson Pinho Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu:- UAT - Tensão Nominal na Média Tensão ("Alta Tensão")
- UBT - Tensão Nominal na Baixa Tensão
- Wcu - Perdas no cobre do transformador
- Wfe - Perdas no ferro do transformador
João Osvaldo, isso eu sei... mas como sei estes valores :!: :?: :?: sei que o UBT é 400V e o resto?
Então você próprio disse que ia considerar a rede de média tensão no local de 30kV e logo UAT=30kV :!:

Quanto a Wcu e Wfe é um dado do fabricante do transformador de potência que escolher.
peço desculpa...estava a confundir as coisas...
já agora, estava a pensar usar um transformador hermético da Efacec :!: o que acha disso :?: :?:
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: PT AI2

Mensagem por joaoosvaldo »

Se for para um PT Aéreo ver aqui os transformadores de poste:

http://www.efacec.pt/PresentationLayer/ ... 9&idioma=1
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: PT AI2

Mensagem por Nelson Pinho »

joaoosvaldo Escreveu:Se for para um PT Aéreo ver aqui os transformadores de poste:

http://www.efacec.pt/PresentationLayer/ ... 9&idioma=1
sim :!: :!: estive a ver estes e estava a pensar o hermético da EFACEC, de 250kVA e 36kV :!: :!: o que acha :?: :?:
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: PT AI2

Mensagem por joaoosvaldo »

Nelson Pinho Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu:Se for para um PT Aéreo ver aqui os transformadores de poste:

http://www.efacec.pt/PresentationLayer/ ... 9&idioma=1
sim :!: :!: estive a ver estes e estava a pensar o hermético da EFACEC, de 250kVA e 36kV :!: :!: o que acha :?: :?:
Acho bem :!: Se é um PT AI de 250kVA que pretende e para 30kV é isso mesmo que deve escolher.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: PT AI2

Mensagem por Nelson Pinho »

outra dúvida já agora :lol:
para um PT destes, dimensionando o cabo do QGBT ao QGE, sabendo que o corte geral será de 400A e com canalização enterrada, para cabo de cobre bastaria um XAV 3x120+60mm, mas para alumínio só daria o LSVAV 4x300 :!: Como esse não se fabrica, dá para usar um paralelo de 2 x LSVAV 4x95mm2 :?: :?: :?:
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: PT AI2

Mensagem por Nelson Pinho »

estive a estudar e penso que descobri, gostaria era de saber se estou certo ou não :?: :!:
querendo ligar o QGBT de um PT de 250kVA ao quadro electrico do edifício, para esta potência e segundo o quadro 13.9 das RSRDEBT, para um cabo enterrado LVAV 4x240+120mm, o comprimento máximo admissível é 155 metros :?: :?: :?: é isso :?: :?:
ou seja, sendo que a minha instalação se encontra a 98 metros do QGBT, desta forma estão reunidas todas as condições :?: :?:
estou certo :?: :?:
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: PT AI2

Mensagem por Nelson Pinho »

niguém :?: :?:
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: PT AI2

Mensagem por angel_of_diablo »

Nelson Pinho Escreveu:estive a estudar e penso que descobri, gostaria era de saber se estou certo ou não :?: :!:
querendo ligar o QGBT de um PT de 250kVA ao quadro electrico do edifício, para esta potência e segundo o quadro 13.9 das RSRDEBT, para um cabo enterrado LVAV 4x240+120mm, o comprimento máximo admissível é 155 metros :?: :?: :?: é isso :?: :?:
ou seja, sendo que a minha instalação se encontra a 98 metros do QGBT, desta forma estão reunidas todas as condições :?: :?:
estou certo :?: :?:
Olá Nelson.

O cabo que apresentas não suporta fusíveis de 400A.
A condição I2<=1,45.Iz não passa.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: PT AI2

Mensagem por Nelson Pinho »

obrigado angel :D
agora outra ajuda por favor :!:
ao usar um PT de cabine, que apenas alimenta o quadro de uma inbdustria, o PT terá 4 celas :?: :?:
quando falo de 4 digo um cela IS, uma vazia, uma SBM e uma CIS :?: :?: para que serve a SBM :?: :?: :?:
neste caso, a nossa saída é a IS e liga ao quadro no PT :?: :?:
este quadro alimenta a energia do PT e liga ao quadr do srmazém :!: é isso :?: :?:
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: PT AI2

Mensagem por joaoosvaldo »

Nelson Pinho Escreveu:obrigado angel :D
agora outra ajuda por favor :!:
ao usar um PT de cabine, que apenas alimenta o quadro de uma inbdustria, o PT terá 4 celas :?: :?:
quando falo de 4 digo um cela IS, uma vazia, uma SBM e uma CIS :?: :?: para que serve a SBM :?: :?: :?:
neste caso, a nossa saída é a IS e liga ao quadro no PT :?: :?:
este quadro alimenta a energia do PT e liga ao quadr do srmazém :!: é isso :?: :?:
A cela IS recebe a rede de MT, a cela SBM é de contagem e medida (só tem TI's e TT's se a contagem for do lado da MT) e/ou de corte do cliente (caso se trate de um PTC com PS anexo), a cela CIS é o combinado interruptor-seccionador-fusível de proteção ao transformador de potência e que liga ao transformador do lado primário, o secundário do transformador é que liga ao QGBT.

Não leve a mal mas deve urgentemente falar com o seu professor para obter orientações e tirar dúvidas. Porque está a colocar algumas dúvidas em que aparenta não saber bem o que está a fazer. Não leve a mal este comentário é com o objetivo de ajudar.

http://www.amt.efacec.pt/pt/products_normafix.htm
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: PT AI2

Mensagem por Nelson Pinho »

João, tem razão e agradeço :!: era bom, mas o meu prof para ajudar não e facil.
diga-me só mais uma coisa pf, porque e que ha PT's com dois IS's e outros só com um :?: :?:
com dois é quando temos uma rede em anel, ou seja, o nosso PT ligaria a outro :?: :?:
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: PT AI2

Mensagem por Nelson Pinho »

num PT de uso particular, não se coloca um quadro do tipo CA2 certo :?: :?:
alguém tem esquema de um quadro normal para colocar no PT:?: :?: ou coloca-se igual ao CA2 mas sem a saída da IP :?: :?: