Idr tetrapolar - bomba trifásica

Responder
Gomes93
Curioso
Curioso
Mensagens: 35
Registado: 06 jan 2020, 11:42
Localização: Beja
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Idr tetrapolar - bomba trifásica

Mensagem por Gomes93 »

Boa tarde,

Hoje recebi para aprovação, um quadro elétrico para alimentação de uma bomba de circulação de água.

O esquema elétrico do circuito de potência tem os seguintes equipamentos:
- IDR 25 A/ 300 mA;
-Disjuntor motor;
-Variador de velocidade.

A minha dúvida é em relação ao idr. Faz sentido o uso de IDR tetrapolar neste circuito? Na minha opinião não faz porque os motores elétricos não levam neutro.

Visto que ainda não tenho muita experiência, gostaria de saber a vossa opinião.


pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 375 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica

Mensagem por pedro caetano »

boas.. não se trata de ter sentido ou não ter pois por lei tem de ter proteção contra contatos indiretos tenham neutro ou não tenham. é o mesmo que uma bomba de furo trifasica tambem não tem neutro, mas tem de ter o fio de terra ligado no motor, mesmo com ela dentro de agua, aqui tambem não precisava de fio de terra, mas tem de ter . cump
Gomes93
Curioso
Curioso
Mensagens: 35
Registado: 06 jan 2020, 11:42
Localização: Beja
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica

Mensagem por Gomes93 »

Então mas como é que o diferencial atua se não existe corrente no neutro? A bomba é apenas ligada com 3 fases, sem neutro.
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 375 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica

Mensagem por pedro caetano »

boas diga-me o diferencial não atua sem neutro? então como atua numa bomba trifasica que tambem não leva neutro? aqui so trabalha com 3 fases. cump
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica

Mensagem por lcmmonteiro »

Se o equipamento a ligar não tem neutro não pode usar o ID tetrapolar pois este nem vai armar.

Existem IDs de apenas 3 pólos sem neutro.
Gomes93
Curioso
Curioso
Mensagens: 35
Registado: 06 jan 2020, 11:42
Localização: Beja
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica

Mensagem por Gomes93 »

Imagem
Faz sentido este IDR?

Já agora é obrigatório proteção diferencial nas alimentações de bombas?
Anexos
Esquema Bomba
Esquema Bomba
Comando bobma.png (19.62 KiB) Visto 2697 vezes
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 375 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica

Mensagem por pedro caetano »

boas. sim que eu saiba é obrigatorio colocar fio de terra nos motores das bombas de profundidade, igualmente um diferencial de 4 polos, quando era a certiel que vistoriava não aprovava nenhuma que não tivesse o fio de terra na bomba, agora não sei se mantem. cump
mpinto
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 505
Registado: 24 abr 2009, 00:23
Agradecimento recebido: 21 vezes

Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica

Mensagem por mpinto »

Deves usar o diferencial, mesmo que não ligues o neutro, em caso de defeito ele actua da mesma forma. O único problema será que, em alguns diferenciais, a resistência do circuito de teste está ligada entre uma fase e o neutro. Neste caso se carregares no botão de teste ele não vai funcionar e podes pensar que está avariado e não estar. Por essa razão, actualmente, os diferenciais (da schneider por exemplo) já trazem essa resistência de teste ligada entre fases. Em todo o caso, se for usado variador ou soft- starter, existem destes equipamentos que permitem definir a corrente de defeito e neste caso poderias não usar IDR.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica

Mensagem por ohmico »

Gomes93 Escreveu: 17 ago 2020, 15:42 Imagem
Faz sentido este IDR?

Já agora é obrigatório proteção diferencial nas alimentações de bombas?
Boas,

se a ligação for a representada no esquema o dif. vai funcionar na perfeição, inclusivé o teste.

Ohmico
Gomes93
Curioso
Curioso
Mensagens: 35
Registado: 06 jan 2020, 11:42
Localização: Beja
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica

Mensagem por Gomes93 »

Obrigado pelas respostas.

Tenho só mais uma dúvida, neste caso qual deverá ser a sensibilidade do idr? 300 mA ou 30 mA?

Não encontro nenhuma RT que defina a sensibilidade para estes equipamentos.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica

Mensagem por nelmindo »

Gomes93 Escreveu: 18 ago 2020, 15:13 Obrigado pelas respostas.

Tenho só mais uma dúvida, neste caso qual deverá ser a sensibilidade do idr? 300 mA ou 30 mA?

Não encontro nenhuma RT que defina a sensibilidade para estes equipamentos.
A sensibilidade está relacionada com a resistência do eléctrodo de terra local.
Gomes93
Curioso
Curioso
Mensagens: 35
Registado: 06 jan 2020, 11:42
Localização: Beja
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica

Mensagem por Gomes93 »

Eu sei, temos que garantir uma tensão de toque inferior a 50V e em locais especiais 25V.

Mas no caso das piscinas e wc, em alguns volumes é recomendado 30 mA.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica

Mensagem por nelmindo »

Gomes93 Escreveu: 18 ago 2020, 16:19 Eu sei, temos que garantir uma tensão de toque inferior a 50V e em locais especiais 25V.

Mas no caso das piscinas e wc, em alguns volumes é recomendado 30 mA.
Não é recomendado, é obrigatório.
Ver ponto 701 e 702 da RTIEBT
Gomes93
Curioso
Curioso
Mensagens: 35
Registado: 06 jan 2020, 11:42
Localização: Beja
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica

Mensagem por Gomes93 »

Uma vez que ainda não foi feita a rede de terras e portanto não conheço o valor ohmico, acha melhor solicitar a substituição do idr por um com sensibilidade de 30 mA?