Alimentação Energia Bombagem Incêndio

Responder
bruno_duarte
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 122
Registado: 27 out 2006, 12:31
Agradecimento recebido: 3 vezes

Alimentação Energia Bombagem Incêndio

Mensagem por bruno_duarte »

Bom dia,

Venho aqui pedir a vossa ajuda relativamente à questão da alimentação de energia elétrica a sistemas de bombagem de incêndio.

De acordo com a nota técnica 15 da ANPC e Despacho n.º 8905/2020 é claro que no caso de uma central de bombagem composta por 2 bombas elétricas é necessário que a alimentação de energia, pelo menos da bomba principal, seja realizada a partir de uma quadro central de segurança, com alimentação alternativa através de grupo gerador dedicado e consequentemente que este quadro central de segurança garanta que não exista corte ao 1º defeito (esquema IT).

No entanto tenho algumas dúvidas quando se aplica ao caso de 1 bomba principal elétrica e a bomba auxiliar a diesel. Neste caso a bomba elétrica pode ser alimentada diretamente do quadro de entrada (QE/QGBT), não necessitando nem do grupo gerador de emergência, nem que a alimentação seja feita com recurso ao sistema IT?? Esta minha análise está correta? Gostaria de saber a vossa opinião e como é que tem executado os vossos projetos para estes casos?

Cumprimentos,

Bruno Duarte