Alimentação 5x2,5mm2

Responder
Cyberthug
Curioso
Curioso
Mensagens: 28
Registado: 20 set 2014, 10:04
Profissão: Eletricista

Alimentação 5x2,5mm2

Mensagem por Cyberthug »

Bom dia a todos,

Permitem as normas em Portugal, neste caso alimentar a partir de um quadro trifasico, 3 tomadas monofásicas 230V com um cabo 5x2,5mm2, uma fase para cada tomada com o mesmo neutro e protegidas por 3 disjuntores de 1 polo separados ?

E se o quadro for monofásico ?



Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 595
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 18 vezes

Re: Alimentação 5x2,5mm2

Mensagem por Josecalado »

Boas!

Na alimentação em trifásico é permitido desde que sejam cumpridas as seguintes regras: Disjuntor tetrapolar com neutro protegido.
Em monofásico os circuitos terão de ser reformulados.

Cumprs.

Cyberthug
Curioso
Curioso
Mensagens: 28
Registado: 20 set 2014, 10:04
Profissão: Eletricista

Re: Alimentação 5x2,5mm2

Mensagem por Cyberthug »

Obrigado pela resposta.
Portanto em trifásico terá que ter um disjuntor 4 polos a proteger o cabo, disjuntores de 1 polo não é permitido, é isso?

O que quer dizer com terão de ser reformulados ??
Josecalado Escreveu: 13 fev 2020, 08:34 Boas!

Na alimentação em trifásico é permitido desde que sejam cumpridas as seguintes regras: Disjuntor tetrapolar com neutro protegido.
Em monofásico os circuitos terão de ser reformulados.

Cumprs.

Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 26 vezes

Re: Alimentação 5x2,5mm2

Mensagem por Gil82 »

Cyberthug Escreveu: 13 fev 2020, 08:55 Obrigado pela resposta.
Portanto em trifásico terá que ter um disjuntor 4 polos a proteger o cabo, disjuntores de 1 polo não é permitido, é isso?

O que quer dizer com terão de ser reformulados ??
Josecalado Escreveu: 13 fev 2020, 08:34 Boas!

Na alimentação em trifásico é permitido desde que sejam cumpridas as seguintes regras: Disjuntor tetrapolar com neutro protegido.
Em monofásico os circuitos terão de ser reformulados.

Cumprs.
Boas!

Sim é isso.
Em monofásico têm que ser reformulados, porque serão 3 circuitos e não podem partilhar a mesma tubagem. Só se anular as outras duas fases e ficarem as tomadas no mesmo circuito.


Cumps!

Cyberthug
Curioso
Curioso
Mensagens: 28
Registado: 20 set 2014, 10:04
Profissão: Eletricista

Re: Alimentação 5x2,5mm2

Mensagem por Cyberthug »

Ou seja, num quadro monofásico as alimentações dos circuitos nunca poderão ter mais que 3 fios no mesmo tubo, é isso ?

E se for para comandar iluminação diretamente a partir do quadro através do disjuntor, aplica-se a mesma regra ?
Gil82 Escreveu: 13 fev 2020, 10:07
Cyberthug Escreveu: 13 fev 2020, 08:55 Obrigado pela resposta.
Portanto em trifásico terá que ter um disjuntor 4 polos a proteger o cabo, disjuntores de 1 polo não é permitido, é isso?

O que quer dizer com terão de ser reformulados ??
Josecalado Escreveu: 13 fev 2020, 08:34 Boas!

Na alimentação em trifásico é permitido desde que sejam cumpridas as seguintes regras: Disjuntor tetrapolar com neutro protegido.
Em monofásico os circuitos terão de ser reformulados.

Cumprs.
Boas!

Sim é isso.
Em monofásico têm que ser reformulados, porque serão 3 circuitos e não podem partilhar a mesma tubagem. Só se anular as outras duas fases e ficarem as tomadas no mesmo circuito.


Cumps!

Cyberthug
Curioso
Curioso
Mensagens: 28
Registado: 20 set 2014, 10:04
Profissão: Eletricista

Re: Alimentação 5x2,5mm2

Mensagem por Cyberthug »

Alguém sabe onde estão escritas estas normas ?

Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 7531
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 137 vezes

Re: Alimentação 5x2,5mm2

Mensagem por Mário »

Boas
Cyberthug Escreveu: 13 fev 2020, 10:47 Alguém sabe onde estão escritas estas normas ?
RTIEBT

Cump.
Mário
Lembrem-se ! Mais detalhes = Melhores respostas
Também: Se receberem uma resposta, é educado responder a ela.

Cyberthug
Curioso
Curioso
Mensagens: 28
Registado: 20 set 2014, 10:04
Profissão: Eletricista

Re: Alimentação 5x2,5mm2

Mensagem por Cyberthug »

Ok, mesmo as normas não permitindo vários circuitos no mesmo tubo, se não houver mesmo outra hipótese, o que pode acontecer ?

pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 411
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Profissão: pre- oficial
Localização: messines- silves
Enviou: 143 vezes
Agradecimento recebido: 15 vezes

Re: Alimentação 5x2,5mm2

Mensagem por pedro caetano »

boas as regras são cada circuito num tubo antigamente era o pão nosso de cada dia muitos faziam isso. agora se fizerem correm o risco de chumbo e teem de fazer como deve ser ai há poucas hipoteses, teem de se desenrrascar, cump

Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 7531
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 137 vezes

Re: Alimentação 5x2,5mm2

Mensagem por Mário »

Boas
Cyberthug Escreveu: 13 fev 2020, 14:25 Ok, mesmo as normas não permitindo vários circuitos no mesmo tubo, se não houver mesmo outra hipótese, o que pode acontecer ?
Se pensares na situação, entendes que pode arder e as proteções não funcionam.

Cump.
Mário
Lembrem-se ! Mais detalhes = Melhores respostas
Também: Se receberem uma resposta, é educado responder a ela.

Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”