Calculos Eléctricos
-
- Curioso
- Mensagens: 38
- Registado: 19 dez 2010, 19:32
- Localização: Mafra, Portugal
- Agradecimento recebido: 1 vez
Re: Calculos Eléctricos
e vai mais um pó molho,
é chato ter que postar coisas destas para ter acesso, mas as regras são regras né.
é chato ter que postar coisas destas para ter acesso, mas as regras são regras né.
Re: Calculos Eléctricos
Boas, eu tambem não tenho acesso a essa dita tabela, da para enviar para dar uma vista de olhos, obrigado
fbrito@iol.pt
fbrito@iol.pt
- eng_jersilva
- Velha Guarda
- Mensagens: 762
- Registado: 01 fev 2008, 14:51
- Localização: S. João da Madeira
- Enviou: 9 vezes
- Agradecimento recebido: 14 vezes
Re: Calculos Eléctricos
parece me a mim que esses calculos estão mal feitos. pelo menos não batem certo com os meus!fastshark1982 Escreveu:Companheiros
Deixo aqui uma pequena tabela para cálculo das quedas de tensão, segundo a Secção 525 das RTIEBT. Foi feita por mim e é bastante simples, se detectarem algum erro agradeço que me informem.
Link: http://www.fileserve.com/file/usZC9D3
Também não consigo ver a tabela presente neste post, se alguém me puder enviar para fastshark1982@gmail.com agradeço.
Cumprimentos
Fastshark
Abraço
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
- fastshark1982
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 5
- Registado: 09 out 2010, 12:22
Re: Calculos Eléctricos
eng_jersilva Escreveu:parece me a mim que esses calculos estão mal feitos. pelo menos não batem certo com os meus!fastshark1982 Escreveu:Companheiros
Deixo aqui uma pequena tabela para cálculo das quedas de tensão, segundo a Secção 525 das RTIEBT. Foi feita por mim e é bastante simples, se detectarem algum erro agradeço que me informem.
Link: http://www.fileserve.com/file/usZC9D3
Também não consigo ver a tabela presente neste post, se alguém me puder enviar para fastshark1982@gmail.com agradeço.
Cumprimentos
Fastshark
Caro João Silva
até agora tenho utilizado sempre e acho que não me enganei a introduzir a fórmula.
Agradeço que me envie a sua tabela de cálculo para tentar comparar... Ou então que me diga qual a fórmula que utiliza para tentar ver as diferenças...
Abraço
Fastshark
- eng_jersilva
- Velha Guarda
- Mensagens: 762
- Registado: 01 fev 2008, 14:51
- Localização: S. João da Madeira
- Enviou: 9 vezes
- Agradecimento recebido: 14 vezes
Re: Calculos Eléctricos
boa tarde, cá vai um exemplo.
Pot = 41400 VA (trifásico)
Ib = 60 A
Se usarmos como canalização 4x25mm2 / Ø75 mm2.
• Queda de tensão: u = 3.30 V, ∆u = 1.43 %, o que verifica queda de tensão <1.5%, de acordo com secção 803.2.4.4.2 da R.T.I.E.B.T.
IB = 60 A
L = 28 m
u = (0.0225x28x60) / 25 = 1.52 V ∆u (%) = 1.52*100 / 230 = 0.66 %
atenção foi usado b=1 mas pelo que a certiel diz e esse assunto também já foi debatido cá no fórum, para entradas de instalações individuais (mesmo que sejam trifásicas) devemos usar b=2. mas em ambos os casos(b=1 e b=2) o resultados não coincidem com a sua tabela.
Pot = 41400 VA (trifásico)
Ib = 60 A
Se usarmos como canalização 4x25mm2 / Ø75 mm2.
• Queda de tensão: u = 3.30 V, ∆u = 1.43 %, o que verifica queda de tensão <1.5%, de acordo com secção 803.2.4.4.2 da R.T.I.E.B.T.
IB = 60 A
L = 28 m
u = (0.0225x28x60) / 25 = 1.52 V ∆u (%) = 1.52*100 / 230 = 0.66 %
atenção foi usado b=1 mas pelo que a certiel diz e esse assunto também já foi debatido cá no fórum, para entradas de instalações individuais (mesmo que sejam trifásicas) devemos usar b=2. mas em ambos os casos(b=1 e b=2) o resultados não coincidem com a sua tabela.
Abraço
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
- eng_jersilva
- Velha Guarda
- Mensagens: 762
- Registado: 01 fev 2008, 14:51
- Localização: S. João da Madeira
- Enviou: 9 vezes
- Agradecimento recebido: 14 vezes
Re: Calculos Eléctricos
Duzia12 Escreveu:Mas a CORRENTE TRIFÀSICA É 1/3 logo 66%
amigo duzia vai pretender baralhar isto tudo como fez no outro tópico!??? o colega fast pediu um exemplo eu dei-lho.
isto é um caso simples de aplicação de formulas nada tem a ver com terço nem coisa que o valha. se quiser mais detalhes terá que falar com a certiel(como eu fiz) a ver se lhe explicam.. a mim nada me disseram, simplesmente é assim e pouco mais... tente pode ser que tenha mais sorte.
as formulas a aplicar encontram-se no anexo.
- Anexos
-
- Documento1.rar
- (74.15 KiB) Transferido 268 vezes
Última edição por eng_jersilva em 25 jan 2011, 15:04, editado 1 vez no total.
Abraço
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
-
- Oficial
- Mensagens: 5252
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: Calculos Eléctricos
Não digo mais nada, tá aí a tabela faça as contas
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=13&t=9982
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=13&t=9982
- eng_jersilva
- Velha Guarda
- Mensagens: 762
- Registado: 01 fev 2008, 14:51
- Localização: S. João da Madeira
- Enviou: 9 vezes
- Agradecimento recebido: 14 vezes
Re: Calculos Eléctricos
Duzia12 Escreveu:Não digo mais nada, tá aí a tabela faça as contas
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=13&t=9982
nem eu!!
aplique para b=2 as formulas que lhe dei e verá que não falha.
Abraço
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
- eng_jersilva
- Velha Guarda
- Mensagens: 762
- Registado: 01 fev 2008, 14:51
- Localização: S. João da Madeira
- Enviou: 9 vezes
- Agradecimento recebido: 14 vezes
Re: Calculos Eléctricos
alias até lhe faço de novo um desenho. aplique as formulas e veja
Pot = 41400 VA (trifásico)
Ib = 60 A
Se usarmos como canalização 4x25mm2 / Ø75 mm2.
• Queda de tensão: u = 3.30 V, ∆u = 1.43 %, o que verifica queda de tensão <1.5%, de acordo com secção 803.2.4.4.2 da R.T.I.E.B.T.
IB = 60 A
L = 32(valor tirado da sua tabela-certiel)
u = 2(0.0225x32x60) / 25 = 3.46 V ∆u (%) = 3.46*100 / 230 = 1.50 %
mai nada... diga onde anda ai com 1/3. é só substituir.
Pot = 41400 VA (trifásico)
Ib = 60 A
Se usarmos como canalização 4x25mm2 / Ø75 mm2.
• Queda de tensão: u = 3.30 V, ∆u = 1.43 %, o que verifica queda de tensão <1.5%, de acordo com secção 803.2.4.4.2 da R.T.I.E.B.T.
IB = 60 A
L = 32(valor tirado da sua tabela-certiel)
u = 2(0.0225x32x60) / 25 = 3.46 V ∆u (%) = 3.46*100 / 230 = 1.50 %
mai nada... diga onde anda ai com 1/3. é só substituir.
Abraço
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com