Dúvida Aterramento

Mensagem por samukamm10 »

Olá,

Eu fiz o teste de continuidade entre o terra e neutro no QDC e deu continuidade. Fui ver na caixa de passagem do padrão e o terra e o neutro sobem pro relogio. Meu aterramento é tn?


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Dúvida Aterramento

Mensagem por Mário »

Boas

Cá em Portugal, até ao contador é TN depois é TT, na área doméstica

Cump
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
elfo106
Curioso
Curioso
Mensagens: 72
Registado: 08 nov 2013, 21:23
Enviou: 20 vezes
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: Dúvida Aterramento

Mensagem por elfo106 »

Mário Escreveu: 11 mar 2023, 23:05 Boas

Cá em Portugal, até ao contador é TN depois é TT, na área doméstica

Cump
Mário
Sabe qual é a justificação para mudar o regime após o contador? Qual seria a desvantagem se continuasse TN??