Ligações iluminação ambiente com kits emergência

Responder
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Ligações iluminação ambiente com kits emergência

Mensagem por joaoosvaldo »

Boas.

Tendo em conta que a iluminação ambiente deve estar ligada ao telecomando, tal, como para a iluminação de circulação, isto nos edifícios recebendo público, se esta iluminação ambiente for constituida por kit's de emergência instalados nas luminárias de iluminação normal em termos de ligações apenas é necessário alimentar a luminária (ex.: cabo VV-U 3G1,5 mm2) e fazer passar o cabo de telecomando pelo kit (ex.: VV-U 2x1,5 mm2) é isto??

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa


Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
rainbow
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1401
Registado: 10 ago 2009, 10:15
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 39 vezes

Re: Ligações iluminação ambiente com kits emergência

Mensagem por rainbow »

Bom dia.

Acho que na situação dos kits, leva cabo 4G1,5mm2. E não sei se leva telecomando.
amfys
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 607
Registado: 11 abr 2008, 11:53
Localização: Torres Vedras
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Ligações iluminação ambiente com kits emergência

Mensagem por amfys »

Os kit's em causa, uma vez que fazem parte da iluminação de segurança, devem levar linha de telecomando, pelo que se deve ter o cuidado de escolher kit's de emergência que ofereçam esta possibilidade.
Então para cada kit deverá seguir os seguintes cabos: cabo 4G1,5 (fase comandada, fase directa, neutro e terra) + cabo telecomando 2x1,5
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Ligações iluminação ambiente com kits emergência

Mensagem por joaoosvaldo »

amfys Escreveu:Os kit's em causa, uma vez que fazem parte da iluminação de segurança, devem levar linha de telecomando, pelo que se deve ter o cuidado de escolher kit's de emergência que ofereçam esta possibilidade.
Então para cada kit deverá seguir os seguintes cabos: cabo 4G1,5 (fase comandada, fase directa, neutro e terra) + cabo telecomando 2x1,5
Só não percebo para que são os cabos 4G1,5?? Será que é possível postar um possível esquema de ligação para melhor perceber as ligações? É porque se forem utilizados kit's de emergência a luminária passa a funcionar de igual forma que um bloco autónomo correcto? E nos blocos autónomos utilizamos dois cabos 3G1,5 (alimentação) e 2x1,5 (telecomando). Os kit's que estou a falar são os que transformam uma luminária normal em luminária de emergência (por ex.: da Pretrónica).

Mas no caso de o kit já fazer parte da luminária as ligações serão da mesma forma?? Ou seja, luminária já com kit de emergência incorporado.

Para que conste em relação a esta questão não tenho dúvidas: nos locais em que for obrigatória a iluminação ambiente nos edifícios recebendo público esta iluminação deve ter efectivamente telecomando, é obrigatório.

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
amfys
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 607
Registado: 11 abr 2008, 11:53
Localização: Torres Vedras
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Ligações iluminação ambiente com kits emergência

Mensagem por amfys »

O cabo de telecomando 2x1,5 tem de existir sempre.

Quanto ao cabo 4G1,5 terá os condutores:
1 - terra
2 - neutro
3 - fase comandada, ou seja, fase a jusante do aparelho de comando, contactor, interruptor, etc que serve para comandar a iluminação normal
4 - fase directa, ou seja, fase que sai a montante do aparelho de comando e a jusante da protecção contra sobreintensidades, que serve para "detectar" quando há falha de corrente para ligar o kit de emergência.

Peço desculpa por n apresentar esquema, mas penso que assim já se percebe.

Cumprimentos.
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Ligações iluminação ambiente com kits emergência

Mensagem por joaoosvaldo »

Sim agora já percebi obrigado.

Quanto à questão que coloquei num post anterior será que as luminárias de iluminação normal que levam um kit de emergência (kit conversor) separado (ex.: Pretrónica, modelo: BQ-1HF KIT 36W NM-M 1H HF) apenas necessitam do cabo de alimentação 3G1,5 mm2 e o telecomando 2x1,5 mm2??

E quanto a kits incluidos na propria luminária existem kits com funcionamento indêntico aos blocos autónomos, ou seja, com os cabos 3G1,5 e outro de 2x1,5??

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
amfys
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 607
Registado: 11 abr 2008, 11:53
Localização: Torres Vedras
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Ligações iluminação ambiente com kits emergência

Mensagem por amfys »

Todos os kit's de emergência, quer venham incluídos com a luminária, quer sejam adquiridos à parte devem normalmente ser ligados da forma que indiquei, com cabo 4G1,5 para alimentação e com cabo 2x1,5 para telecomando. (Nota: As secções de 1,5 mm2 são meramente indicativas.)

Cumprimentos.
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Ligações iluminação ambiente com kits emergência

Mensagem por joaoosvaldo »

Nas luminárias que já vêm de fábrica com o kit de emergência integrado sabem me dizer se estes já têm a possibilidade de telecomando? Ou não é comum virem com esta opção?

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
amfys
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 607
Registado: 11 abr 2008, 11:53
Localização: Torres Vedras
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Ligações iluminação ambiente com kits emergência

Mensagem por amfys »

Posso dizer que muitos ainda n vêm com telecomando.
O melhor é mesmo confirmar com o fabricante.
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Ligações iluminação ambiente com kits emergência

Mensagem por joaoosvaldo »

Ainda em relação a esta questão no caso de ser utilizado um circuito de iluminação ambiente para ficar permanentemente aceso (não existem interruptores de comando) utilizando luminárias equipadas com kit de emergência a fase comandada será que mesma que a directa correcto?? Ou seja neste caso poderia ser usado cabo 3G1,5 mm2!!?

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
FOliveira
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 06 abr 2010, 13:52

Re: Ligações iluminação ambiente com kits emergência

Mensagem por FOliveira »

A resposta á sua pergunta é que sim ...

Contudo de notar que estamos a falar de um circuito permanentemente aceso, dia e noite ... sempre ...

Mais uns detalhes :

a escolha do Kit não tem apenas a ver com o uso de linha de telecomando ou não ...

Se estivermos a falar de kit's para luminarias equipadas com lampadas fluorescentes T8 e balastros ferromagnéticos podemos estar a falar de um kit; e se estivermos a falar de luminárias com lampadas T5 e Balastros electrónicos, ou Dalis ou outros devemos considerar outro Kit ...

ainda a ter em atenção a potência da lâmpada ... e o rendimento do kit, para efeitos de calculo do fluxo luminoso ...

Sugestão : KIT CQ1-HT - Cooper/Pretrónica (Desculpem a parcialidade ...) Dá para todas (até 58w) as soluções e tem telecomando

Cumprimentos,
Fernando Oliveira
Responder

Voltar para “Sistemas de Segurança”