Fase com tensão com o interruptor desligado
Boa tarde, não sei se a situação é normal pelo que gostava de esclarecer.
Basicamente precisava de trocar uma tomada que partiu, desliguei o interruptor no quadro da respetiva divisão e por precaução confirmei com um multímetro. Para minha surpresa ainda marcava 230V entre a fase a terra.
Só desligando o interruptor diferencial é que a tensão foi para os zero. Com os interruptores todos em baixo exceto o geral e o diferencial é possível ligar uma lâmpada led entre a fase e a terra e tem a intensidade normal. Com uma lâmpada incandescente dispara o diferencial.
Segue um álbum,
Esta situação é normal?
Basicamente precisava de trocar uma tomada que partiu, desliguei o interruptor no quadro da respetiva divisão e por precaução confirmei com um multímetro. Para minha surpresa ainda marcava 230V entre a fase a terra.
Só desligando o interruptor diferencial é que a tensão foi para os zero. Com os interruptores todos em baixo exceto o geral e o diferencial é possível ligar uma lâmpada led entre a fase e a terra e tem a intensidade normal. Com uma lâmpada incandescente dispara o diferencial.
Segue um álbum,
Esta situação é normal?
- admin
- Admin
- Mensagens: 4670
- Registado: 02 set 2006, 13:05
- Localização: Algarve
- Enviou: 106 vezes
- Agradecimento recebido: 139 vezes
- Contacto:
Re: Fase com tensão com o interruptor desligado
pois normal não é se desligou no quadro.
qual e a medição que tem entre fase e neutro e neutro e terra ?
qual e a medição que tem entre fase e neutro e neutro e terra ?
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
-
- Curioso
- Mensagens: 12
- Registado: 09 fev 2024, 19:31
- Profissão: Informático
- Localização: Aveiro
Re: Fase com tensão com o interruptor desligado
Julgo que tinha perto de 0 entre fase e neutro, terra e neutro. Mas já não tenho a certeza, e agora só na quarta é que consigo medir. Sei com certeza que com a fase e neutro, e neutro e terra a lâmpada não acendia, esses testes fiz.
- admin
- Admin
- Mensagens: 4670
- Registado: 02 set 2006, 13:05
- Localização: Algarve
- Enviou: 106 vezes
- Agradecimento recebido: 139 vezes
- Contacto:
Re: Fase com tensão com o interruptor desligado
Pois só com medicação para perceber o que se passa desligando a faz e ela continua aí, só fazendo medições para perceber como chega aí a faz
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 989
- Registado: 14 fev 2010, 13:12
- Localização: messines- silves
- Enviou: 378 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
Re: Fase com tensão com o interruptor desligado
boas. pergunto se a instalação dessa casa é recente? digo isso porque há alguns anos atrás passava-.se dois circuitos dentro do mesmo tubo e assim numa possivel avaria podia ter esse efeito. cump
-
- Curioso
- Mensagens: 12
- Registado: 09 fev 2024, 19:31
- Profissão: Informático
- Localização: Aveiro
Re: Fase com tensão com o interruptor desligado
A casa é de 2009. Não me parece que seja isso. Testando com o aparelho das tomadas 90% das tomadas estão assim a acusar a falta de neutro. As outras 10% dão erro no aparelho e quando rodado 180° dão novamente falta de neutro.pedro caetano Escreveu: ↑13 fev 2024, 14:57 boas. pergunto se a instalação dessa casa é recente? digo isso porque há alguns anos atrás passava-.se dois circuitos dentro do mesmo tubo e assim numa possivel avaria podia ter esse efeito. cump
A minha desconfiança é que o neutro e a fase estejam trocados, ou a sair do geral ou a entrar na casa, mas não sei como testar isso.
-
- Curioso
- Mensagens: 12
- Registado: 09 fev 2024, 19:31
- Profissão: Informático
- Localização: Aveiro
Re: Fase com tensão com o interruptor desligado
Certo, assim que regressar a casa na quarta faço essas medidas. Com o contexto do comentário anterior faz sentido medir mais alguma coisa ou chega uma das tomadas?
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 989
- Registado: 14 fev 2010, 13:12
- Localização: messines- silves
- Enviou: 378 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
Re: Fase com tensão com o interruptor desligado
boas. se tem falta de neutro então o fio neutro acende? pode haver uma passagem entre o neutro e a terra tambem. cump
-
- Curioso
- Mensagens: 12
- Registado: 09 fev 2024, 19:31
- Profissão: Informático
- Localização: Aveiro
Re: Fase com tensão com o interruptor desligado
Terra com neutro não acende a lâmpada.pedro caetano Escreveu: ↑13 fev 2024, 15:33 boas. se tem falta de neutro então o fio neutro acende? pode haver uma passagem entre o neutro e a terra tambem. cump
Não sei se ficou explícito mas o cenário de testes é: está ligado o disjuntor diferencial geral (à direita e parcialmente cortado na foto, julgo que da e-redes) e está ligado igualmente o interruptor diferencial (na fila debaixo à esquerda). Todos os restantes interruptores estão desligados.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 989
- Registado: 14 fev 2010, 13:12
- Localização: messines- silves
- Enviou: 378 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
-
- Curioso
- Mensagens: 12
- Registado: 09 fev 2024, 19:31
- Profissão: Informático
- Localização: Aveiro
Re: Fase com tensão com o interruptor desligado
Está na primeira mensagem. Um álbum do imgur com 3 imagens.
-
- Curioso
- Mensagens: 12
- Registado: 09 fev 2024, 19:31
- Profissão: Informático
- Localização: Aveiro
Re: Fase com tensão com o interruptor desligado
Seguem as medidas (onde diz carga é uma lâmpada incandescente),
Aberto
F T 241
T N 74
F N 160
Carga F N
F N 0
F T 241
N T 20
Carga N T
F N 243
N T 0
F T 241
Carga F T
Interruptor diferencial dispara
Aproveitei também para tirar umas medidas no quadro. É tudo com a terra a servir de referencial,
4 entradas de topo do interruptor diferencial (esquerda para a direita),
1) 240
2) ~5
3) ~5
4) ~5
Também tirei aos interruptores todos, da esquerda para a direita de baixo para cima,
236
68
229
80
234
103
236
48
240
230
48
235
235
71
74
235
68
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8065
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 216 vezes
Re: Fase com tensão com o interruptor desligado
Boas
Não esquecer que a entrada é trifásica.
Cump.
Mário
Não esquecer que a entrada é trifásica.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 989
- Registado: 14 fev 2010, 13:12
- Localização: messines- silves
- Enviou: 378 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
-
- Curioso
- Mensagens: 12
- Registado: 09 fev 2024, 19:31
- Profissão: Informático
- Localização: Aveiro
Re: Fase com tensão com o interruptor desligado
Julgo que não, mas com um interruptor destes talvez tenha sido convertido de trifásica.
Fui confirmar e o contador é um monofásico um Landis gyr+ ZCXe110. E as medidas confirmam. 240V entre "fases" e neutro, e 0 entre elas.