Classe II de isolamento

Mensagem por smalhao34 »

Bom dia,

Tenho umas dúvidas em relação ás classes de isolamento. Tendo instalado um quadro geral elétrico novo de classe II e existindo anteriormente vários parciais já instalados segundo o regulamento anterior é obrigatória a passagem dos parciais para classe II.


Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 689
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 47 vezes

Re: Classe II de isolamento

Mensagem por Josecalado »

Boas!

Não tem obrigatoriedade de substituir os quadros elétricos da classe I, agora deve assegurar a ligação equipotencial desses quadros, bem como a segurança em relação a correntes de defeito.

Cumprs.
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Classe II de isolamento

Mensagem por luisilva78 »

Como é assegurada a protecção contra contactos indiretos nesses quadros antigos? A montante desse quadros existe alguma protecção diferencial?
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 987
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 376 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Classe II de isolamento

Mensagem por pedro caetano »

boas. aproveito este topico para perguntar o seguinte: nos quadros quiterios, de duplo isolamento colocavam-se os barramentos de terra e neutro no fundo do quadro, isto ate há alguns anos, agora os ditos barramentos são colocados numa barra da aluminio, e são isolados pergunto se isto tem haver com a classe de isolamento? 2-pergunto se por falta de espaço posso colocar á mesma as terras no fundo do quadro? cump
Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 689
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 47 vezes

Re: Classe II de isolamento

Mensagem por Josecalado »

luisilva78 Escreveu: 04 set 2020, 23:19 Como é assegurada a protecção contra contactos indiretos nesses quadros antigos? A montante desse quadros existe alguma protecção diferencial?

Poderá existir essa proteção a montante desse quadro; ou no próprio quadro inserindo como corte geral proteção diferencial de sensibilidade ajustada por forma a garantir a segurança regulamentar, tendo também em conta o tipo de aparelho a aplicar para evitar disparos intempestivos.

Cumprs.
Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 689
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 47 vezes

Re: Classe II de isolamento

Mensagem por Josecalado »

pedro caetano Escreveu: 05 set 2020, 13:33 boas. aproveito este topico para perguntar o seguinte: nos quadros quiterios, de duplo isolamento colocavam-se os barramentos de terra e neutro no fundo do quadro, isto ate há alguns anos, agora os ditos barramentos são colocados numa barra da aluminio, e são isolados pergunto se isto tem haver com a classe de isolamento? 2-pergunto se por falta de espaço posso colocar á mesma as terras no fundo do quadro? cump
Ainda bem que deixaram de colocar os barramentos de terra e neutro no fundo do quadro, porque quem projetou essa forma de aplicação nunca deve ter pensado na deteção de avarias, em que é necessário isolar circuitos para a sua deteção, e em quadros repletos de equipamentos (mal dimensionados) não é fácil este trabalho.
Em relação aos barramentos isolados tem realmente a ver com a classe de isolamento.

Cumprs.