IFT Escreveu: 29 fev 2020, 23:14
pedro caetano Escreveu: 29 fev 2020, 22:13 boas.. pois ai no quadro geral as ligações estão incorretas. no parcial esta correto mas devia ter mais uns 2 diferenciais pois são 26 circuitos num id, se houver um problema fica tudo as escuras cump
Assim sendo, e seguindo também os comentários do lcmmonteiro, no quadro geral deveria ser EDP - Disjuntor 40A - Barramento. E do barramento ao diferencial de 40A e ao disjuntor de 32A?

Em relação ao ficar tudo às escuras no piso inferior, efetivamente já aconteceu, por causa de uma iluminação exterior...

O cabo de entrada que refere como edp que vem do contador deve entrar num equipamento que tem como funcao corte geral que neste caso e o disjuntor de 40A.

Em seguida este alimenta o barramento em escada cuja funcao e distribuir as ligacoes para os circuitos existentes de uma forma segura. No caso do seu quadro geral do barramento em escada deveria sair a alimentação direta para o disjuntor que corta o quadro parcial e posteriormente para os circuitos individuais que tem na calha acima podendo utilizar o ID de 30mA

Ja no quadro parcial teoricamente podia estar como corte geral o ID que na minha opinião poderia ser de 40A 300mA como corte geral visto que o cabo e de 6mm 32A e posteriormente instalar o ID de 30mA nos circuitos desejados. Principalmente tomadas wc zona exterior bem zonas húmidas.

Na descricao dos circuitos indica que tem garagem. A partida talvez devesse ter outro quadro parcial.

Tem tambem uma serie. De bombas de agua aquecimento etc...

Tem placa com disjuntor de 20A espero que tenha condutores de 4mm e nao 2mm protegidos a 20A.

Seria necessário realizar o calculo das somas dos circuitos existentes em conjunto com a potencia dos equipamentos por forma a entender se e suficiente os 32A.

Dito isto tudo em que mais necessita de ajuda e opiniões?


IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

lcmmonteiro Escreveu: 01 mar 2020, 01:25
IFT Escreveu: 29 fev 2020, 23:14
pedro caetano Escreveu: 29 fev 2020, 22:13 boas.. pois ai no quadro geral as ligações estão incorretas. no parcial esta correto mas devia ter mais uns 2 diferenciais pois são 26 circuitos num id, se houver um problema fica tudo as escuras cump
Assim sendo, e seguindo também os comentários do lcmmonteiro, no quadro geral deveria ser EDP - Disjuntor 40A - Barramento. E do barramento ao diferencial de 40A e ao disjuntor de 32A?

Em relação ao ficar tudo às escuras no piso inferior, efetivamente já aconteceu, por causa de uma iluminação exterior...

O cabo de entrada que refere como edp que vem do contador deve entrar num equipamento que tem como funcao corte geral que neste caso e o disjuntor de 40A.

Em seguida este alimenta o barramento em escada cuja funcao e distribuir as ligacoes para os circuitos existentes de uma forma segura. No caso do seu quadro geral do barramento em escada deveria sair a alimentação direta para o disjuntor que corta o quadro parcial e posteriormente para os circuitos individuais que tem na calha acima podendo utilizar o ID de 30mA

Ja no quadro parcial teoricamente podia estar como corte geral o ID que na minha opinião poderia ser de 40A 300mA como corte geral visto que o cabo e de 6mm 32A e posteriormente instalar o ID de 30mA nos circuitos desejados. Principalmente tomadas wc zona exterior bem zonas húmidas.

Na descricao dos circuitos indica que tem garagem. A partida talvez devesse ter outro quadro parcial.

Tem tambem uma serie. De bombas de agua aquecimento etc...

Tem placa com disjuntor de 20A espero que tenha condutores de 4mm e nao 2mm protegidos a 20A.

Seria necessário realizar o calculo das somas dos circuitos existentes em conjunto com a potencia dos equipamentos por forma a entender se e suficiente os 32A.

Dito isto tudo em que mais necessita de ajuda e opiniões?
Ao menos os condutores dos disjuntores de 20A são de 4mm²...
Anexos
IMG_20200301_115938.zip
(2.67 MiB) Transferido 100 vezes
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por lcmmonteiro »

Nesta altura nao sei que mais lhe dizer...

Nao sou de acordo com algumas situacoes como ja referi anteriormente... E em outras talvez tambem nao seja igualmente de acorso...

Se existiu projeto devera consultar o projetista se nao existiu devera consultar o responsável pela instalação por forma a este lhe apresentar as respostas a todas as suas questões.

Poderá ainda solicitar uma analise de um outro técnico ou ate mesmo de uma entidade inspectora por forma a analisar toda a instalação existente com o Objetivo de entender se o que existe cumpre as normas bem como obter as respostas a todas as questões técnicas que possa ter.

Espero ter sido útil.

Cumprimentos
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 374 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por pedro caetano »

boas em resposta á seção dos fios não se consegue responder pois não se consegue distinguir assim á primeira vista só visual.cump
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

lcmmonteiro Escreveu: 01 mar 2020, 01:25
IFT Escreveu: 29 fev 2020, 23:14
pedro caetano Escreveu: 29 fev 2020, 22:13 boas.. pois ai no quadro geral as ligações estão incorretas. no parcial esta correto mas devia ter mais uns 2 diferenciais pois são 26 circuitos num id, se houver um problema fica tudo as escuras cump
Assim sendo, e seguindo também os comentários do lcmmonteiro, no quadro geral deveria ser EDP - Disjuntor 40A - Barramento. E do barramento ao diferencial de 40A e ao disjuntor de 32A?

Em relação ao ficar tudo às escuras no piso inferior, efetivamente já aconteceu, por causa de uma iluminação exterior...

O cabo de entrada que refere como edp que vem do contador deve entrar num equipamento que tem como funcao corte geral que neste caso e o disjuntor de 40A.

Em seguida este alimenta o barramento em escada cuja funcao e distribuir as ligacoes para os circuitos existentes de uma forma segura. No caso do seu quadro geral do barramento em escada deveria sair a alimentação direta para o disjuntor que corta o quadro parcial e posteriormente para os circuitos individuais que tem na calha acima podendo utilizar o ID de 30mA

Ja no quadro parcial teoricamente podia estar como corte geral o ID que na minha opinião poderia ser de 40A 300mA como corte geral visto que o cabo e de 6mm 32A e posteriormente instalar o ID de 30mA nos circuitos desejados. Principalmente tomadas wc zona exterior bem zonas húmidas.

Na descricao dos circuitos indica que tem garagem. A partida talvez devesse ter outro quadro parcial.
Trata-se de uma moradia? Colocaria um quadro parcial adicional por causa da garagem? Qual é e razão?
Tem tambem uma serie. De bombas de agua aquecimento etc...
Uma é a bomba de calor de AQS, as restantes são motores de circulação de água, uma de AQS e a outra do aquecimento.
Tem placa com disjuntor de 20A espero que tenha condutores de 4mm e nao 2mm protegidos a 20A.

Seria necessário realizar o calculo das somas dos circuitos existentes em conjunto com a potencia dos equipamentos por forma a entender se e suficiente os 32A.

Dito isto tudo em que mais necessita de ajuda e opiniões?
Agradeço a ajuda!
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por lcmmonteiro »

Relativamente aos quadros parciais consta no regulamento a obrigatoriedade de quadros parciais em todos os pisos garagens anexos e sótãos.

Nas construcoes mais antigas nao me recordo exactamente a data e possivel justificar a ausência do quadro parcial por exemplo num piso superior ao abrigo de um artigo do regulamento anterior.

Agora se a sua construção e recente devera seguir as RTIEB.

Numa inspeção seria razao para anotacao de anomalia e provavelmente obrigacao de retificar.

Se existiu projeto (nunca informou a existência) consulte o mesmo. Se nao existiu pois a obrigacao e para potencias superiores a 10.35KVA a responsabilidade passa para a declaração de conformidades e ou responsabilidade do tecnico responsável.

Contudo e ja discutimos este. Ponto varias vezes... Nao. Houve inspecção possivelmente algumas coisas nao foram realizadas.

Penso que nesta altura devera preocupar se na garantia de que a instalação esta em. Conformidade e garante a segurança da instalação e dos seus utilizadores.

Cumprimentos
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 374 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por pedro caetano »

boas. o conselho que lhe dou é reponha ao menos aquilo que esta incorreto já e muito bom . cump
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

lcmmonteiro Escreveu: 02 mar 2020, 10:00 Relativamente aos quadros parciais consta no regulamento a obrigatoriedade de quadros parciais em todos os pisos garagens anexos e sótãos.

Nas construcoes mais antigas nao me recordo exactamente a data e possivel justificar a ausência do quadro parcial por exemplo num piso superior ao abrigo de um artigo do regulamento anterior.

Agora se a sua construção e recente devera seguir as RTIEB.

Numa inspeção seria razao para anotacao de anomalia e provavelmente obrigacao de retificar.

Se existiu projeto (nunca informou a existência) consulte o mesmo. Se nao existiu pois a obrigacao e para potencias superiores a 10.35KVA a responsabilidade passa para a declaração de conformidades e ou responsabilidade do tecnico responsável.

Contudo e ja discutimos este. Ponto varias vezes... Nao. Houve inspecção possivelmente algumas coisas nao foram realizadas.

Penso que nesta altura devera preocupar se na garantia de que a instalação esta em. Conformidade e garante a segurança da instalação e dos seus utilizadores.

Cumprimentos
Boa tarde!
Sobre a garagem, ela está integrada no piso 0. Assim, não carece de quadro parcial para a garagem, certo?

Em relação às melhorias, já solicitei as alterações.

Cumprimentos
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por lcmmonteiro »

Se e considerada como garagem tem que ter quadro parcial.

Tal como anexos sotaos etc...
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

pedro caetano Escreveu: 29 fev 2020, 19:47 boas. diga..me por aquilo li , sobre a ligação do quadro geral, pergunto o cabo que vem do contador entra no corte geral sai e liga no id e dai vai ao barramento é assim que está? se é esta mal ao quadrado. deve ser do geral vai ao barramento dai sai para o id do id sai para os dijuntores, e do barramento sai para o dijuntor de 32a do parcial. é assim não inventem cump
Boa noite.
Relativamente a este assunto diga-me sff se, no q. geral poderá ficar desta forma, tendo em conta a potência contratada ser de 45A:
-da EDP liga a um Disjuntor geral, bipolar de 63A
-daqui liga ao barramento
-do barramento sai para o ID dos disjuntores do quadro geral e sai para o bipolar de 32A que alimenta o quadro parcial.

Obrigado