Olá a Todos!
A instalação elétrica da casa onde vivo já é bem antiga e muito mal aproveitada. E gostava de atualizar e otimizar toda esta fartura de potência 13.8KA trifásica tendo em vista um futuro carregador para carro elétrico de até 11KW.
Sei que tenho de contratar um especialista no assunto, mas antes de tal, gostaria de obter ajuda para poupar um pouco.
Percebo de eletricidade QB (sou eletromecânico na área de aviões) mas não estou a par dos padrões e regras das instalações domésticas.
Tendo tudo isto em conta...
A maneira como os quadros antigos estão organizados é assim:
E pretenderia alterar para:
O quadro principal que estou a planear é:
O quadro do piso de cima é:
Agradeço desde já a atenção e ajuda.
PS: Seria ótimo poder conhecer um especialista É difícil ter este tipo de conversa com alguém, e entendo bem o porquê, tempo é dinheiro e existem poucos profissionais na área.
Obrigado.
Instalação com mais de 35 Anos
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 9
- Registado: 08 jan 2022, 23:39
- Localização: Palmela
- Enviou: 5 vezes
- Agradecimento recebido: 1 vez
Instalação com mais de 35 Anos
Última edição por andrevilaca em 16 jan 2022, 11:22, editado 1 vez no total.
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 664
- Registado: 09 dez 2014, 19:10
- Localização: Alentejo
- Enviou: 31 vezes
- Agradecimento recebido: 78 vezes
Re: Instalação com mais de 35 Anos
Para as máquinas e tomadas deve usar disjuntores de 16A, para a iluminação deve usar disjuntores de 10A.
Nao é apenas uma padrão, é o que está regulamentado.
Nao é apenas uma padrão, é o que está regulamentado.
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 9
- Registado: 08 jan 2022, 23:39
- Localização: Palmela
- Enviou: 5 vezes
- Agradecimento recebido: 1 vez
Re: Instalação com mais de 35 Anos
Obrigado pela ajuda. Se essa for a única alteração que tenho de fazer ficarei muito felizluisilva78 Escreveu: ↑16 jan 2022, 10:39 Para as máquinas e tomadas deve usar disjuntores de 16A, para a iluminação deve usar disjuntores de 10A.
Nao é apenas uma padrão, é o que está regulamentado.
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 664
- Registado: 09 dez 2014, 19:10
- Localização: Alentejo
- Enviou: 31 vezes
- Agradecimento recebido: 78 vezes
Re: Instalação com mais de 35 Anos
Não digo que é a única, mas é a que chama mais a atenção.
Outra alteração rápida é a protecção do cilindro. Deve ser 30m. Se nos circuitos onde aparece WC for apenas iluminação, não é obrigatório, mas se forem tomadas também deve ter diferencial de 30mA.
Também me chama a atenção ter protecções de 10kA e 6kA no mesmo quadro. Não devia ser assim. Tem o PT perto da sua casa? Se sim, no quadro geral deviam ser todas de 10kA.
13,8kVA não são 40A por fase, mas 20A! 40A por fase são 27, 6kVA.
Atenção ao dimensionamento dos cabos, 40A deve ser pelo menos 10mm2.
E muito cuidado com as terras.
Outra alteração rápida é a protecção do cilindro. Deve ser 30m. Se nos circuitos onde aparece WC for apenas iluminação, não é obrigatório, mas se forem tomadas também deve ter diferencial de 30mA.
Também me chama a atenção ter protecções de 10kA e 6kA no mesmo quadro. Não devia ser assim. Tem o PT perto da sua casa? Se sim, no quadro geral deviam ser todas de 10kA.
13,8kVA não são 40A por fase, mas 20A! 40A por fase são 27, 6kVA.
Atenção ao dimensionamento dos cabos, 40A deve ser pelo menos 10mm2.
E muito cuidado com as terras.
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 9
- Registado: 08 jan 2022, 23:39
- Localização: Palmela
- Enviou: 5 vezes
- Agradecimento recebido: 1 vez
Re: Instalação com mais de 35 Anos
PT é o ponto terra? Se é não sei. Com os anos que esta casa tem não faço ideia da terra nem do estado dela. Planeio fazer uma nova terra com uma vara de 2 metros dentro da garagem exatamente por baixo do novo quadro.
Existe aqui um erro grave da minha parte. Sempre ouvi o meu pai a dizer que tinhamos trifásico com 40A por fase... Mas nunca pensei realmente nesse valor. Obrigado por me ter acordado para a realidade.
Devo então dimensionar os disjuntores e diferenciais para 20A trifásico de 10k todos?
Obrigado pela ajuda.
Existe aqui um erro grave da minha parte. Sempre ouvi o meu pai a dizer que tinhamos trifásico com 40A por fase... Mas nunca pensei realmente nesse valor. Obrigado por me ter acordado para a realidade.
Devo então dimensionar os disjuntores e diferenciais para 20A trifásico de 10k todos?
Obrigado pela ajuda.
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 9
- Registado: 08 jan 2022, 23:39
- Localização: Palmela
- Enviou: 5 vezes
- Agradecimento recebido: 1 vez
Re: Instalação com mais de 35 Anos
Se existir algum Eletricista credenciado com quem eu possa contactar e poder contratar os seus serviços aqui na região de setubal ficaria muito grato.
Pretendo fazer tudo de maneira segura e legal. Obrigado pela atenção.
Pretendo fazer tudo de maneira segura e legal. Obrigado pela atenção.
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1166
- Registado: 22 out 2007, 22:10
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 79 vezes
Re: Instalação com mais de 35 Anos
Não sei se tem tido problemas na instalação com disparos ocasionais no quadro, se sim deve-se ao facto de ter uma instalação trifásica com apenas 20A por fase e não vejo nenhum equipamento trifásico (excepto a futura wallbox).
Em minha opinião deveria equacionar a possibilidade de passar a instalação a monofásico ficando assim com uma única fase de 60A e a wallbox instalava uma de 7,4kW monofásica.
Em minha opinião deveria equacionar a possibilidade de passar a instalação a monofásico ficando assim com uma única fase de 60A e a wallbox instalava uma de 7,4kW monofásica.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica