portinhola com neutro ligado a terra

m.carlos
Curioso
Curioso
Mensagens: 72
Registado: 17 mai 2008, 20:11
Localização: Bruxelas Belgica
Contacto:

portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por m.carlos »

exsiste alguma regra para ligar o neuto á terra nas caixas de portinhola? o ramal é derivado de rede aéria em cabo torçada


Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por Duzia12 »

O neutro na portinhola não pode ser ligado ao terra acho eu:
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por ENERGY »

Boas
No tempo do anterior regulamento, era frequente ver-se essa situação, neutro com chante passado pelo empreiteiro do ramal, ao borne de terra da portinhola.
Em tempos tive uma inspeção Certiel, aonde isso estava feito, e o inspetor mandou tirar o chante.


m.carlos Escreveu:exsiste alguma regra para ligar o neuto á terra nas caixas de portinhola? o ramal é derivado de rede aéria em cabo torçada
Cpts.
Energy
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 331
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por damon »

Boas,

Numa remodelação de um escritório, encontrei uma situação dessa quando estava a aumentar a secção dos cabos da portinhola até contador e contador- DCP. Reparei que tinha um shunt entre a carcaça da portinhola metálica e o borne de neutro....?
por acaso ainda não tinha visto isso?? só nos armários de distribuição da EDP onde sim tem o neutro shuntado com a terra! regime TN
Alguem sabe me dizer porque existe esta situação? será por existir um neutro fraco? e precisa ser ligada a terra?
Devo manter e ligar a minha terra a carcaça? ou retirar o shunt?

Aguardo comentarios
obg
nsilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 114
Registado: 20 out 2008, 18:36
Localização: Alcobaça
Enviou: 3 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por nsilva »

Bom dia ao forum.
Na minha opinião, embora não seja permitido para as instalações em regime TT, era bom que todas as portinholas tivessem o neutro com referência à terra. Assim otinha-se sempre uma rede limpa com o neutro a potêncial de referência zero.
Cumprimentos.
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 331
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por damon »

Sim garantidamente quando medi a tensão entre neutro e terra estava a 0,1v, quando muitas vezes está a 1.4v. Mas já agora acha que posso deixar ou retiro o shunt?!
rosil
Curioso
Curioso
Mensagens: 22
Registado: 28 jun 2016, 00:17
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por rosil »

Boas ,
Ainda á dias atrás na minha localidade que tem rede aérea houve um problema na rede e toda a aldeia tinha o neutro com 40 volt entre terra e neutro , até o busca polos acendia no neutro .
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1084
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por Electro 99 »

Bom dia a todos,

Normalmente, nas redes de distribuição é costume fazer-se o reforço de neutro de 300 em 300 metros, certo?

Assim sendo, esse shunt entre o neutro e a terra, a meu ver, deveria ser desconsiderado.
Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 690
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 48 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por Josecalado »

Bom Dia, Boas Festas e Um Bom Ano 2017 para todos.

Aqui na zona de Setúbal é prática comum nos ramais de alimentação ás instalações de utilização, ligarem o neutro à terra, e é positivo na minha opinião que assim seja, salvaguarda de certa forma o fornecedor de energia e o consumidor.

Cumprs.
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 331
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por damon »

Bom dia,

Estou de acordo que seja assim nos armários de distribuição de energia, é uma salvaguarda para o neutro
mas numa portinhola de um estabelecimento comercial, ainda não tinha visto tal coisa.
Mas pelo sim pelo não, fiz uns testes, verifiquei a resistência da terra, que tenha ou não o shunt varia pouco entre 0.1 e 0.5 ohm (excelente!!)
e 0.1 a 0.5v entre terra e neutro,
como é praticamente equivalente retirei o shunt.

Obrigado pelas respostas
BOM ANO A TODOS!
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por ohmico »

Boas,

se percebi, trata-se de uma rede de distribuição aérea, já agora se alguém pudesse fundamentar porque é que não deve ser mantido o shunt da terra com o neutro na portinhola (baixada) seria bom.

Sou da opinião que o mesmo deve ser mantido, uma vez que, na melhor das hipóteses, tratando-se de rede aérea, pode com facilidade vir a existir uma interrupção do neutro.

Ohmico
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 331
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por damon »

boas,

Ohmico, a baixada não é aerea, é subterranea!
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por ohmico »

damon Escreveu:boas,

Ohmico, a baixada não é aerea, é subterranea!

Boas,

Mensagempor m.carlos » quinta out 17, 2013 2:42 pm

exsiste alguma regra para ligar o neuto á terra nas caixas de portinhola? o ramal é derivado de rede aéria em cabo torçada


Embora não possa ser aéria, mas sim aérea.

Ohmico
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 331
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por damon »

Boas,

Então aparentemente em lisboa, é pratica comum de ligar a malha dos cabos enterrados (aquela malha de proteção dos cabos armados), ao barramento do neutro na portinhola.

Mas hoje, ao fazer uns testes nessa obra em lisboa (no qual fizeram a ligação do ramal)
Aproveitei para fazer as terras, aproveitei a vala aberta para saber onde estão os cabos electricos de baixa tensão, para evitar de furar um cabo com as varetas... :lol:
Pelo meu espanto foi só necessario 1 vareta para cada edificio para obter menos de 10 ohms :D
Vinha preparado para o costume que é espetar 6 ou mais varetas..
Pronto, fecharam as valas e depois de uns dias, ao ligar o quadro da loja, verifiquei continuidade entre o neutro e a minha terra do ligador amovivel, como se houvesse curto circuito...
Será que o neutro está a um potencial perfeito, proximo de 0v ?
O predio ainda não permite por os fusiveis que faltam coisas e o PLR ainda não está concluido na e redes, mas se fizer um test de voltagem entre neutro e terra, efectivamente tenho 0,3v,
Como podemos interpretar isso?
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 331
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por damon »

Alguém sabe me responder sobre esta duvida?
Obg