Re: Valores de Terras

Mensagem por justme »

Olá asalopes,

Antes de mais agradeço a seu contributo num assunto que me criou tambem alguma duvida (em grande parte, muito por culpa da Certiel).

Passando ao assunto em debate:
RIEBT801552.JPG
RIEBT801552.JPG (37.41 KiB) Visto 1860 vezes
Interpretando o que aqui se diz, esse limite só existe no caso de o aparelho de corte de entrada seja um disjuntor diferencial. Nos casos em que seja apenas disjuntor, não existe essa obrigatoriedade.

Por outro lado, mais á frente afirmam:
RIEBT801552B.JPG
RIEBT801552B.JPG (23.59 KiB) Visto 1859 vezes
O que na prática acaba por não existir realmente um limite, pois nada é especificado em relação ás condições que definem essa impossibilidade, sendo preferivel (até por razões economicas), instalar um diferencial adequado ao valor da resistencia de terra.

Um abraço


justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 702
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por justme »

Quanto á seguinte questão da Tensão limite convencional de contacto igual a 25 Volt
No RTIEBT - 481.3.1.1 Quadro 48GE vem o seguinte:
RIEBT481.3.JPG
RIEBT481.3.JPG (48.18 KiB) Visto 1847 vezes
Ora, como se pode ver aí apenas fazem referencia aos casos em que essa tensão é de 25 V, nunca chegam a dizer que isso se aplica á generalidade das instalações, mas apenas a casos especiais.
Portanto a regra parece mesmo ser para a generalidade dos casos os 50 V e apenas para os casos apontados os 25 V.

Entretanto no site da Certiel para lançar mais confusão aparece o seguinte:
ValorResistenciaTerra.JPG
ValorResistenciaTerra.JPG (16.43 KiB) Visto 1848 vezes
Francamente apesar desta referencia da Certiel no seu site, acredito que o valor correcto são os 50 Volts.

O que é que acham?

Um abraço
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por nelmindo »

Por estas razões é que eu não estava a concordar com ASALOPES, porque várias vezes fui confrontado com inspectores das entidades sobre a alçada da CERTIEL e eles tinham estes conceitos que acabaste de referir. Mais, num dos seminários organizados pela CERTIEL aqui no Porto, foi também essa a ideia que transmitiram. Agora que o novo regulamento (regras técnicas) é confuso, lá isso é. Às vezes apetece-me compara-lo à litratura de Saramago.

mas resumindo, concordo que não há limite superior para o valor resitência de terra e que a tensão máxima nas partes metálicas é de 50V. Perante estes dois valores observados, deverá-se calcular o aparelho diferencial a colocar na instalação
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 421
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por asalopes »

Olá,

Uma saudação a “justme” pela forma elevada e inteligente como analisou o assunto em debate e exprimiu a sua opinião.

A) Em relação ao valor da resistência de terra aceito perfeitamente a interpretação feita. É um valor de referência que sempre que possível deve ser adoptado.
Não sendo possível, …é fazer a conta (como alguém disse) e aplicar o dispositivo diferencial mais adequado ao valor medido da resistência de terra.

Ter ainda em atenção que a forma de protecção de pessoas contra contactos indirectos mais eficaz é a protecção por corte automático da alimentação como é definido nas RTIEBT (413.1.1.1).

De qualquer forma todos os Técnicos deveriam seguir o preceito enunciado no manual “Recommended Practice of Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems” do IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers):

A Segurança pessoal tem prioridade sobre,

1 – A continuidade de serviço,
2 – Destruição de equipamentos;
3 – Argumentos económicos.

Não poupem nas Terras.


B) Em relação à Tensão limite convencional de contacto (TLCC) tenho uma interpretação um pouco diferente, isto é:

1 – Não fui eu que inventei estes valores;
2 – também não foi a CERTIEL;
3 – São valores definidos em Norma IEC 60479-1 (Efeitos da corrente eléctrica no ser humano e nos animais) obtidos por experiências efectuadas em pessoas, animais e cadáveres.

Regressando ao RTIEBT (322.2), verificamos que aí são definidos três estados para o corpo humano:

BB1 – Corpo humano seco ou húmido – RTIEBT 413.1 – 50 Volt TLCC
BB2 – Corpo humano molhado – RTIEBT 481.3 – 25 Volt TLCC
BB3 – corpo humano submerso – RTIEBT 701, 702, 704 e 705 – 12 Volt TLCC

No RTIEBT (801.5.1 – Nota) indica-se que, nos locais de habitação também se aplicam as regras das secções 701, 702 e 703 (regras para instalações e locais especiais).

Portanto, como vemos, quando pretendemos dimensionar correctamente, e conscientemente, as protecções de pessoas isto tem de ser levado em conta.

Peço desculpa por me ter alongado.


Cumprimentos.
Última edição por asalopes em 14 nov 2008, 13:36, editado 1 vez no total.
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 702
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por justme »

Ola novamente asalopes,

Permita-me um atalho tendo em atenção o comentário em 801.5.6.1:
comentario801.5.6.1.JPG
comentario801.5.6.1.JPG (82.32 KiB) Visto 1798 vezes
Ora ao relaccionar-se um valor de 100 Oms com uma corrente de 500mA está-se a supor uma tensão limite convencional de:

UL = Id X Rt
UL = 0.500 X 100
UL = 50 V

Um abraço
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 421
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por asalopes »

Olá

Agradeço "justme" mais esta intervenção pois permite-me reflectir e tecer mais algumas considerações sobre o assunto.

De facto é correctissíma a dedução feita para se perceber que o valor de 100 Ohm está indexado aos 50 Volt.

Para melhor explicar a minha interpretação, anexo um Quadro comentado.


cumprimentos
Anexos
RTIEBT Terras.rar
(57.79 KiB) Transferido 247 vezes
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 421
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por asalopes »

Olá

Quando referi - IEC 604479-1 (Efeitos da corrente eléctrica no ser humano e nos animais)

obviamente queria escrever IEC 60479-1.


Para os mais "estudiosos" consultem também:

- IEC 60364 (Instalações eléctricas de edifícios)
A génese das RTIEBT

- IEC 61201 (Extra low voltage, ELV. Limit values)


Cumprimentos.
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por Duzia12 »

25 V/100 Ohms=25 mA

Logo 25 V /30 mA =83 Homs
ARAS79
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 30 jun 2023, 15:14
Profissão: Funcionário Público
Localização: Vila do Conde

Re: Valores de Terras

Mensagem por ARAS79 »

Recuperando este tópico:
Qual o valor normal, ideal máximo de terra numa habitação de uso particular… uma casa…
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por nelmindo »

ARAS79 Escreveu: 15 dez 2023, 09:36 Recuperando este tópico:
Qual o valor normal, ideal máximo de terra numa habitação de uso particular… uma casa…
As várias respostas que foram dadas, a resposta andou sempre à volta da tensão máxima de contato nas partes metálicas e nunca foi referido um valor máximo dessa terra.
E porque é que o legislador nunca apresentou um valor máximo? Porque em algumas instalações, por mais dinheiro que se enterre para fazer o "terra" no chão, pode devido às condições do solo, nunca poder baixar mais do que um determinado valor, ou simplesmente para chegar a determinado valor, pode ser bastante oneroso.
É uma questão de bom senso e uma cuidada análise feita por pessoas experientes.
Podem recomendar um ou outro método de ligação ao planeta, e em que condições. Pode ser necessário fazer um tratamento à terra, podem optar por placas cobreadas, fazer uma rede em "pata de galo", etc, etc.
ARAS79
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 30 jun 2023, 15:14
Profissão: Funcionário Público
Localização: Vila do Conde

Re: Valores de Terras

Mensagem por ARAS79 »

Sim compreendo.
Mas não há um valor ideal seguro para uma situação normal em que seja do ser humano poder atingir o mesmo? E não obra do espírito santo? Lol.
mromeiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 288
Registado: 10 set 2021, 17:26
Localização: __
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 36 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por mromeiro »

Bom dia,

Encontrei este artigo https://parc.ipp.pt/index.php/neutroate ... ad/459/186 .

Não sei se a informação nele contida está toda atualizada ou de acordo com as normas atuais, mas dá para ficar com uma ideia.

Lá fala em valores de 25V ou 50V para a tensão máxima na terra para efeitos de cálculo da resistência máxima de acordo com o disjuntor diferencial.
O melhor é usar como referência os 25V.
No artigo tem uma tabela, mas de qualquer das formas, o cálculo é muito facil:
R(Resistência máxima eletrodo terra) = U( tensão máxima da terra) / I(corrente do diferencial)
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por nelmindo »

ARAS79 Escreveu: 15 dez 2023, 17:43 Sim compreendo.
Mas não há um valor ideal seguro para uma situação normal em que seja do ser humano poder atingir o mesmo? E não obra do espírito santo? Lol.
Para se fazer um trabalho que bem feito, deve-se medir a resistividade do solo.
Esta operação é feita com um equipamento ainda mais sofisticado do que o aparelho comum de medir terras. Daí a raridade de se realizar desta forma

Depois da medição, é aplicar e efetuar os cálculos empíricos, para poder escolher os possíveis métodos.
Claro que é tipo o ovo e a galinha, quem começa primeiro?
Para uso residenciais, podemos considerar o target de 100 ohm.

mas recomendo ler:

https://www.eletricidade.net/viewtopic.php?t=5607

https://www.infocontrol.pt/artigos-tecn ... e-do-solo/
https://www.geoscan.com.br/blog/resistividade-do-solo/
https://at3w.com/pt-pt/blog/resistivida ... de-terras/
ARAS79
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 30 jun 2023, 15:14
Profissão: Funcionário Público
Localização: Vila do Conde

Re: Valores de Terras

Mensagem por ARAS79 »

Quando diz “target” refere-se ao máximo de 100ohm, certo?
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Valores de Terras

Mensagem por nelmindo »

ARAS79 Escreveu: 19 dez 2023, 00:42 Quando diz “target” refere-se ao máximo de 100ohm, certo?
sim. Deriva do seguinte texto:

ponto 801.5.6.1:
"Quando a instalação for alimentada por uma rede de distribuição em baixa tensão e for protegida, na sua origem, por um disjuntor de entrada que inclua a função diferencial, a resistência global de terra à qual estão ligadas as massas da instalação deve ser inferior a 100ohms. Quando não for possível obter valores de resistência de terra inferiores a 100 ohms, a instalação elétrica deve ser protegida por meio de dispositivos diferenciais de valor de corrente estipulada adequada ao valor da resistência de terra efetiva, tendo em conta as eventuais variações sazonais.”
Responder