Boas a todos.
Recentemente numa inspeção de certificação, fui chamado a atenção porque uma tomada de 16A estava protegida por um disjuntor de 10A. O cabo era de 2.5mm2.
Disseram-me que não podemos limitar a potência disponível. Se a tomada é de 16A a proteção tem de ser 16A.
Já alguém passou por um caso semelhante?
Obrigado
Tomada de 16A protegido por Disjuntor de 10A
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 534
- Registado: 14 abr 2010, 19:15
- Localização: Barreiro
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 74 vezes
Re: Tomada de 16A protegido por Disjuntor de 10A
Boas!
Quem diz isso não sabe o que fala... Mas foi reprovada a instalação? Se foi deve valer tudo para uma nova inspeção! Então já não há cálculos de quedas de tensão? Se eu meter para um forno 6mm2 terei de por disjuntor de 32A? Não posso por 25A?
Cumps!
Quem diz isso não sabe o que fala... Mas foi reprovada a instalação? Se foi deve valer tudo para uma nova inspeção! Então já não há cálculos de quedas de tensão? Se eu meter para um forno 6mm2 terei de por disjuntor de 32A? Não posso por 25A?
Cumps!
Re: Tomada de 16A protegido por Disjuntor de 10A
Concordo que o inspetor quis dar uma de sabedoria, não vou tentar fundamentar a opinião dele pesquisando algo nas regras que o justifiquem. Se assim fosse, como diz o Gil82, não se poderia usar determinados calibres de disjuntores.