termologia eletricidade

Responder
PAPAROMEU1976
Curioso
Curioso
Mensagens: 62
Registado: 11 nov 2020, 09:31
Localização: Aveiro
Agradecimento recebido: 2 vezes

termologia eletricidade

Mensagem por PAPAROMEU1976 »

Boas alguém sabe de algum documento que termologia eletricidade?
exemplo :
uc- tensão de contato
in- corrente estipulada
icc-corrente de curto circuito

um documento assim . Cumprimentos


Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 372
Registado: 08 mai 2018, 10:58
Agradecimento recebido: 38 vezes

Terminologia de eletricidade

Mensagem por Faiante »

Olá "PAPAROMEU1976" . Muito boa tarde!


Relativamente à sua pergunta, permita-me sugerir-lhe o seguinte:

Existem vários livros que tratam sobre as matérias pretendidas; no entanto, existe um livro sobre eletricidade que trata de todas as questões
pretendidas.

Mais informo de que o dito livro se chama - Instalações elétricas de baixa tensão- Dimensionamento e proteção de canalizações elétricas.

Trata-se de um livro muito bom e de fácil leitura e interpretação. Tal como afirmei no início deste post, outros bons livros existem, não obstante
serem de outras épocas, logo apresentem uma terminologia diferente da pretendida.

No entanto, aqui lhe deixo outro bom livro para consulta, instalações elétricas de António Bossi/Ézio Sesto


Cptos

JAG
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: termologia eletricidade

Mensagem por joao-pt »

PAPAROMEU1976 Escreveu: 25 abr 2021, 13:21 Boas alguém sabe de algum documento que termologia eletricidade?
exemplo :
uc- tensão de contato
in- corrente estipulada
icc-corrente de curto circuito

um documento assim . Cumprimentos
Confesso que Uc para tensão de contacto nunca vi. Habitualmente é Us e Uc para tensão simples e tensão composta.
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 372
Registado: 08 mai 2018, 10:58
Agradecimento recebido: 38 vezes

Re: termologia eletricidade

Mensagem por Faiante »

Boas meu caro " joao-pt "


Talvez o amigo esteja um pouco desfasado da realidade. Noutros tempos essas siglas correspondiam de facto ao que acabou de descrever.

Hoje em dia, está tudo alterado, e de facto a sigla Uc corresponde a uma tensão de contacto.

Senão vejamos:

IΔn = Uc / RT

Onde:
• Uc: Tensão de contacto[4] (para definição do valor máximo da tensão de contacto, considera-se que a tensão limite convencional de contacto
- tensão de contacto mais elevada susceptível de aparecer numa instalação eléctrica em caso de um defeito de impedância desprezável – é
UL ≤ 50 V)
• RT: resistência do eléctrodo de terra (Ω).
Em regime TT e para UL = 50 V, os valores máximos da resistência do eléctrodo de terra em função de IΔn são os indicados na Tabela 3.
Tabela 3 – Valores máximos de RT em função de IΔn para UL = 50 V
IΔn RT Ω)
20 A 2,5
10 A 5
5 A 10
3 A 16,5
1 A 50
500 mA 100
300 mA 166
100 mA 500
30 mA 1665
12 mA 4165
6 mA 8330

De acordo com a Secção 539.3 das RTIEBT, a selectividade entre dois DR colocados em série é garantida se forem satisfeitas, simultaneamente,
as condições seguintes:
• A característica de não funcionamento tempo/corrente do dispositivo colocado a montante deve situar-se acima da característica de
funcionamento tempo/corrente do dispositivo colocado a jusante.
• A corrente diferencial-residual de funcionamento estipulada do dispositivo colocado a montante deve ser superior à do dispositivo colocado a
jusante.
Para os dispositivos diferenciais que satisfaçam às regras indicadas nas Normas EN 61008 e EN 61009, a corrente diferencial-residual de
funcionamento estipulada do dispositivo colocado a montante não deve ser inferior a três vezes a do dispositivo colocado a jusante.


Meu caro " joao-pt " espero ter ajudado