remodelação habitação ITED4a

Responder
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 331
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

remodelação habitação ITED4a

Mensagem por damon »

Bom dia,

No caso de uma remodelação de uma apartamento, sem projecto ited, sem licenciamento camarario, sem coluna montante ited...as entradas dos operadores vem da fachada...
Que devo fazer para cumprir o mínimo,
Até agora, no caso de remodelação não tenho cumprido nenhum requisito especial,
dependendo do orçamento, ponho ATI e instalação individual ou tenho só colocado uma caixa tipo C1 na sala e 1 tubo para cada divisão..

Mas para fazer as coisas de forma correcta, devo aplicar o ITED4 ou ITED4a ?
Se entendi o regulamento, posso substituir o ATI por uma PCS ? na sala? e posso abdicar da ZAP (e respetiva tubagem)?

Devo colocar uma PTI e um tubo de 25mm até ATI ou PCS
a PCS pode ficar a entrada? ou deve ficar na sala?
e respectiva tubagem com PC+CC em cada divisão? certo?


amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1168
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes

Re: remodelação habitação ITED4a

Mensagem por amoreira »

damon Escreveu: 12 abr 2022, 09:49 Bom dia,

No caso de uma remodelação de uma apartamento, sem projecto ited, sem licenciamento camarario, sem coluna montante ited...as entradas dos operadores vem da fachada...
Que devo fazer para cumprir o mínimo,
Até agora, no caso de remodelação não tenho cumprido nenhum requisito especial,
dependendo do orçamento, ponho ATI e instalação individual ou tenho só colocado uma caixa tipo C1 na sala e 1 tubo para cada divisão..

Mas para fazer as coisas de forma correcta, devo aplicar o ITED4 ou ITED4a ?
Se entendi o regulamento, posso substituir o ATI por uma PCS ? na sala? e posso abdicar da ZAP (e respetiva tubagem)?

Devo colocar uma PTI e um tubo de 25mm até ATI ou PCS
a PCS pode ficar a entrada? ou deve ficar na sala?
e respectiva tubagem com PC+CC em cada divisão? certo?

Caso optes pela PCS esta deverá ficar na divisão principal da habitação pois a função é substituir o ATI e ser também uma ZAP eu pessoalmente não gosto de PCS.

Se colocares um ATI tens de ter PC+CC em cada divisão sendo que normalmente na sala fica a ZAP que é de instalação obrigatória e tens de passar cabos das 3 tecnologias.

A PTI é a tua fronteira entre a rede coletiva e a rede individual.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Responder

Voltar para “ITED / ITUR”