Ligação de janelas exteriores de WC à terra

Responder
jpires76
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 11 mar 2023, 11:34
Profissão: Informático
Localização: Lisboa
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Ligação de janelas exteriores de WC à terra

Mensagem por jpires76 »

Bom dia a todos.

Estou a terminar uma nova construção e recentemente durante a inspeção da certificação eléctrica a mesma chumbou pelo facto das janelas exteriores das WCs não terem ligação à terra. A situação apamhou toda a gente de surpresa (incluindo o electricista que afirmou desconhecer este requerimento). O engenheiro que acompanhou o projecto também afirmou desconhecer este requerimento. A construção sofreu inúmero atrasos e se calhar este novo requerimento surgiu recentemente (o electricista apenas se incorporou em obra faz agora um ano). Gostaria da vossa ajuda no sentido de clarificar:

1. Existe mesmo este requerimento?
2. Existindo o mesmo, qual a melhor maneira de ligar as janelas à terra? Não queria andar a partir azulejos, estou a pensar em deixar uma calha técnica até à iluminação... Alguma sugestão?

Obrigado.


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Ligação de janelas exteriores de WC à terra

Mensagem por Mário »

Boas

Se forem metálicas, sim, têm que ter terra

Cump
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 375 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Ligação de janelas exteriores de WC à terra

Mensagem por pedro caetano »

boas. sim esse regulamento já tem uns anos bons, deve ser feito com fio 2.5mm que se tira de uma tomada nesse caso seria da tomada wc.cump
FredericoRocha
Curioso
Curioso
Mensagens: 22
Registado: 31 ago 2022, 10:53
Profissão: Engenheiro Electrotécnico
Localização: Cascais

Re: Ligação de janelas exteriores de WC à terra

Mensagem por FredericoRocha »

Nas RTIEBT:
701.413.1.6 Ligação equipotencial suplementar
Nas casas de banho, deve ser feita uma ligação equipotencial suplementar que interligue todos os elementos condutores existentes nos volumes 0, 1, 2 e 3 com os condutores de protecção dos equipamentos colocados nesses volumes.
Nota: Nos Anexos I e II são dadas indicações detalhadas sobre a forma como deve ser realizada a ligação equipotencial suplementar.
As arquitraves metálicas das portas, das janelas e partes análogas só se consideram elementos condutores se
estiverem ligados à estrutura metálica do edifício.
Os pavimentos não isolantes não são elementos condutores.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Ligação de janelas exteriores de WC à terra

Mensagem por nelmindo »

Sim, desde 2006 que é assim.
Em todas as casas ou quartos de banho que tenha banheira ou base de chuveiro, é obrigatório ter as massas metálicas significativas ligadas à terra.
As janelas em alumínio são consideradas massas metálicas significativas.
Logo se o arquiteto se lembrar em colocar um lavatório em inox, também é uma massa metálica significativa.
Se a estrutura que chamamos de resguardo da base de chuveiro for em alumínio, também é uma massa metálica significativa.
Se a grelha de exaustão estiver em contato com as condutas e estas forem metálicas, também são massas metálicas significativas.
jpires76
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 11 mar 2023, 11:34
Profissão: Informático
Localização: Lisboa
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Ligação de janelas exteriores de WC à terra

Mensagem por jpires76 »

Muito obrigado a todos pelo esclarecimento. Tendo as janelas já montadas, qual a melhor forma de efectuar essa ligação? Terei de fazer um furo na caixilharia para passar o tal cabo de 2.5mm até à tomada ou existe alguma outra forma de efectuar a ligação sem ter de furar as mesmas?

Obrigado.
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1166
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes

Re: Ligação de janelas exteriores de WC à terra

Mensagem por amoreira »

Boas,

Vê os anexos I e II das RTIEBT.
Anexos
RTIEBT - Anexos I e II.pdf
(88.6 KiB) Transferido 137 vezes
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”