opinião tecnica

Responder
arvela
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 04 nov 2015, 00:03

opinião tecnica

Mensagem por arvela »

Boa tarde aos colegas
sou técnico de eletrónica e na área de refrigeração venho pedir uma segunda opinião aos colegas sobre as fotos abaixo enviadas
estou numa discussão acesa com a assistência técnica da GREE que não querem dar assistência a uma maquina de 36000 btu com 3 meses de trabalho e dizem que está fora de garantia pelas fotos que envie a eles, e respondem me sem uma única visita técnica ao local
pelas fotos abaixo que os colegas me dizem que isto foi provocado?
Anexos
20230921_144835.jpg
Imagem WhatsApp 2023-08-23 às 10.57.53.jpg
Imagem WhatsApp 2023-08-22 às 11.22.17.jpg
Imagem WhatsApp 2023-08-22 3.jpg
Imagem WhatsApp 2023-08-22 2.jpg
Imagem WhatsApp 2023-08-22  1.jpg


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: opinião tecnica

Mensagem por Mário »

Boas

Pico de tensão da rede
Pico de tensão por descarga atmosférica
Humidade
Objectos estranhos "osgas e afins"

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
arvela
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 04 nov 2015, 00:03

Re: opinião tecnica

Mensagem por arvela »

Boas amigo Mario
e não pode ter sido uma soldadura deficiente no terminal da entrada da fase, fusível esta bom pico de tensão o varistor interrompia o fusivel a maquina trabalha injetando a fase no fusível e se reparar o terminal do cabo vermelho está derretido e o isolamento queimado do aquecimento
Cump.
Raul
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 518
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: opinião tecnica

Mensagem por Gil82 »

Boas!

Provavelmente má ligação com esse terminal, pois não tem aperto.


Cumps!
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: opinião tecnica

Mensagem por Mário »

Boas
arvela Escreveu: 21 set 2023, 15:36 Boas amigo Mario
e não pode ter sido uma soldadura deficiente no terminal da entrada da fase, fusível esta bom pico de tensão o varistor interrompia o fusivel a maquina trabalha injetando a fase no fusível e se reparar o terminal do cabo vermelho está derretido e o isolamento queimado do aquecimento
Cump.
Raul
Pensei que a placa se tinha ido.
O que está agarrado ao terminal vermelho é solda, ou terminal macho da placa?
Parece que o estoiro foi na placa, na parte inferior.
O cravamento do fio ao terminal aparentemente está bom, mas podia estar apertado e não cravado, e nesse caso desenvolve calor. Mas pelo aspecto verifica-se que o calor foi desenvolvido da placa para o terminal e ao condutor vermelho.
Se houve soldadura mal efectuada, não se consegue provar.

Tenta saber, se há ou houve mais casos idênticos.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
mromeiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 288
Registado: 10 set 2021, 17:26
Localização: __
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 36 vezes

Re: opinião tecnica

Mensagem por mromeiro »

Claramente estão a arranjar uma desculpa para não assegurar a garantia.
Se fosse um pico de tensão, poderia queimar um ou outro componente e parece-me que pouco se ia notar na placa.

Essa placa tem uma grande mancha queimada, o que aparenta ter havido um mau contacto, um componente que tenha ficado em curto -circuito, ou tenha ficado com carga excessiva.

Se houver um mau contacto ou um componente que tenha entrado em curto circuito, parece-me que seria uma questão para resolver com a garantia.

Se foi um excesso de carga, também não me parece que possa ser uma situação imputável ao cliente, já que os motores trabalham em circuito fechado sem que se possa dar uma má utilização, e a haver má utilização, só poderia ser comprovada com uma vistoria no local.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: opinião tecnica

Mensagem por ohmico »

Boas,

se percebi bem o que descreveu, o varístor também foi atingido?

Está "perdido" embora tudo leve a crer que tenha sido problema de contacto na ligação pelo terminal.

Ohmico
Responder

Voltar para “Discussão AVAC”