Logo Siemens

Responder
electron
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 22 jan 2009, 01:36
Localização: Almeirim
Agradecimento recebido: 2 vezes

Logo Siemens

Mensagem por electron »

Boas, caros companheiros estou a ter alguns problemas na ligação ao pc com um modulo logo 6ED1052-1FB08-0BA1/ 230 RCE, não estou a conseguir ligar com o LOGO!soft comfort V8.2, alguma dica?


fiat_uno
Curioso
Curioso
Mensagens: 39
Registado: 31 mai 2018, 10:44
Localização: Portugal
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Logo Siemens

Mensagem por fiat_uno »

O endereço IP da placa de rede do PC tem que estar na mesma gama do IP do Logo. Por defeito, vem com 192.168.0.1

Nas propriedades da placa de rede, desligar o DHCP, forçar um IP dentro da mesma gama, colocar o IP do Logo no Target e fazer test.

Isto é para o caso de ligação com cabo de rede! Verificar se o interface escolhido é "Ethernet"
electron
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 22 jan 2009, 01:36
Localização: Almeirim
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Logo Siemens

Mensagem por electron »

Problema resolvido (quase) atualizei o software da V8.2 para a V8.3, na lista equipamentos não aparece este modelo mas já comunica e consigo enviar o programa, só não faz o teste online, da a informação que o equipamento não e compatível.