Bom dia,

Recentemente mudei de casa, e fiz um contrato com a EDP para uma potencia contratada de 6.9kv.
No entanto não consigo ter praticamente dois electrodomésticos ligados em simultâneo que me desliga o geral.

Se tenho o cilindro a aquecer e ligo a máquina do café por exemplo, vai o geral abaixo, se tenho a placa ligada e ligo o forno, vai o geral abaixo.. Etc etc.

Qual poderá ser o problema? Será do geral da edp?

Obrigado.


joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Problema no geral do QE

Mensagem por joao-pt »

A alteração de potência já foi feita no limitador de potência? Que valor tens a aparecer no limitador? Quais são as potências dos eletrodomésticos que não funcionam em simultâneo?
Montenegr0
Curioso
Curioso
Mensagens: 21
Registado: 08 jun 2014, 20:15
Localização: Porto

Re: Problema no geral do QE

Mensagem por Montenegr0 »

Onde poderei ver esse limitador e o valor dessa potência?
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Problema no geral do QE

Mensagem por joao-pt »

Em princípio estará no equipamento que chamas de geral da EDP, se for dos novos contadores, então o limite é feito pelo contador e terás de ver neste.
Montenegr0
Curioso
Curioso
Mensagens: 21
Registado: 08 jun 2014, 20:15
Localização: Porto

Re: Problema no geral do QE

Mensagem por Montenegr0 »

O que está sempre a ir abaixo é este da imagem em anexo, o de baixo (imagem recolhida da net).

Onde posso ver qual a potencia que ele tem definida?
Anexos
20160511_140130.jpg
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Problema no geral do QE

Mensagem por joao-pt »

Ao lado do botão de teste, valor a branco com fundo vermelho, está protegido pelo acrílico.
Montenegr0
Curioso
Curioso
Mensagens: 21
Registado: 08 jun 2014, 20:15
Localização: Porto

Re: Problema no geral do QE

Mensagem por Montenegr0 »

Para uma potência de 6.9kv qual seria o valor que teria de estar lá?
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8066
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Problema no geral do QE

Mensagem por Mário »

Boas

30

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Montenegr0
Curioso
Curioso
Mensagens: 21
Registado: 08 jun 2014, 20:15
Localização: Porto

Re: Problema no geral do QE

Mensagem por Montenegr0 »

Cheguei agora a casa e reparei que o número que lá está é 10. O problema é daqui então não é?

A solução é ligar para a edp para virem alterar?
betasergio
Curioso
Curioso
Mensagens: 20
Registado: 19 dez 2011, 10:42
Localização: SETUBAL
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Problema no geral do QE

Mensagem por betasergio »

Boa tarde amigo
Estava aqui a ler a tua duvida, pergunto eu e o teu contador já é dos novos???
Como deves saber estes novos contador são também eles limitadores

qualquer duvida estas a vontade
Montenegr0
Curioso
Curioso
Mensagens: 21
Registado: 08 jun 2014, 20:15
Localização: Porto

Re: Problema no geral do QE

Mensagem por Montenegr0 »

Não ainda é dos antigos, assim sendo, este é que está a limitar certo? Não estando a deixar ir até aos 6.9kv contratados.
betasergio
Curioso
Curioso
Mensagens: 20
Registado: 19 dez 2011, 10:42
Localização: SETUBAL
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Problema no geral do QE

Mensagem por betasergio »

Boas amigo é sem duvida esse limitador que tens dentro de casa . diz exatamente quantos amp marca esse dinjuntor diferencial da edp para que possa fazer aqui as contas
Montenegr0
Curioso
Curioso
Mensagens: 21
Registado: 08 jun 2014, 20:15
Localização: Porto

Re: Problema no geral do QE

Mensagem por Montenegr0 »

Está a marcar 10A
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8066
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Problema no geral do QE

Mensagem por Mário »

Boas

Não parece que seja 10...

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
betasergio
Curioso
Curioso
Mensagens: 20
Registado: 19 dez 2011, 10:42
Localização: SETUBAL
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Problema no geral do QE

Mensagem por betasergio »

Como diz o amigo Mario, não me parece !0 AMP.

Deves chamar os tipos da EDP para assim retificarem essa situação.

Cumprimentos
Paulo Sérgio