Ficha eletrotécnica

Responder
fgr
Curioso
Curioso
Mensagens: 39
Registado: 11 mai 2010, 19:49
Profissão: curioso
Localização: Beira Alta
Enviou: 2 vezes

Ficha eletrotécnica

Mensagem por fgr »

Boa tarde
Solicito a vossa ajuda na seguinte situação:

Instalação coletiva
Entradas monofásicas
4 frações - 4.6kVA (por fração)
SC-6.9kVA
Uma única entrada

colocando tudo na ficha dá uma potência de 25.3kVA.

A soma é realizada por linha na ficha, quando na realidade se for analisada por fase dá-nos uma potência de 27,6kVA.
L1---4,6+4.6=9,2kVA--------I=40A
S=SCRT3UI
S=27,6kVA



ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5490
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Ficha eletrotécnica

Mensagem por ENERGY »

fgr Escreveu:
06 fev 2020, 15:47
Boa tarde
Solicito a vossa ajuda na seguinte situação:

Instalação coletiva
Entradas monofásicas
4 frações - 4.6kVA (por fração)
SC-6.9kVA
Uma única entrada

colocando tudo na ficha dá uma potência de 25.3kVA.

A soma é realizada por linha na ficha, quando na realidade se for analisada por fase dá-nos uma potência de 27,6kVA.
L1---4,6+4.6=9,2kVA--------I=40A
S=SCRT3UI
S=27,6kVA
Boas
As potencias mínimas a considerar são 6.9Kvas por fração, e para serviços comuns pode considerar 3.45Kvas.
Cpts.
Energy

fgr
Curioso
Curioso
Mensagens: 39
Registado: 11 mai 2010, 19:49
Profissão: curioso
Localização: Beira Alta
Enviou: 2 vezes

Re: Ficha eletrotécnica

Mensagem por fgr »

Bom dia
Não é um prédio de habitação permanente, mas sim temporário, razão pela qual não se optou pelos 6.9kVA.

dsrsantos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 230
Registado: 11 dez 2009, 16:34
Profissão: Projectista
Localização: Leiria
Enviou: 8 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Ficha eletrotécnica

Mensagem por dsrsantos »

fgr Escreveu:
07 fev 2020, 09:01
Bom dia
Não é um prédio de habitação permanente, mas sim temporário, razão pela qual não se optou pelos 6.9kVA.
Pode ser abaixo de 6,9kVA, se forem T1 ou T0. Eu não ponha menos de 6,9 de qualquer das formas...
803.2.4.3.1 Para o cálculo das instalações colectivas e entradas, não devem ser consideradas,
para as instalações eléctricas (de utilização), potências nominais inferiores às seguintes:
a) locais de habitação
3,45 kVA, em monofásico (15 A, em 230 V), em locais de um compartimento;
6,90 kVA, em monofásico (30 A, em 230 V), em locais de dois a seis compartimentos;
10,35 kVA, em monofásico (45 A, em 230 V), em locais com mais de seis compartimentos.

Avatar do Utilizador
projclvm
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1005
Registado: 12 jun 2011, 16:39
Localização: Centro
Agradecimento recebido: 9 vezes
Contacto:

Re: Ficha eletrotécnica

Mensagem por projclvm »

De qualquer forma não esquecer o coeficiente de simultaneidade.

fgr
Curioso
Curioso
Mensagens: 39
Registado: 11 mai 2010, 19:49
Profissão: curioso
Localização: Beira Alta
Enviou: 2 vezes

Re: Ficha eletrotécnica

Mensagem por fgr »

Boa tarde

Agradeço a disponibilidade de respostas, contudo a dúvida ainda se encontra por esclarecer.
Obrigado

lcmmonteiro
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 360
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Profissão: Eletricista
Localização: Barreiro
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: Ficha eletrotécnica

Mensagem por lcmmonteiro »

Penso que a resposta que procura passa pelas tabelas de Potencias a contratar.

dsrsantos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 230
Registado: 11 dez 2009, 16:34
Profissão: Projectista
Localização: Leiria
Enviou: 8 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Ficha eletrotécnica

Mensagem por dsrsantos »

fgr Escreveu:
09 fev 2020, 16:28
Boa tarde

Agradeço a disponibilidade de respostas, contudo a dúvida ainda se encontra por esclarecer.
Obrigado
Não complicar. A ficha apenas dá indicação ao ORD das potências instaladas: nada interessa como estão divididas. É o somatório (aplicando os coeficientes quando aplicável), mais nada.
Em termos de cálculos no projecto, já se pode considerar se o desequilibro o justificar embora, por exemplo para a queda de tensão as RTIEBT digam que se consideram as cargas monofásicas uniformemente repartidas pelas fases. ver 803.2.4.4.4

fgr
Curioso
Curioso
Mensagens: 39
Registado: 11 mai 2010, 19:49
Profissão: curioso
Localização: Beira Alta
Enviou: 2 vezes

Re: Ficha eletrotécnica

Mensagem por fgr »

Concordo, contudo a potência por fração está certa, mas a potência total que aparece na ficha não vai corresponder a potência calculada de acordo com a fase mais carregada.
No caso apresentado 25,3 em vez de 27,6.


S na fase mais carregada= 9,2kVA

Potência trifásica a instalar para o QC

S=sqrt3x400x40

S=+-27,6kVA

Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”