Caros amigos,

Encontro-me envolvido num projecto de Distribuição de Energia em Media Tensão. No entanto está previsto 3 Postos de Transformação ( 2x1600KVA + 1x800KVA = 4000KVA). A rede de emergência (Grupos Geradores) é contituida por 4 Grupo Gerador de 1000KVA cada, em que cada Grupo gerador é ligado a um Transformador Elevador de 1000KVA (0.4/15kV) para posterior destribuição por meio de um ATS de MT.

É recomenda utilizar apenas um Transformador Elevador de 4000KVA (0.4/15KV) onde serão ligados todos os 4 Grupos Geradores?

Cpt,
Electrobom.



Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 7442
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 122 vezes

Re: Distribuição em MT (Rede de Emergência)

Mensagem por Mário »

Boas

Podes ter só um elevador, mas em caso de avaria se tiveres dois, pode ser que consigas trabalhar pelo menos com metade da potencia. Ou como tens de inicio um para cada.


Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"

Electrobom
Curioso
Curioso
Mensagens: 96
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Profissão: Electrotécnico
Localização: Luanda

Re: Distribuição em MT (Rede de Emergência)

Mensagem por Electrobom »

Caro Mario,

Grato pela tua sugestão. Irei manter dois PT elevador, para que em caso de alguma falha consigo ter 50% da potência total disponivel.

Cpts,
Electrobom.