Quarto de Hotel - Iluminação de emergência

Responder
Matilight
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 17 jan 2020, 16:17
Localização: Braga
Enviou: 5 vezes

Quarto de Hotel - Iluminação de emergência

Mensagem por Matilight »

Boa Tarde Exmos.

Gostaria de pedir a vossa ajuda na seguinte situação.

Num quarto de hotel , o cliente quer colocar um mecanismo através de cartão que corta a alimentação elétrica da totalidade do quarto ( excluindo apenas o minibar e um ou outro equipamento), acontece que o quarto tem penduradas iluminações de emergência. Segundo as regras técnicas as iluminações de emergência estão penduras no mesmo disjuntor que protege a iluminação normal da respetiva zona.

Aqui é que me deparo com o problema, a iluminação de emergência sempre que ninguém permaneça no quarto, estará sempre sem alimentação elétrica recorrendo da bateria do próprio equipamento. O que penso não ser correto nem viável.

Os colegas conhecem alguma forma de contornar esta situação?

Cumprimentos.
Rui Gonçalves


joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Quarto de Hotel - Iluminação de emergência

Mensagem por joao-pt »

Posso ter percebido mal mas o telecomando não resolveria isso?
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 516
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Quarto de Hotel - Iluminação de emergência

Mensagem por Gil82 »

Boas!

Penso que será por alimentar do barramento em que está ligado o mini bar. No quadro é uma questão de ligar tudo ao mesmo diferencial para ir tudo abaixo caso haja alguma passagem.


Cumps!
dsrsantos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 281
Registado: 11 dez 2009, 16:34
Localização: Leiria
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 30 vezes

Re: Quarto de Hotel - Iluminação de emergência

Mensagem por dsrsantos »

Uma solução é colocar um contacto auxiliar no disjuntor da iluminação normal, que vai abrir em caso de disparar esse disjuntor. A iluminação de segurança fica protegida por um disjuntor ligado ao mesmo barramento que o do minibar, passando depois a jusante por o dito contacto auxiliar.
Havia uma ficha técnica de Certiel com isso explicado.
Avatar do Utilizador
admin
Admin
Admin
Mensagens: 4660
Registado: 02 set 2006, 13:05
Localização: Algarve
Enviou: 106 vezes
Agradecimento recebido: 139 vezes
Contacto:

Re: Quarto de Hotel - Iluminação de emergência

Mensagem por admin »

Penso que a ficha seja esta
Anexos
ficha Nº 11.pdf
(421.36 KiB) Transferido 233 vezes
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Quarto de Hotel - Iluminação de emergência

Mensagem por luisilva78 »

Penso que ninguém esteja a considerar isto:
801.2.5.2.1 Nos empreendimentos turísticos e estabelecimentos similares deve existir iluminação de
segurança em todos os locais franqueados ao público.
Nos quartos dos hotéis e similares, a iluminação de segurança pode ser dispensada.
MCAvila
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 19 out 2015, 15:31

Re: Quarto de Hotel - Iluminação de emergência

Mensagem por MCAvila »

Mas a SCIE obriga à instalação de Blocos autónomos.
Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”