ited em anexos de uma moradia

Responder
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

ited em anexos de uma moradia

Mensagem por eng_jersilva »

boas pessoal

a dúvida q tenho para vos colocar é o seguinte: tenho um projecto de uma moradia para fazer em q esta possui uns anexos que são constituidos por cozinha, WC, e Arrumos! a dúvida é tb tenho q projectar ited para esses arrumos!??
se sim de que forma faço, mando cabo desde ati da casa até uma caixa I3 nos anexos? ou tenho q colocar outro Ati nos anexos!? os anexos possuem 32m2.

agradecia as vossas opiniões.

abraço joão silva


Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1170
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes

Re: ited em anexos de uma moradia

Mensagem por amoreira »

eng_jersilva Escreveu:boas pessoal

a dúvida q tenho para vos colocar é o seguinte: tenho um projecto de uma moradia para fazer em q esta possui uns anexos que são constituidos por cozinha, WC, e Arrumos! a dúvida é tb tenho q projectar ited para esses arrumos!??
se sim de que forma faço, mando cabo desde ati da casa até uma caixa I3 nos anexos? ou tenho q colocar outro Ati nos anexos!? os anexos possuem 32m2.

agradecia as vossas opiniões.

abraço joão silva
Acho que deste vez fizeste a pergunta e deste a resposta!

No outro dia tive de fazer um projecto "idêntico" e passei a tubagem
directamente do ATI para uma caixa I3 e dai para as tomadas.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
gemini
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1131
Registado: 11 jan 2008, 17:00
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: ited em anexos de uma moradia

Mensagem por gemini »

Pois.
Eu também faria assim, levar cabo directamente do ATI para uma caixa I3 nos anexos.

Já agora, se a distância for muito grande terás de por um amplificador para essas tomadas não é? Mas...como se faz isso? se alguém pudesse explicar ou postar um exemplo de como fazer isso em CAD e/ou nas contas agradecia :oops:

Felizmente todas as moradias com anexos que já fiz, o cliente sempre disse que "não senhor! não quero lá tomadas nenhumas!" Ainda bem :)
Learning is the goal!!
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: ited em anexos de uma moradia

Mensagem por eng_jersilva »

boas e q tipo de tubo passo!?? 2x32 ou 2x40!??? estou a falar de diametro comercial!!!

abraço
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
gemini
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1131
Registado: 11 jan 2008, 17:00
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: ited em anexos de uma moradia

Mensagem por gemini »

eng_jersilva Escreveu:boas e q tipo de tubo passo!?? 2x32 ou 2x40!??? estou a falar de diametro comercial!!!

abraço
Então...?!? tudo depende do que lá fores colocar nos anexos!! da quantidade das tomadas :)

Provavelmente 2x32 servirá perfeitamente, já podes passar 3 coaxiais e 3 utp á vontade :wink:
Learning is the goal!!
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: ited em anexos de uma moradia

Mensagem por eng_jersilva »

ok parece me bem. obrigado pessoal.

abraço joão silva
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: ited em anexos de uma moradia

Mensagem por eng_jersilva »

boas pessoal

este é o projecto de que vos falei deixo aqui a parte de desenho e gostava de saber a vossa opinião em relação ao que esta desenhado.

grande abraço
Anexos
D.zip
(29.09 KiB) Transferido 279 vezes
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Miguel Rocha
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 134
Registado: 02 jan 2008, 12:22

Re: ited em anexos de uma moradia

Mensagem por Miguel Rocha »

Eu deixava uma par de cobre na entrada por ai poder levar um telefone. Na cozinha, para a tomada que fica sozinha tirava directo da I3, anda as voltas... Vi assim só por alto, dps vejo com mais calma.
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1170
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes

Re: ited em anexos de uma moradia

Mensagem por amoreira »

eng_jersilva Escreveu:boas pessoal

este é o projecto de que vos falei deixo aqui a parte de desenho e gostava de saber a vossa opinião em relação ao que esta desenhado.

grande abraço
Sei que passam aqui pessoas com mais competência que eu para opinar mas aqui ficam os
meus comentários:

1- Não é obrigatório colocares um tomada de telefone no hall de entrada?

2 - Eu passava a canalização directa do ATI para o ZAP, eliminava a caixa I3 da sala a passava a alimentação
da tomadas mista para a outra caixa I3.

3 - Nos troços em aplicas o tubo ERE entre tomadas liga directo, não faças 90º.

4 - Passas-te 2x40 para o anexo (um tubo de reserva) mas tem atenção pois nem todas as marcas que
comercializam caixas do tipo I3 suportam tubo de diâmetro 40 o Cipriano á uns tempo deixou aqui no
fórum uma marca que comercializa as ditas caixas (ver link).

http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=20&t=1862

5 - Na cozinha tens uma tomada mista e uma tomada "C", eu passava um tubo directo para cada.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: ited em anexos de uma moradia

Mensagem por eng_jersilva »

que eu saiba n é obrigatório levar tomadas no corredor ou hall pelo mas n tenho a certeza de qq das formas vou optar por deixar ficar assim a n ser q haja mais vozes em contrario.
qto a eliminar a caixa I3 penso q é uma boa opção.
os desenhos fazem 90 graus mas é apenas por uma questão estética penso q n faz mal ir assim e na memoria tem la explicitamente o n uso de 90 graus.

mas gostava de ouvir mais opiniões e desde ja mto obrigado aos q ja as fizeram.

joão silva
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
JoaoMar
Curioso
Curioso
Mensagens: 30
Registado: 03 jan 2008, 16:50

Re: ited em anexos de uma moradia

Mensagem por JoaoMar »

Boas.
Em minha opinião não deverias desenhar os tubos a 90º.
Como deves saber a maioria dos instaladores não lêm a memória descritiva e apenas se seguem pelos desenhos.
Isso pode induzilos em erro e levá-los a cometer erros graves.
Cumprimentos
Avatar do Utilizador
Cipriano
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 579
Registado: 08 out 2007, 19:16
Localização: Algures no Planeta Terra
Agradecimento recebido: 1 vez
Contacto:

Re: ited em anexos de uma moradia

Mensagem por Cipriano »

Não és obrigado a por uma tomada de telefone no hall. Se quiseres ou se o requerente quiser colocas.
O Scalabitano Alojamento ideal para o seu website
Blog Pessoal
Santarem Digital O Portal mais completo sobre Santarém

Executo Projectos de: Electricidade, Gás, Águas, Ited, Solar Térmico, Solar Fotovoltaico, IMI, Arquitectura
Avatar do Utilizador
Cipriano
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 579
Registado: 08 out 2007, 19:16
Localização: Algures no Planeta Terra
Agradecimento recebido: 1 vez
Contacto:

Re: ited em anexos de uma moradia

Mensagem por Cipriano »

Atenção q tens duas saidas para a PAT. Na EA basta um tubo de 50
O Scalabitano Alojamento ideal para o seu website
Blog Pessoal
Santarem Digital O Portal mais completo sobre Santarém

Executo Projectos de: Electricidade, Gás, Águas, Ited, Solar Térmico, Solar Fotovoltaico, IMI, Arquitectura
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: ited em anexos de uma moradia

Mensagem por eng_jersilva »

vais me desculpar cipriano mas utiliza se sempre dois tubos tanto para a PAT como para a EA se fores ao manual esta la em varios sitios.
qto aos tubos a 90 graus concordo q se calhar é melhor n desenhar dessa maneira vou alterar.
mais uma vez obrigado

abraço
joão silva
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Avatar do Utilizador
Checkmat
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 132
Registado: 12 fev 2008, 20:46
Localização: Porto / Viseu

Re: ited em anexos de uma moradia

Mensagem por Checkmat »

Bom dia

Só uma opinião em relação aos quartos: Colocaste tomadas Par de cobre nas mesinhas de cabeçeira das camas, para um possivel telefone (muito poucas pessoas ainda usam telefones ao lado das camas, mas ok). Depois colocaste apenas uma tomada coaxial na parede para uma televisão, mas devias colocar uma tomada mista, pois a grande maioria das pessoas têm computador e querem ligar a Internet, logo devias colocar também uma tomada par de cobre.

Um abraço
Responder

Voltar para “ITED / ITUR”