Duplicação de potencia p 10K A

Responder
luisrosa11
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 30 nov 2020, 14:39
Localização: Portimão

Duplicação de potencia p 10K A

Mensagem por luisrosa11 »

Bom dia

Tenho uma Rede de Baixa tensão projetada para funcionar com um Gerador de 3300 KVA, e neste momento o cliente deseja duplicar a capacidade para dois geradores de 3300KVA (x2). Inicialmente o QGBT está dimensionado com 5000A, e neste momento preciso dimensionar-lho para o dobro10000 A.

As proteções estândares do mercado chegam aos 6300A. Que solução podem-me sugerir?

Cordialmente
LR


Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 372
Registado: 08 mai 2018, 10:58
Agradecimento recebido: 38 vezes

Re: Duplicação de potencia p 10K A

Mensagem por Faiante »

Boas amigo "luisrosa11"

Será que o amigo queria dizer 10Kva e por engano disse 10000 Amperes.

Para que tenha uma ideia, apenas lhe direi que essa intensidade que descreve daria para alimentar uma cidade com número elevado
de consumidores (clientes).

Espero, tal como os restantes colegas que refaça o seu pedido com a grandeza adequada.

Cptos

JAG
Responder