Circuito alimentado por 2 disjuntores simultâneamente

Responder
Riamar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 109
Registado: 08 jan 2009, 21:04

Circuito alimentado por 2 disjuntores simultâneamente

Mensagem por Riamar »

Solicitava a opinião sobre a seguinte instalação numa casa.
Na cozinha existe um fogão elétrico (placa com 4 queimadores vitrocerâmicos 1 de 2100 W + 1 de 1800 W + 2 cada um de 1200 W).
Por baixo desse fogão elétrico existe um forno do qual não sei a potência.
O eletricista que já não está no mundo dos vivos deixou o fogão elétrico e o forno atrás referidos mais 1 tomada para 1 recuperador de calor e mais 3 tomadas na cozinha ligados simultâneamente a 2 disjuntores de 20 amperes com fios V de 4 mm2.
Isto é se se desligar um desses disjuntores a instalaç~so continua alimentada pelo outro e vice versa se estiverem ligados os 2 disjuntores ambos alimentam essa instalação.
Será aceitável esta situação?
Prós e contras.
Agradecia me elucidassem visto não estar batido em situações de eletricidade residencial.
O que é comum fazer?
Obrigado


Riamar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 109
Registado: 08 jan 2009, 21:04

Re: Circuito alimentado por 2 disjuntores simultâneamente

Mensagem por Riamar »

Esqueci-me de dizer que o quadro e a instalação é monofásica a 230 Volts.
3691marques
Curioso
Curioso
Mensagens: 25
Registado: 23 ago 2012, 15:56
Localização: Vialonga

Re: Circuito alimentado por 2 disjuntores simultâneamente

Mensagem por 3691marques »

Pelo que descreve tem dois disjuntores em paralelo a um mesmo circuito, deve retirar um deles e deixar o circuito com um só disjuntor pois só assim está assegurada a proteção do circuito em causa.
Riamar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 109
Registado: 08 jan 2009, 21:04

Re: Circuito alimentado por 2 disjuntores simultâneamente

Mensagem por Riamar »

Tem lógica o que diz amigo.
No entanto há mais alguém que queira dar sua opinião sobre o assunto se faz favor?
mromeiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 288
Registado: 10 set 2021, 17:26
Localização: __
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 36 vezes

Re: Circuito alimentado por 2 disjuntores simultâneamente

Mensagem por mromeiro »

Bom dia,
Não faz qualquer sentido ter 2 disjuntores em paralelo.
Também me parece que o fogão deveria ter um disjuntor só para ele, e o outro para as tomadas.
Assim o ideal era passar mais um fio para essas tomadas e um disjuntor ficar para o fogão e o outro para as tomadas (pode ter de mudar de disjuntor de acordo com a secção de fio que colocar)
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1168
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes

Re: Circuito alimentado por 2 disjuntores simultâneamente

Mensagem por amoreira »

É uma situação "manhosa" essa que tens ai na pratica parece-me que tens um circuito bipolar.
Vejo o problema nas tomadas que estão preparadas apenas para 16A e nessa situação não se ligarem equipamento com potencias elevadas podem começar a derreter e o disjuntor pode não desarmar.
Se sempre funcionou bem e não se pretende corrigir o problema (é grave) no minimo eu colocaria uma patilha a unir os dois disjuntores.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
mromeiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 288
Registado: 10 set 2021, 17:26
Localização: __
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 36 vezes

Re: Circuito alimentado por 2 disjuntores simultâneamente

Mensagem por mromeiro »

amoreira Escreveu: 13 dez 2023, 10:34 É uma situação "manhosa" essa que tens ai na pratica parece-me que tens um circuito bipolar.
Vejo o problema nas tomadas que estão preparadas apenas para 16A e nessa situação não se ligarem equipamento com potencias elevadas podem começar a derreter e o disjuntor pode não desarmar.
Se sempre funcionou bem e não se pretende corrigir o problema (é grave) no minimo eu colocaria uma patilha a unir os dois disjuntores.
Mas se os disjuntores estiverem mesmo em paralelo e não um a cortar a fase e outro o neutro (é dito que desligando 1 disjuntor tudo continua a funcionar), e se ambos os disjuntores forem exatamente iguais, podem só disparar como se fosse um disjuntor de 40A .
(como não há garantia de que a eletricidade circule de forma igual nos 2, pode disparar com equivalência a um disjuntor menor, mas este é o pior caso).

Assim com os 2 disjuntores, ainda há mais probabilidade de pegar fogo às tomadas, se ligar aparelhos com carga excessiva.

Deverá mesmo chamar um eletricista.
Se deixar um dos disjuntores desligados, fica com o circuito protegido a 20A, mas não tem a garantia que os fios junto aos disjuntores têm a secção suficiente (com o que está nos disjuntores, já não dá para confiar em nada).
Riamar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 109
Registado: 08 jan 2009, 21:04

Re: Circuito alimentado por 2 disjuntores simultâneamente

Mensagem por Riamar »

Os disjuntores são monopolares e parece-me que ambos cortam a fase.
Terei que ver aonde chegam os cabos mas para isso vou precisar de ajuda pois retirar o forno que me parece pesado não é para uma pessoa sozinha, é capaz que seja dificil.
Mais opiniões se for possivel agradeço.
rio
Curioso
Curioso
Mensagens: 56
Registado: 03 ago 2020, 10:10
Localização: sintra
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Circuito alimentado por 2 disjuntores simultâneamente

Mensagem por rio »

Comece por desligar a saida de um desses disjuntores e verificar se algo deixou de estar alimentado
Se tudo estiver alimentado retire o do quadro e veja para onde vai a saida desse disjuntor.
rio
Curioso
Curioso
Mensagens: 56
Registado: 03 ago 2020, 10:10
Localização: sintra
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Circuito alimentado por 2 disjuntores simultâneamente

Mensagem por rio »

E substitui esse fio para no minimo 6 mm2
Assim dava para o esses bicos mais o forno
Assim esta muito duvidoso
Eu nao ligava essas potencias todas com 4mm2
Qual e a sua potencia contratada
rio
Curioso
Curioso
Mensagens: 56
Registado: 03 ago 2020, 10:10
Localização: sintra
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Circuito alimentado por 2 disjuntores simultâneamente

Mensagem por rio »

Mas o ideal e separar o fogao num disjuntor e ai 4 mm2 e aceitavel
E depois outros 4mm2 para forno e tomadas e outro disjuntor
Responder