Problemas com chuveiro 220v

Mensagem por marcejrr »

Olá.
Moro em Curitiba, onde a tensão é de 110V. Em minha casa, que possui uma ligação bifásica, optamos por termos algumas tomadas de 220V, assim como os chuveiros. Todos os eletrodomésticos funcionam bem, porém os chuveiros, com pouquíssimo tempo de uso (inferior a 10 min), desarmam o disjuntor GERAL. Vejam que o disjuntor dos chuveiros, que é de 25 A 220V, não desarma, apenas o disjuntor GERAL (que é de 50A 110V) desarma.
Alguém tem idéia do que pode ter sido realizado errado? Ficaria grato com a colaboração de todos.


lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Problemas com chuveiro 220v

Mensagem por lcmmonteiro »

Apesar de no Brasil ser totalmente diferente de em Portugal há coisas que nós não conseguimos entender e até pode ter sido erro seu quando explicou mas explique me por favor como pode o geral ser apenas de 110V e a seguir ter um equipamento a 220v?


Parto do princípio que chega a entrada do seu quadro 220V independentemente de ser fase fase ou como em Portugal fase e neutro ( em pt monofásico e fase e neutro 230V e trifásico 400V).

Ora se tem a entrada 220V porque razão tem um corte geral a 110V? Ou será que quis dizer 2x 110V uma vez que e bifasico?!

Qual o contrato (potência ) que tem com o fornecedor de energia?

Qual a potência dos chuveiros?

E que pelo que descreve talvez sejam um problema de consumo superior aos 50A que o geral suporta...

Mas se mais informações e difícil dar opinião.

Cumprimentos
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Problemas com chuveiro 220v

Mensagem por nelmindo »

mromeiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 284
Registado: 10 set 2021, 17:26
Localização: __
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 36 vezes

Re: Problemas com chuveiro 220v

Mensagem por mromeiro »

lcmmonteiro Escreveu: 18 out 2021, 12:52 Apesar de no Brasil ser totalmente diferente de em Portugal há coisas que nós não conseguimos entender e até pode ter sido erro seu quando explicou mas explique me por favor como pode o geral ser apenas de 110V e a seguir ter um equipamento a 220v?


Parto do princípio que chega a entrada do seu quadro 220V independentemente de ser fase fase ou como em Portugal fase e neutro ( em pt monofásico e fase e neutro 230V e trifásico 400V).

Ora se tem a entrada 220V porque razão tem um corte geral a 110V? Ou será que quis dizer 2x 110V uma vez que e bifasico?!

Qual o contrato (potência ) que tem com o fornecedor de energia?

Qual a potência dos chuveiros?

E que pelo que descreve talvez sejam um problema de consumo superior aos 50A que o geral suporta...

Mas se mais informações e difícil dar opinião.

Cumprimentos
No Brasil, em muitos locais têm 127 V monofásico e 220 V bifásico ou trifásico, como é este o caso.
Na gíria dizem que têm 110 V, assim como aqui em Portugal muitas vezes dizemos 220 V, quando na realidade temos 230 V (pois este era o valor antigo)
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 372
Registado: 08 mai 2018, 10:58
Agradecimento recebido: 38 vezes

Re: Problemas com chuveiro 220v

Mensagem por Faiante »

Boas meu caro “ marcejrr ”

Não será necessário informar-nos sobre a potência dos chuveiros.
Isto porquê?
Porque no seu post indicou-nos que cada vez que liga o chuveiro passado 10 minutos desliga o disjuntor geral de 50x 110.
Enquanto o disjuntor de protecção ao chuveiro será de 25A X 220 V.

Ora bem, aqui chegados, em matemática teremos as seguintes potências a saber:
Um chuveiro 25 A X 220 V = 5500watts de potência enquanto no disjuntor geral temos 50 A X 110 V= 5500 Watts
Face ao demonstrado fica claro que o disjuntor geral deverá ser substituído por um disjuntor de 63 A X 220 V.
Isto para quê?

Para que o amigo possa usufruir de ter os dois chuveiros ligados em simultâneo, para além de ter outros eletrodomésticos ligados.
No entanto, poderá sempre refazer o quadro conforme abaixo se indica, caso o possa fazer.

Quadro do tipo QDFL ou QDF

1º- QDFL (quadro de distribuição de força e iluminação) ou então um QDF (quadro de distribuição e força)
Interruptor 2 polos X 63A.
2º - Dois disjuntores de 1 polo x 25 A para os chuveiros.
3º - Um disjuntor unipolar ou seja 1polo X 6 A para iluminação
4º - Um disjuntor 1 polo X 16 A para tomadas uso geral.
5º - Um disjuntor 1 polo X 16 A para tomadas de cozinha.
6º - Um disjuntor igual aos anteriores para cada uma das máquinas (M. lavar loiça; M. Lavar roupa e M. Secar).
Os condutores de neutros deverão ligar a um barramento próprio para neutros, enquanto os condutores de terra deverão ligar a
um barramento próprio de terras, e deste segue para a caixa de medição de terra e, posteriormente daqui segue para o elétrodo de
terra.

Cptos

JAG
mromeiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 284
Registado: 10 set 2021, 17:26
Localização: __
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 36 vezes

Re: Problemas com chuveiro 220v

Mensagem por mromeiro »

marcejrr Escreveu: 18 out 2021, 02:22 Olá.
Moro em Curitiba, onde a tensão é de 110V. Em minha casa, que possui uma ligação bifásica, optamos por termos algumas tomadas de 220V, assim como os chuveiros. Todos os eletrodomésticos funcionam bem, porém os chuveiros, com pouquíssimo tempo de uso (inferior a 10 min), desarmam o disjuntor GERAL. Vejam que o disjuntor dos chuveiros, que é de 25 A 220V, não desarma, apenas o disjuntor GERAL (que é de 50A 110V) desarma.
Alguém tem idéia do que pode ter sido realizado errado? Ficaria grato com a colaboração de todos.
A situação efetivamente parece estranha.
- Deverá assegurar-se que não tem outros aparelhos ligados, e que o conjunto com outros é que estejam a fazer disparar o geral;
- Verificar se tem disjuntores independentes por cada chuveiro, e quando tem o problema, está com mais do que 1 ligado (se for este o caso, é normal que o geral dispare);
- Também pode estar a acontecer que a curva de disparo do disjuntor de proteção ao chuveiro seja mais "tolerante", e aguente mais tempo uma sobrecarga, mas sendo o geral do dobro, continua a ser estranho.
- Verifique se o que diz ser o disjuntor que protege o chuveiro, se na realidade não é apenas um interruptor (já que são muito parecidos).
- Para além disso, verifique também a potência do chuveiro não faz exceder os 50 A (220 * 50 = 11 000 W ou 11 kW).

Pode colocar fotos aqui, para ser mais fácil ajudar.
mromeiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 284
Registado: 10 set 2021, 17:26
Localização: __
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 36 vezes

Re: Problemas com chuveiro 220v

Mensagem por mromeiro »

Faiante Escreveu: 18 out 2021, 18:35 Boas meu caro “ marcejrr ”

Não será necessário informar-nos sobre a potência dos chuveiros.
Isto porquê?
Porque no seu post indicou-nos que cada vez que liga o chuveiro passado 10 minutos desliga o disjuntor geral de 50x 110.
Enquanto o disjuntor de protecção ao chuveiro será de 25A X 220 V.

Ora bem, aqui chegados, em matemática teremos as seguintes potências a saber:
Um chuveiro 25 A X 220 V = 5500watts de potência enquanto no disjuntor geral temos 50 A X 110 V= 5500 Watts
No geral terá 1 disjuntor que corta todas as fases, por isso, deverá ter disponíveis 50A em cada fase, por isso, se está a usar 2 fases, será 220 * 50 = 11 kW
Face ao demonstrado fica claro que o disjuntor geral deverá ser substituído por um disjuntor de 63 A X 220 V.

Isto para quê?

Para que o amigo possa usufruir de ter os dois chuveiros ligados em simultâneo, para além de ter outros eletrodomésticos ligados.
No entanto, poderá sempre refazer o quadro conforme abaixo se indica, caso o possa fazer.

Quadro do tipo QDFL ou QDF

1º- QDFL (quadro de distribuição de força e iluminação) ou então um QDF (quadro de distribuição e força)
Interruptor 2 polos X 63A.
2º - Dois disjuntores de 1 polo x 25 A para os chuveiros.
Terá de ser um disjuntor de 2 polos, para cortar ambas as fases
3º - Um disjuntor unipolar ou seja 1polo X 6 A para iluminação
4º - Um disjuntor 1 polo X 16 A para tomadas uso geral.
5º - Um disjuntor 1 polo X 16 A para tomadas de cozinha.
6º - Um disjuntor igual aos anteriores para cada uma das máquinas (M. lavar loiça; M. Lavar roupa e M. Secar).
Os condutores de neutros deverão ligar a um barramento próprio para neutros, enquanto os condutores de terra deverão ligar a
um barramento próprio de terras, e deste segue para a caixa de medição de terra e, posteriormente daqui segue para o elétrodo de
terra.

Cptos

JAG
Estamos a falar de uma instalação elétrica no Brasil.
As regras são diferentes, até porque como têm uma tensão mais baixa, a corrente é mais alta, por isso esses valores nos disjuntores podem não fazer sentido lá.
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Problemas com chuveiro 220v

Mensagem por Duzia12 »

a Tensão monofásica de 127 V In=50A , mas a 127x1,73=220V

Já no geral de 50 A em bifásico o neutro poderá ter uma corrente de 50x1,73=86 A

Será o consumo no neutro que dispara o geral
mromeiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 284
Registado: 10 set 2021, 17:26
Localização: __
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 36 vezes

Re: Problemas com chuveiro 220v

Mensagem por mromeiro »

A corrente no neutro nunca é superior à das fases.
Esse valor 1,73 (raiz quadrada de 3), só se aplica à tensão, que é a relação entre a tensão fase - neutro, com a tensão fase - fase.
Promax
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 189
Registado: 14 dez 2020, 11:49
Localização: Portugal
Enviou: 17 vezes

Re: Problemas com chuveiro 220v

Mensagem por Promax »

Boas,

No Brasil com o sistema bifasico o neutro não é utilizado, logo não passa lá corrente elétrica.

Em sistemas bifasicos no Brasil é 127V x 1.73 x 25A = 5500W.

Pelo que foi dito, parece que "os chuveiros" funcionam em simultâneo, logo 11KW : 127 x 1.73 = 50A. Se o disjuntor geral (2 polos) é 50A, o dos chuveiros de 25A também de 2 polos, dá os 50A. Se tiver mais algum equipamento ligado, o disjuntor de 50 pode entrar em sobrecarga.

Vejo bastantes vídeos do Brasil, pois aqui não temos muita informação.

Não sei se existem estados com 220V só numa fase.

Como já referiram, deve ser trocado o disjuntor geral para 63A.

Se estiver errado em algo digam.

Cumprimentos