instaçao de eletrica de um armazem 41.4kva

Responder
João Valente
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 27 jul 2023, 15:17
Profissão: Eletricista
Localização: Aveiro

instaçao de eletrica de um armazem 41.4kva

Mensagem por João Valente »

bom dia irei fazer uma instaçao eletrica de um novo armazem que esta a ser construido e tenho algumas duvidas desde o esquema de ligaçao do armario de distribuiçao para o quadro geral de entrada


Caracteristicas do quadro eletrico geral de entrada
Baixa tensão
Potencia Contratada 41,4kva
Disjuntor de entrada- 63A
instalaçao trifasica


A minha duvida é se é obrigado a ter portinhola e se o esquema que apresento na foto encontra se correto
20230727_152534.jpg


amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1168
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes

Re: instaçao de eletrica de um armazem 41.4kva

Mensagem por amoreira »

Boas

O esquema está correto embora falte indicar a canalização entre outras coisas.
Acho estranho estar a representar a ligação entre o armário e a portinhola porque esse troço é do distribuidor.
A instalação em causa já está certificada para a potencia de 41,4 kVA ?
Se não está certificada tem de existir um projeto antes da execução da obra e terá de seguir o que estiver no projeto.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
João Valente
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 27 jul 2023, 15:17
Profissão: Eletricista
Localização: Aveiro

Re: instaçao de eletrica de um armazem 41.4kva

Mensagem por João Valente »

é obrigatorio haver projeto eletrico para uma potencia de 41,4kva?
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1168
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes

Re: instaçao de eletrica de um armazem 41.4kva

Mensagem por amoreira »

Sim atualmente para potencias superiores a 10,35 kVA é necessário projeto
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
João Valente
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 27 jul 2023, 15:17
Profissão: Eletricista
Localização: Aveiro

Re: instaçao de eletrica de um armazem 41.4kva

Mensagem por João Valente »

diga me uma coisa eu posso deixar a instalaçao preparada para 41,4kva e ter um contrato de 10,35kva?
elfo106
Curioso
Curioso
Mensagens: 72
Registado: 08 nov 2013, 21:23
Enviou: 20 vezes
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: instaçao de eletrica de um armazem 41.4kva

Mensagem por elfo106 »

João Valente Escreveu: 01 ago 2023, 08:08 diga me uma coisa eu posso deixar a instalaçao preparada para 41,4kva e ter um contrato de 10,35kva?
Pode
Responder