Instalação fita led - dificuldade

Responder
edujorge
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 16 mai 2020, 01:31
Localização: Santo Tirso
Enviou: 12 vezes

Instalação fita led - dificuldade

Mensagem por edujorge »

Boa tarde Comunidade,

Estou a instalar fita led aqui em casa, já o fiz no quarto e cozinha e correu tudo bem, mas na sanca da sala não funciona. (Anexo imagem)

O problema não é da fita pois já testei.

Sugerem alguma pista para o problema?

Desde já agradeço a ajuda.
Obrigado.
Anexos
119214528_606397006649287_7464139320324941222_n.jpg
119214528_606397006649287_7464139320324941222_n.jpg (20.59 KiB) Visto 1460 vezes


lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Instalação fita led - dificuldade

Mensagem por lcmmonteiro »

Partindo do princípio que as ligações estão todas ok e como na. Imagem não há nada para ver além de um cabo pendurado já confirmou se a fase e neutro teem 230V?
edujorge
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 16 mai 2020, 01:31
Localização: Santo Tirso
Enviou: 12 vezes

Re: Instalação fita led - dificuldade

Mensagem por edujorge »

Confirmei com multimetro e não tem 230 V...
Qual poderá ser o problema?

Obrigado
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Instalação fita led - dificuldade

Mensagem por lcmmonteiro »

Muito dificilmente lhe poderei apresentar a resposta...

Parto do principio que existe um interruptor para esse cabo. Certo?

De onde vem o cabo? Onde está a ligação da outra extremidade do cabo?
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Instalação fita led - dificuldade

Mensagem por ENERGY »

edujorge Escreveu: 14 set 2020, 23:05 Confirmei com multimetro e não tem 230 V...
Qual poderá ser o problema?

Obrigado
Boas
Tem de descobrir de onde vem esse cabo, sem isso nada feito.
Cpts.
Energy
edujorge
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 16 mai 2020, 01:31
Localização: Santo Tirso
Enviou: 12 vezes

Re: Instalação fita led - dificuldade

Mensagem por edujorge »

Desculpem a demora no feedback e obrigado pelas dicas.

Este circuito onde pretendo ligar fita led tem associado 3 focos e é comandado por 2 comutadores de escada + 1 inversor.

Ao acionar qualquer interruptor os 3 focos ligam sem problema e a tensão entre fase neutro da imagem fica com +/- 40 V.

Esta sanca já tinha iluminação através de lâmpadas flurescentes antigas. Entretanto deixaram de funcionar e queria aproveitar para instalar a fita led.

Alguma pista por onde começar?

Obrigado
edujorge
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 16 mai 2020, 01:31
Localização: Santo Tirso
Enviou: 12 vezes

Re: Instalação fita led - dificuldade

Mensagem por edujorge »

Já abri as 3 caixas de interruptores e todos os fios estão ligados..
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 518
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Instalação fita led - dificuldade

Mensagem por Gil82 »

Boas!

Tira os focos, pois devem ter derivações em cima do teto falso.


Cumps!
edujorge
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 16 mai 2020, 01:31
Localização: Santo Tirso
Enviou: 12 vezes

Re: Instalação fita led - dificuldade

Mensagem por edujorge »

Está resolvido!

Era um fio solto numa derivação por cima do tecto falso.

Muito obrigado pela ajuda.
Responder