Bom dia a todos.

Preciso da ajuda de um amigo mais conhecedor sobre video porteiros porque é uma área onde comecei há pouco tempo.

No bloco está instalado um sistema Fermax CityMax com um amplificador 99298, uma camera 2490, botões 2513 e um teclado Memokey 100c 2520.
De vez em quando (pode estar bom durante semanas ou acontecer várias vezes por dia) independentemente da abertura da porta ser actuada pelo inquilino em casa ou pelo teclado de acesso, a testa eléctrica fica sempre actuada e tem de se desligar a alimentação do sistema para voltar ao normal.
Já queimou 2 testas, provavelmente por nestas alturas terem estado demasiado tempo ligadas sem ninguém dar por isso. Como para adquirir os módulos eventualmente responsáveis (amplificador ou teclado), ser uma opção bem cara para testar, e ter de ficar com algum deles em "carteira", não é agradável ficar com o dinheiro empatado.
A minha dúvida é:
- O módulo responsável pela abertura da porta, quando accionado pelo inquilino, é o amplificador ou o teclado? Doutra maneira, o teclado é responsável pela abertura da porta localmente e através do inquilino, ou são os dois em separado?
Em função da resposta pode ser um ou outro ou ambos.
Agradeço a ajuda para esta situação.