Transformador M382/000.060 [Editado com foto]

Responder
nmiguel_pt
Curioso
Curioso
Mensagens: 44
Registado: 08 fev 2020, 22:38
Localização: Matosinhos
Enviou: 5 vezes

Transformador M382/000.060 [Editado com foto]

Mensagem por nmiguel_pt »

Boa Tarde,

Deparei-me com uma “instalacao” que contempla este transformador que aparentemente nao funciona. Ora verifico que apenas tem neutro e terra a sair dele !!!

Alguem conhece algum esquema de ligacao disto?

Obrigado desde ja pela ajuda
Anexos
20200903_133250258_iOS.jpg


Avatar do Utilizador
Duende
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 149
Registado: 03 set 2008, 16:24
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Transformador M382/000.060 [Editado com foto]

Mensagem por Duende »

Boa noite,

Muito provavelmente, o que está a chamar de "terra" deverá ser a Fase (obviamente não está respeitado o código de cores), e é "entrada" e não, a saída do transformador. Poderá verificar se a tensão é de 230Vac com um multimetro.
Por baixo do transformador, irá outros 2 fios que serão a saida de tensão de 12Vac

Cumprimentos