Cabos ignífugos

Devíamos utilizar cabos ignífugos em todas as cozinhas ?

sim e uma forma de segurança
61
70%
Não a necessidade para a sua utilização
26
30%
 
Total de votos: 87

Avatar do Utilizador
admin
Admin
Admin
Mensagens: 4667
Registado: 02 set 2006, 13:05
Localização: Algarve
Enviou: 106 vezes
Agradecimento recebido: 139 vezes
Contacto:

Cabos ignífugos

Mensagem por admin »

Especificações de cabos ignífugos

Os cabos ignífugos estam dividos em três partes

1 Gases e fumos libertados durante a sua combustão.
baixo libertação de fumos negros
baixa toxicidade dos gases libertados
baixa corrosibilidade e condutividade dos gases libertados

2 Propagação do fogo.
retardam à chama
retardante do fogo

3 Resistência ao fogo.

São cabos que em situação de contacto directo com o
fogo se mantêm em serviço de alimentar sistemas
eléctricos prioritário


helder
Curioso
Curioso
Mensagens: 77
Registado: 02 set 2006, 13:09

Mensagem por helder »

Sim, pesso que seja muito seguro por exemplo para alimentar luzes de evaquação em caso de incendio num hotel, num hospital e outros locais publicos :wink:
Avatar do Utilizador
admin
Admin
Admin
Mensagens: 4667
Registado: 02 set 2006, 13:05
Localização: Algarve
Enviou: 106 vezes
Agradecimento recebido: 139 vezes
Contacto:

Mensagem por admin »

De uma forma acho que já se utilizam em cozinhas e em sistemas de emergência.
sx4
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 03 fev 2008, 18:38

Re: Cabos ignífugos

Mensagem por sx4 »

As RTIEBT já obrigam a instalar cabos livres de halogeneos nos locais recebendo público
2cabmatos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 378
Registado: 28 out 2007, 18:28

Re: Cabos ignífugos

Mensagem por 2cabmatos »

sim é muito mais seguro
NENUCO
Curioso
Curioso
Mensagens: 41
Registado: 12 fev 2008, 11:50

Re: Cabos ignífugos

Mensagem por NENUCO »

concordo plenamente quanto mais segurança melhor se vive
hamn
Curioso
Curioso
Mensagens: 34
Registado: 18 mar 2008, 12:54
Localização: Figueira da Foz, Portugal

Re: Cabos ignífugos

Mensagem por hamn »

Se a ASAE descobre, fecha os restaurantes todos :P
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Cabos ignífugos

Mensagem por ohmico »

Atenção que cabos livres de halogénios não tem nada a vêr com cabos ignífugos.
Avatar do Utilizador
rebelocruz
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1517
Registado: 31 dez 2007, 17:22
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Cabos ignífugos

Mensagem por rebelocruz »

Boas

Os cabos ignifugos são obrigatóriamente livres de halogeneos.

Fica aqui um ficheiro com a explicação.
Anexos
Guia Técnico CABOS IGNÍFUGOS.rar
(415.17 KiB) Transferido 885 vezes
Cpt

Rebelo Cruz
nunofpinto
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 31 mar 2008, 15:37
Localização: Lisboa

Re: Cabos ignífugos

Mensagem por nunofpinto »

As RTIEBT só obrigam a utilizar cabos livres de propagação de gases tóxicos quando, ao nível da evacuação de pessoas em caso de emergência, o local seja classificado de "atravancado"... !
silva2008
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 173
Registado: 29 mai 2008, 20:23
Localização: Açores

Re: Cabos ignífugos

Mensagem por silva2008 »

na verdade esses cabos sao bem mais seguros deviam ser obrigados a usar

em locais de risco nao so publicos
Melhores cumprimentos
ABaSh
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 03 mar 2008, 15:40
Localização: Alverca

Re: Cabos ignífugos

Mensagem por ABaSh »

rebelocruz Escreveu:Boas

Os cabos ignifugos são obrigatóriamente livres de halogeneos.

Fica aqui um ficheiro com a explicação.

Oi,

tens razão mas o contrário já não é verdade, e existem casos em que só exigem livres de halogeneos pelo que não é necessário que o cabo seja ignifugo.
Chamo a atenção que cabos ignifugos são cabos que não propagam a chama, não confundir com cabos resistente ao fogo.

Cumprimentos
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Cabos ignífugos

Mensagem por joaoosvaldo »

Boas.

Os cabos livres de halogêneos são obrigatórios nos locais classificados como BE2 ou BE3 (desde que sejam locais a que o público tenha acesso), com riscos de incêndio e de explosão respectivamente, e em locais em que a evacuação de pessoas em caso de emergência seja longa (BD2), atravancada (BD3) ou longa e atravancada (BD4).

De notar que nos locais BE2 estes cabos além de terem de ser isentos de halogêneos têm de ser retardantes à chama, e no caso dos locais BE3 devem ser resistentes ao fogo.

De notar que os cabos XV e VV são retardantes à chama, mas não são isentos de halogêneos.

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
elektron
Curioso
Curioso
Mensagens: 24
Registado: 09 fev 2010, 16:51
Localização: portalegre
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Cabos ignífugos

Mensagem por elektron »

Em todas as cozinhas da restauração estou de acordo para que se use esses cabos, em virtude de em caso de incendio esses cabos não pegam fogo :!:
bertolazzi
Curioso
Curioso
Mensagens: 19
Registado: 03 fev 2008, 12:22
Localização: Leiria

Re: Cabos ignífugos

Mensagem por bertolazzi »

Fundamentalmente quando se fala de circuitos de segurança... em caso de incêndio o sistema de desenfumagem tem de funcionar, bem como o sistema de iluminação de segurança... etc.

Nestes casos faz todo o sentido: não só os cabos ignificos mas também caixas de derivação e restante infra-estrutura associada.

Abraço
Cruz
Responder

Voltar para “Conceitos”