Protecção - Sobreintensidades - Aperelhos de baixa potência

edeluz
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 781
Registado: 09 out 2016, 16:59
Enviou: 133 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Protecção - Sobreintensidades - Aperelhos de baixa potência

Mensagem por edeluz »

rainbow Escreveu: 09 jul 2021, 00:37 E como também já foi dito, é perfeitamente possível que o sistema seja direcionado apenas para a protecção de equipamento e não duma instalação ou edifício inteiro.
O propósito é dimensionar apenas para o local que preciso.


edeluz
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 781
Registado: 09 out 2016, 16:59
Enviou: 133 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Protecção - Sobreintensidades - Aperelhos de baixa potência

Mensagem por edeluz »

Mário Escreveu: 08 jul 2021, 10:55 Se num motor térmico de combustão interna, "atirares" com CO2, partes o motor pelo diferencial de temperatura

Cump
Mário
Para além do HFC-227ea também se usa o Novec (https://www.3m.com.pt/3M/pt_PT/novec-pt ... incendios/)? (conheces?)
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Protecção - Sobreintensidades - Aperelhos de baixa potência

Mensagem por Mário »

Boas

Sim.
Mas antes de haver "fogo" tens um aumento de temperatura que devia ter sido detectado por IR.

Há salas de documentos que o teor de oxigénio é de 14%, o papel não arde.

Há muitas maneiras de proteger contra o inicio do fogo e a sua extinção, cada caso é um caso.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Responder

Voltar para “Proteção Elétrica”