Idr tetrapolar - bomba trifásica
-
- Curioso
- Mensagens: 35
- Registado: 06 jan 2020, 11:42
- Localização: Beja
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 2 vezes
Idr tetrapolar - bomba trifásica
Boa tarde,
Hoje recebi para aprovação, um quadro elétrico para alimentação de uma bomba de circulação de água.
O esquema elétrico do circuito de potência tem os seguintes equipamentos:
- IDR 25 A/ 300 mA;
-Disjuntor motor;
-Variador de velocidade.
A minha dúvida é em relação ao idr. Faz sentido o uso de IDR tetrapolar neste circuito? Na minha opinião não faz porque os motores elétricos não levam neutro.
Visto que ainda não tenho muita experiência, gostaria de saber a vossa opinião.
Hoje recebi para aprovação, um quadro elétrico para alimentação de uma bomba de circulação de água.
O esquema elétrico do circuito de potência tem os seguintes equipamentos:
- IDR 25 A/ 300 mA;
-Disjuntor motor;
-Variador de velocidade.
A minha dúvida é em relação ao idr. Faz sentido o uso de IDR tetrapolar neste circuito? Na minha opinião não faz porque os motores elétricos não levam neutro.
Visto que ainda não tenho muita experiência, gostaria de saber a vossa opinião.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 985
- Registado: 14 fev 2010, 13:12
- Localização: messines- silves
- Enviou: 375 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica
boas.. não se trata de ter sentido ou não ter pois por lei tem de ter proteção contra contatos indiretos tenham neutro ou não tenham. é o mesmo que uma bomba de furo trifasica tambem não tem neutro, mas tem de ter o fio de terra ligado no motor, mesmo com ela dentro de agua, aqui tambem não precisava de fio de terra, mas tem de ter . cump
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 985
- Registado: 14 fev 2010, 13:12
- Localização: messines- silves
- Enviou: 375 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica
boas diga-me o diferencial não atua sem neutro? então como atua numa bomba trifasica que tambem não leva neutro? aqui so trabalha com 3 fases. cump
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 961
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Localização: Barreiro
- Enviou: 12 vezes
- Agradecimento recebido: 83 vezes
- Contacto:
Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica
Se o equipamento a ligar não tem neutro não pode usar o ID tetrapolar pois este nem vai armar.
Existem IDs de apenas 3 pólos sem neutro.
Existem IDs de apenas 3 pólos sem neutro.
-
- Curioso
- Mensagens: 35
- Registado: 06 jan 2020, 11:42
- Localização: Beja
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 2 vezes
Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica
Faz sentido este IDR?
Já agora é obrigatório proteção diferencial nas alimentações de bombas?
- Anexos
-
- Esquema Bomba
- Comando bobma.png (19.62 KiB) Visto 2697 vezes
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 985
- Registado: 14 fev 2010, 13:12
- Localização: messines- silves
- Enviou: 375 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica
boas. sim que eu saiba é obrigatorio colocar fio de terra nos motores das bombas de profundidade, igualmente um diferencial de 4 polos, quando era a certiel que vistoriava não aprovava nenhuma que não tivesse o fio de terra na bomba, agora não sei se mantem. cump
Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica
Deves usar o diferencial, mesmo que não ligues o neutro, em caso de defeito ele actua da mesma forma. O único problema será que, em alguns diferenciais, a resistência do circuito de teste está ligada entre uma fase e o neutro. Neste caso se carregares no botão de teste ele não vai funcionar e podes pensar que está avariado e não estar. Por essa razão, actualmente, os diferenciais (da schneider por exemplo) já trazem essa resistência de teste ligada entre fases. Em todo o caso, se for usado variador ou soft- starter, existem destes equipamentos que permitem definir a corrente de defeito e neste caso poderias não usar IDR.
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1886
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Enviou: 15 vezes
- Agradecimento recebido: 74 vezes
Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica
Boas,
se a ligação for a representada no esquema o dif. vai funcionar na perfeição, inclusivé o teste.
Ohmico
-
- Curioso
- Mensagens: 35
- Registado: 06 jan 2020, 11:42
- Localização: Beja
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 2 vezes
Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica
Obrigado pelas respostas.
Tenho só mais uma dúvida, neste caso qual deverá ser a sensibilidade do idr? 300 mA ou 30 mA?
Não encontro nenhuma RT que defina a sensibilidade para estes equipamentos.
Tenho só mais uma dúvida, neste caso qual deverá ser a sensibilidade do idr? 300 mA ou 30 mA?
Não encontro nenhuma RT que defina a sensibilidade para estes equipamentos.
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5370
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 194 vezes
Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica
A sensibilidade está relacionada com a resistência do eléctrodo de terra local.
-
- Curioso
- Mensagens: 35
- Registado: 06 jan 2020, 11:42
- Localização: Beja
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 2 vezes
Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica
Eu sei, temos que garantir uma tensão de toque inferior a 50V e em locais especiais 25V.
Mas no caso das piscinas e wc, em alguns volumes é recomendado 30 mA.
Mas no caso das piscinas e wc, em alguns volumes é recomendado 30 mA.
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5370
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 194 vezes
Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica
Não é recomendado, é obrigatório.
Ver ponto 701 e 702 da RTIEBT
-
- Curioso
- Mensagens: 35
- Registado: 06 jan 2020, 11:42
- Localização: Beja
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 2 vezes
Re: Idr tetrapolar - bomba trifásica
Uma vez que ainda não foi feita a rede de terras e portanto não conheço o valor ohmico, acha melhor solicitar a substituição do idr por um com sensibilidade de 30 mA?