Terra única?

Responder
NotreDame
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 103
Registado: 06 jan 2020, 10:39
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez

Terra única?

Mensagem por NotreDame »

Caros colegas,

tenho um projeto que contempla uma propriedade alimentada por um ramal através de uma cabo 4x35. Agora, pretendem construir um pequeno edifício perto do ramal de entrada, criando um novo quadro geral que intercetará o ramal existente.
Como posso fazer em relação à terra? Posso colocar um piquet e ter uma terra apenas para este local? Ou tenho mesmo de interligar as duas terras?

Os edifícios em causa, distam ~40 metros.


amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1168
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes

Re: Terra única?

Mensagem por amoreira »

Boas

Em minha opinião como esse quadro novo vai passar a ser o QUADRO DE ENTRADA passará também a ser a origem da instalação logo a rede de terras terá de ter inicio junto desse mesmo quadro.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
NotreDame
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 103
Registado: 06 jan 2020, 10:39
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Terra única?

Mensagem por NotreDame »

amoreira Escreveu: 11 jul 2023, 09:31 Boas

Em minha opinião como esse quadro novo vai passar a ser o QUADRO DE ENTRADA passará também a ser a origem da instalação logo a rede de terras terá de ter inicio junto desse mesmo quadro.
Mas então confirma que é obrigatório que a terra tenha o mesmo valor correto?
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1168
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes

Re: Terra única?

Mensagem por amoreira »

Sim confirma-se.

Essa alteração vai trazer outros inconvenientes porque o Quadro Geral vai passar a ser esse que fica nesse pequeno edifício, logo se o disjuntor geral disparar alguém terá de percorrer esses 40m para ir rearmar o disjuntor.

É preferível em minha opinião manter o ramal existente como está e alimentar esse edificio do quadro geral existente e assim o "problema" da terra é um "não assunto".
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”