Técnico responsável e inspeção

Responder
AFMG
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 01 mar 2014, 12:37

Técnico responsável e inspeção

Mensagem por AFMG »

Tenho duvidas alguém pode esclarecer-me a minha duvida

Estou inscrito pela DGEG como técnico responsável pela execução e exploração, portanto, tenho um trabalho em biscate ou cliente fora do meu patrão.. e vou passar a papelada para fazer uma inspeção, antes de chegar a inspeção, o que é preciso de fazer ou o que é preciso para fazer o teste para a inspeção aprovar.

E onde posso encontrar o ficheiro pdf ou word ou excel para preencher?


O trabalho é uma quiosque "bolacha Amerciana"

Obrigado


luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Técnico responsável e inspeção

Mensagem por luisilva78 »

Seguro de Responsabilidade Civil Profissional de 50.000€.
Qual é a potência da instalação?
AFMG
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 01 mar 2014, 12:37

Re: Técnico responsável e inspeção

Mensagem por AFMG »

A potencia total é de 7300W
AFMG
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 01 mar 2014, 12:37

Re: Técnico responsável e inspeção

Mensagem por AFMG »

luisilva78 Escreveu: 02 fev 2022, 13:07 Seguro de Responsabilidade Civil Profissional de 50.000€.
Qual é a potência da instalação?
A potencia total é de 7300W
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Técnico responsável e inspeção

Mensagem por luisilva78 »

AFMG Escreveu: 02 fev 2022, 16:50
luisilva78 Escreveu: 02 fev 2022, 13:07 Seguro de Responsabilidade Civil Profissional de 50.000€.
Qual é a potência da instalação?
A potencia total é de 7300W
Esse nível não existe. Ou é 6,9 ou 10,35. No primeiro caso se for moradia não é preciso vistoria, no segundo é.
Para a vistoria é necessário termo de responsabilidade e ficha Electrotécnica. Os modelos estão disponíveis no site da DGEG. Após ter os documentos tem que escolher uma das entidades inspectoras e pedir a vistoria.
Responder