Problemas com o meu sistema de auto-consumo

Mensagem por pjsribeiro »

Boa tarde
Desde já agradeço a possibilidade de resposta a este tópico por parte de alguns especialistas.
Tenho seis paineis e um inversor Huawei que foram instalados atraves da EDP.
Desde o dia 17 deste mês a produção baixou e no fim de semana como estava em casa verifiquei que o inversor só funciona nas horas de menor produção. Contatei a EDP que disse que só dia 10 do proximo mês haveria a possibilidade de deslocação de um tecnico para verificação do sistema, mas que se o sistema estiver a funcionar terei de pagar 120 euros pela deslocação do Técnico. Como li que o inversor se houver nas linhas publicas uma tensão diferente o inversor pode desligar-se até a tensão permitir a entrada da energia na rede publica. Contatei a empresa E-redes que disse que só depois da informação do técnico instalador é que mandavam verificar a rede pública.
Ou seja vou estar dois meses de maior produção sem poder usufruir do produto que está pago e com garantia por causa destas burocracias.
Por isso a minha dúvida é esta será possivel o Inversor funcionar só em algumas horas e outras não?
Ou será mesmo um problema das linhas da rede pública.
Agradeço qualquer informação.
Obrigado
Paulo Ribeiro


NULLL
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 30 jun 2022, 14:48
Localização: Lisboa

Re: Problemas com o meu sistema de auto-consumo

Mensagem por NULLL »

Boas,

O inversor deve ter um display onde indica o código de erro. Se não tiver basta ver na APP.

Quando só produzem em horas de menor produção, é indicação que seja efetivamente um problema de tensão média acima de 253V num período de 10 minutos (creio que é essa a programação dos Huawei).

Dois fatores que podem contribuir:
1. Tensão elevada da rede; A e-redes é obrigada a garantir 230V +/- 10% durante 95% do tempo, caso não se verifique, eles resolvem.

2. Queda de tensão entre o Quadro Geral e Inversor. Imaginemos o Q.Geral mede 245V, se existir uma boa queda de tensão proporcionada por baixa secção dos condutores e vários metros de cabo, o que vai acontecer é que o inversor vai trabalhar alguns Volts acima dos 245V do Q.Geral.
Nesse caso pode atenuar aumentando a secção dos condutores ou mudar o inversor para mais perto do Q.Geral.

Em todo o caso, o instalador consegue limitar a potência máxima de produção do inversor (limitar apenas algumas horas, desconheço). Contudo creio que não é uma boa solução, se comprou 6 paineis, porque é que só vai usufruir 3 ou 4?