OI, sou novo por aqui, estou com uma duvida que talvez muitos tenham.

esses dias fui ligar um chuveiro 220 e tive a seguinte duvida. um chuveiro 220vac, 6800 W ( puxa 31Amp) , precisa de um fio 6mm (aguenta 36 Amp) e um disjuntor de 32Amp ( proteje o fio).

ate ai tudo bem, minha duvida e.

como o 220 sao duas fases de 110, na realidade o chuveiro nao esta puxando a metade de cada fio?
ou sao duas resistencias diferentes e cada uma puxa 31 amps fazendo o chuveiro ser na realidade 13600W?

Muito Obrigado pela ajuda.


Avatar do Utilizador
admin
Admin
Admin
Mensagens: 4667
Registado: 02 set 2006, 13:05
Localização: Algarve
Enviou: 106 vezes
Agradecimento recebido: 139 vezes
Contacto:

Re: Ligacao 220

Mensagem por admin »

Redes disponíveis no Brasil
O Consumidor monofásico tem a entrada de energia em dois condutores, fase e neutro em 127 V, conhecido como 110V.

O bifásico recebe alimentação por três condutores, duas fases e um neutro. Entre as duas fases tem-se 220 V. Entre qualquer das fases e o neutro, 127 V, também conhecido como 110V+110V.

O trifásico recebe a alimentação por quatro condutores, três fases e um neutro. Entre quaisquer das fases tem-se 220 V. Entre qualquer fase e o neutro 127 V.
mas tem 3 condutores no chuveiro?
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
Asalus
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 30 mai 2022, 23:08
Localização: Sao Paulo

Re: Ligacao 220

Mensagem por Asalus »

nao, 2 condutores e o terra.
Avatar do Utilizador
admin
Admin
Admin
Mensagens: 4667
Registado: 02 set 2006, 13:05
Localização: Algarve
Enviou: 106 vezes
Agradecimento recebido: 139 vezes
Contacto:

Re: Ligacao 220

Mensagem por admin »

então não existe qualquer divisão tem mesmo 220V bifásicos
e o consumo é o que refere 31A
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
Asalus
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 30 mai 2022, 23:08
Localização: Sao Paulo

Re: Ligacao 220

Mensagem por Asalus »

Entendi, muito obrigado

cada fase estara puxando o mesmo tanto de corrente.
CAOR
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 482
Registado: 02 dez 2007, 14:24
Localização: LISBOA
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 8 vezes

Re: Ligacao 220

Mensagem por CAOR »

Isso é no Brasil ou em Portugal?
Asalus
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 30 mai 2022, 23:08
Localização: Sao Paulo

Re: Ligacao 220

Mensagem por Asalus »

Aqui, meu background e Inglaterra.
hangas
Curioso
Curioso
Mensagens: 29
Registado: 12 dez 2011, 22:24
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Ligacao 220

Mensagem por hangas »

Se é em Inglaterra deve ter monofasico 230V.
Deve ser ligado directo aos fios de com ligadores apropriados e a um disjuntor no grupo com diferencial de 30mA.
Os quadros costumam ter 2 grupos com diferenciais diferentes, um de 30mA e outro de 300mA (podendo ser os dois de 30mA)

É também necessário uma botoneira de corte ao circuito do chuveiro no exterior da casa de banho.
hangas
Curioso
Curioso
Mensagens: 29
Registado: 12 dez 2011, 22:24
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Ligacao 220

Mensagem por hangas »

[youtube][/youtube]

Este vídeo deve ajudar no processo.
Asalus
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 30 mai 2022, 23:08
Localização: Sao Paulo

Re: Ligacao 220

Mensagem por Asalus »

Muito Obrigado pela ajuda.

Minha dúvida era somente aqui no Brasil.