Regulamento relativo a gás F

Mensagem por admin »

Sem proibição de HFC mas um abandono progressivo, porquê?
Porquê um abandono progressivo?
›› A UE pretende reduzir o impacto ambiente dos gases F, reduzindo o consumo equivalente a CO2 de HCFs

Sem proibição ou abandono progressivo:
›› Os HFCs são importantes em muitas aplicações graças à eficiência energética, segurança e benefícios económicos
›› Os HFCs são progressivamente abandonados para um nível que permite crescimento sustentável e investimentos, para além de 2030
1.jpg
1.jpg (16.66 KiB) Visto 585 vezes
Medição dos HFC em equivalentes de CO2
Os objetivos de abandono progressivo são expressos em equivalentes a CO2 [= kg x GWP] e não são específicos dos fluidos frigorigéneos. A legislação não proíbe por completo qualquer fluido frigorigéneo específico. Isto significa que não existem dúvidas de que os fluidos frigorigéneos estarão disponíveis durante a vida útil do equipamento (por exemplo, R-410A para sistemas DX).
2.jpg
2.jpg (44.98 KiB) Visto 583 vezes
1. Esquema de abandono progressivo para novo gás HFC. O gás HFC reutilizado não está sujeito ao esquema de abandono progressivo, como tal a necessidade total está acima desta linha.

2. Maior corte em mercados não-A/C (por exemplo, R-404A para refrigeração).

3. Aumento da utilização do R-32 como alternativa ao R-410A.

4. Reserve o R-410A para aplicações específicas, por exemplo, VRV...


Usam fluidos frigorigéneos com menor GWP
R-410A (2,087,5) ◊ R-32 (675): - 68%
R-404A (3,922) ◊ R-407H (1,495): - 62%
R-134a (1,430) ◊ R-1234ze(E) (7): - 95%

Sem proibição geral de fluidos frigorigéneos, mas algumas aplicações têm limites de GWP

Limites GWP nas novas aplicações
Sistemas de ar condicionado single split com uma carga de fluido frigorigéneo abaixo dos 3 kg
› Limite GWP de 750 a partir de 2025
› Ação líder de mercado da Daikin, mudar de R-410A para R-32 (GWP 675)
› Limite GWP dos sistemas de ar condicionado portáteis: 150
Sem limite em single split acima dos 3 kg
Sem limite em sistemas multi split/VRV
Equipamento de refrigeração estacionário
› A partir de 2020: uma proibição dos fluidos frigorigéneos com GWP > 2.500
› A partir de 2022: Limite GWP de 150 em sistemas de refrigeração centralizados multipack para utilização comercial com uma capacidade de 40 kW ou mais
› Exceto para sistemas em cascata nos quais o circuito de fluido frigorigéneo tem um limite GWP de < 1.500

Limites GWP nas instalações de assistência
Sem proibição de assistência para setor de aquecimento
Sem proibição de assistência para setor de A/C
Proibição de assistência para todo o equipamento de refrigeração estacionário com carga de fluido frigorigéneo > 40 TCO2 eq (por exemplo, sistema com R-404A ≥ 10 kg)
› Utilização de fluido frigorigéneo reciclado até 01/01/2030
› Utilize um fluido frigorigéneo com GWP baixo para substituir o fluido frigorigéneo existente (por exemplo, Daikin: utilize R-407H para substituir R-404A)