Instalação eléctrica á vista em exterior

nmiguel_pt
Curioso
Curioso
Mensagens: 44
Registado: 08 fev 2020, 22:38
Profissão: Tecnico Informática
Localização: Matosinhos
Enviou: 4 vezes

Instalação eléctrica á vista em exterior

Mensagem por nmiguel_pt »

Boa Tarde a todos,

Necessito de efectuar uma instalação electrica ao longo de um corredor com cerca de 100 metros de comprimento e cerca de 2,5 mts de largura.
Ao longo deste corredor existem varias portas.
O QE encontra-se numa das extremidades do corredor.
A minha ideia será a colocação de projectores led IP44 com sensor e terá de ser efectuada a instalação eléctrica á vista.
Pensei em fazer a instalação utilizando cabo de 2.5mm2 entre as diferentes caixas de distribuição e de 1.5mm2 entre as caixas de distribuição e os projectores led.
Estará correcta esta minha ideia ?
Quais os digamos que requisitos que devo observar para esta instalação á vista ?
O ip44 será suficiente ou terei de apostar em IP65 ?
O QE que vai ser alterado uma vez que já é bastante antigo não dispõe de ligação Terra. Pretendia fazer essa ligação, existe algo que possa ler relativamente a esse assunto e que materias utilizar ?
Por ultimo pretendo incorporar sensores crepusculares para que os circuitos so sejam activados quando determinada luminosidade seja insuficiente ... mas surgiu-me uma questão ... o circuito activa por falta de luminosidade ... mas o sensor crepuscular ao detectar luz ainda que artificial não interrompe de novo o circuito ?!
Desde já grato por toda a ajuda e atenção.
Miguel



lcmmonteiro
Pré Oficial
Pré Oficial
Mensagens: 641
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Profissão: Eletricista
Localização: Barreiro
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 32 vezes

Re: Instalação eléctrica á vista em exterior

Mensagem por lcmmonteiro »

Nao indica o tipo de iluminação nem quantidade nem a sua potencia individual e total logo não e possível responder a seccao correta.

O sensor pode ser programado para ligar com mais ou menos intensidade de luz logo tera que definir os sensores que sejam capazes de atuar nas circunstâncias desejadas seja luz natural ou artificial.

nmiguel_pt
Curioso
Curioso
Mensagens: 44
Registado: 08 fev 2020, 22:38
Profissão: Tecnico Informática
Localização: Matosinhos
Enviou: 4 vezes

Re: Instalação eléctrica á vista em exterior

Mensagem por nmiguel_pt »

Grato pela resposta.

Estou a falar de projectores de led penso que no máximo de 20W cada na pior das hipoteses e num total de 10 a 12 unidades.

Obrigado

Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 398
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO| Projectista SCIE
Localização: ALENTEJO
Enviou: 29 vezes
Agradecimento recebido: 26 vezes

Re: Instalação eléctrica á vista em exterior

Mensagem por Pedro Barradas »

ao inves de sensores crepusculares, aplica sensor de movimento com temporização...
Essa instalação num corredor, é dentro de edifcio? que tipo de edificio? Esse "corredor" ou é no exterior?
porque projectores led e não luminárias LED... projectores utiliza--se para espaços amplos, e do aqual é necessario grande alcance.
Quem cria renasce todos os dias...
Agua-Mestra, Lda
ANPC 424

nmiguel_pt
Curioso
Curioso
Mensagens: 44
Registado: 08 fev 2020, 22:38
Profissão: Tecnico Informática
Localização: Matosinhos
Enviou: 4 vezes

Re: Instalação eléctrica á vista em exterior

Mensagem por nmiguel_pt »

Boa Tarde,

Grato pelos comentários.

A ideia é apenas o circuito ficar activo quando ficar de noite e preferencialmente sem necessidade de andar a efecruar ajustes de verao/inverno.

Este corredor e privado ou seja dentro de uma “ilha”, o acesso é privado mas a nivel de cobertura fica no exterior ou seja a instalacão e iluminação ficam sujeitas a possivel chuva.

Os projectores led que vi dispoem de sensor de movimento integrado e sao de tamanho reduzido o que tambem de certa forma importa para não ficar muito espalhafatosa a coisa .... digo eu :)

E sobre a ligação terra alguem pode efectuar alguma consideracão ?!

Obrigado

joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1189
Registado: 02 out 2014, 21:42
Profissão: Técnico
Agradecimento recebido: 147 vezes

Re: Instalação eléctrica á vista em exterior

Mensagem por joao-pt »

Se for uma zona que possa levar com jatos de água ou zona de pó fino, é necessário IP superior a IP44.

Se a instalação não tem terra de proteção, é recomendável que tenha. Para além da terra de proteção, devem ser instalados diferenciais e o resto da instalação deve ser revista.

Os projetores vão ligar por sensor crepuscular? Por sensor de movimento? Ou a conjugação dos dois sensores? Seja qual for a opção, não há qualquer problema desde que tudo corretamente instalado.

nmiguel_pt
Curioso
Curioso
Mensagens: 44
Registado: 08 fev 2020, 22:38
Profissão: Tecnico Informática
Localização: Matosinhos
Enviou: 4 vezes

Re: Instalação eléctrica á vista em exterior

Mensagem por nmiguel_pt »

Boa Tarde,

Ok, definitivamente por segurança será IP65 pois poderão levar com chuva directa.

Quanto a terra, alguem tem algum tipo de “manual” acerca disso ?

Sim, o quadro ja esta revisto e com diferencial e serão colocados dijuntores consoante seja um ou mais circuitos a aplicar.

Exacto a ideia e uma conjugacao de sensores crepusculares e de movimento sendo que nunca trabalhei com os crepusculares
dai a duvida colocada se ao acender a luz artificial o sensor nao iria fechar o circuito ....

Obrigado

joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1189
Registado: 02 out 2014, 21:42
Profissão: Técnico
Agradecimento recebido: 147 vezes

Re: Instalação eléctrica á vista em exterior

Mensagem por joao-pt »

O diferencial é de quanto?

Não há qualquer problema na instalação de sensores crepusculares e de movimento, desde que tudo seja corretamente instalado.

RicardoENTA
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 158
Registado: 09 out 2016, 14:14
Profissão: Técnico de Manutenção na Siemens Logistics
Localização: Açores, São Miguel
Agradecimento recebido: 11 vezes

Re: Instalação eléctrica á vista em exterior

Mensagem por RicardoENTA »

que tipo de detalhes queres sobre a terra ?

Um dos manuais obrigatórios de ver é as RTIEBT.
Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa aprender"

nmiguel_pt
Curioso
Curioso
Mensagens: 44
Registado: 08 fev 2020, 22:38
Profissão: Tecnico Informática
Localização: Matosinhos
Enviou: 4 vezes

Re: Instalação eléctrica á vista em exterior

Mensagem por nmiguel_pt »

RicardoENTA Escreveu: 11 fev 2020, 06:13 que tipo de detalhes queres sobre a terra ?

Um dos manuais obrigatórios de ver é as RTIEBT.
Boa Noite,

Segundo entendo o electrodo de terra é enterrado e a este é ligado por intermedio de braçadeira um fio de terra. A duvida aqui é essencialmente se esse fio vai directo ao QE ou se terá algum tipo de ligação intermédia e se esta ligação que estamos a falar (aterramento do electrodo) é efectuada preferencialmente no interior ou exterior da habitação (isto porque estamos a falar de um espaço terreo).

Obrigado

Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 398
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO| Projectista SCIE
Localização: ALENTEJO
Enviou: 29 vezes
Agradecimento recebido: 26 vezes

Re: Instalação eléctrica á vista em exterior

Mensagem por Pedro Barradas »

Normalmente o electrodo está ligado a uma caixa de terra ( caixa que permite a medição da terra)... e dessa caixa segue para o QE.
Quem cria renasce todos os dias...
Agua-Mestra, Lda
ANPC 424

nmiguel_pt
Curioso
Curioso
Mensagens: 44
Registado: 08 fev 2020, 22:38
Profissão: Tecnico Informática
Localização: Matosinhos
Enviou: 4 vezes

Re: Instalação eléctrica á vista em exterior

Mensagem por nmiguel_pt »

Obrigado.

Na instalacao estou a pensar usar cabo para as ligacoes entre a caixa de distribuicao e os projetores led “Cabo XV 1KV 3G1.5 mm2” e para as ligacoes entre as caixas de distribuicao o de 2.5 mm2 penso que será suficiente correcto ?

O cabo tem de estar dentro de tubo de PVC ?

Grato pelos vossos comentarios.

Obrigado

RicardoENTA
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 158
Registado: 09 out 2016, 14:14
Profissão: Técnico de Manutenção na Siemens Logistics
Localização: Açores, São Miguel
Agradecimento recebido: 11 vezes

Re: Instalação eléctrica á vista em exterior

Mensagem por RicardoENTA »

Tendo em conta que vais ter 12 projetores de 20 W no máximo, isto vai dar uma corrente de 1,04 A no total.

Na minha opinião podes fazer a distribuição das caixas com secção de 1,5.

Quando tiver tempo posso fazer dimensionamento e comprovar que a seção de 1,5 satisfaz.
Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa aprender"

nmiguel_pt
Curioso
Curioso
Mensagens: 44
Registado: 08 fev 2020, 22:38
Profissão: Tecnico Informática
Localização: Matosinhos
Enviou: 4 vezes

Re: Instalação eléctrica á vista em exterior

Mensagem por nmiguel_pt »

Obrigado

E na tua opiniao o cabo deve ser colocado dentro de tubo ou actualmente ja não é algo que seja de fazer ?!

Obrigado

RicardoENTA
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 158
Registado: 09 out 2016, 14:14
Profissão: Técnico de Manutenção na Siemens Logistics
Localização: Açores, São Miguel
Agradecimento recebido: 11 vezes

Re: Instalação eléctrica á vista em exterior

Mensagem por RicardoENTA »

Nas RTIEBT na seção 520, tens a parte das Canalizações. Se vires o quadro 52F, verás que tanto podes colocar o cabo no tubo ou não.

Agora, se não colocares o cabo no tubo ou calha mas sim à vista, tens que verificar se o cabo é adequado em relação às influências externas.
Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa aprender"

Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”