Conductor de 6mm ou de 10mm

Responder
miguelcosta
Curioso
Curioso
Mensagens: 79
Registado: 08 jun 2008, 14:44
Profissão: tecnico de electrotecnia
Localização: leeds uk
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Conductor de 6mm ou de 10mm

Mensagem por miguelcosta » 09 set 2018, 12:11

Boa tarde

Gostaria de tirar uma duvida com vcs.

Um familiar meu abriu um salao de cabeleireiro e esta com problems no gas e quer meter um chuveiro electric temporariamente.

Na instalaçao tem um pronto de ligaçao perto que esta protegido por um diferençial de 30ma e um disjuntor de 32 com cabo de 6mm

O minimo de potencia que arranjo é 8.5kw
Que teria de ter 40a disjuntor e 10mm conductor para 10metros en questao

Pelas contras que sei fazer da 36a

Duvida:

Se aplicar no cabo de 6mm terei um Bom funcionamento Contando que a maior parte dos equipmentos consomen na relidade menos do que as contas mostram?

Obrigado em avanço



andrelima14
Curioso
Curioso
Mensagens: 35
Registado: 20 jul 2017, 11:26
Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Localização: Porto
Enviou: 13 vezes
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: Conductor de 6mm ou de 10mm

Mensagem por andrelima14 » 09 set 2018, 13:19

A primeira questão é perceber se esse chuveiro é monofásico ou trifásico.

Caso seja monofásico tem que estar protegido por um disjuntor de pelo menos 40A

miguelcosta
Curioso
Curioso
Mensagens: 79
Registado: 08 jun 2008, 14:44
Profissão: tecnico de electrotecnia
Localização: leeds uk
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Conductor de 6mm ou de 10mm

Mensagem por miguelcosta » 09 set 2018, 13:21

Boa tarde

É monofasico 8.5kw

miguelcosta
Curioso
Curioso
Mensagens: 79
Registado: 08 jun 2008, 14:44
Profissão: tecnico de electrotecnia
Localização: leeds uk
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Conductor de 6mm ou de 10mm

Mensagem por miguelcosta » 09 set 2018, 13:23

Se colocar no de 32a como falei anterior ente vai acionar o disjuntor?

lcmmonteiro
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 121
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Profissão: Eletricista
Localização: Barreiro
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 9 vezes

Re: Conductor de 6mm ou de 10mm

Mensagem por lcmmonteiro » 09 set 2018, 14:09

o cabo de 6 suporta os 37A da resistência que pretende instalar: I=8500 W / 230 V = 36.95 A.

Contudo o disjuntor não deve ser de 32 A mas sim o logo a seguir, ou seja 40A.

Verifique ainda se a instalação permite adicionar esta carga adicional, pois adicionando o restante já existente e contando com a simultaneidade um contrato de 10.35 KVA não será suficiente.

miguelcosta
Curioso
Curioso
Mensagens: 79
Registado: 08 jun 2008, 14:44
Profissão: tecnico de electrotecnia
Localização: leeds uk
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Conductor de 6mm ou de 10mm

Mensagem por miguelcosta » 09 set 2018, 14:16

Boa tarde

Obrigado pela resposta
É importante essa dica da simultaneedade, mas ficarei salvaguardado por que a cozinha esta inutilizada e posso inutilizar um circuito....

Depois de cincluido darei o feedback

Obrigado mais uma vez

crod
Curioso
Curioso
Mensagens: 10
Registado: 24 jun 2008, 11:57

Re: Conductor de 6mm ou de 10mm

Mensagem por crod » 10 set 2018, 10:44

Bom dia

Recomendo que veja este video sobre alguns tipos de chuveiros eléctricos e os perigos que representam:

Electric heated "suicide" shower PART 1 - teardown & calculations:


No video é também feito o cálculo da potência necessária para aquecer a água.

CR

Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”

Quem está ligado:

Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 4 visitantes