colocação de caixa de vereficação de terra

joelpereira1990
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 120
Registado: 29 mar 2012, 16:43
Agradecimento recebido: 2 vezes

colocação de caixa de vereficação de terra

Mensagem por joelpereira1990 »

Boas,

Estou a fazer uma moradia em que estou indeciso onde colocar a caixa de verificação de terra se dentro de casa por baixo do QE se no muro exterior do muro exterior a casa vão 18 metros podem ajudar


Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: colocação de caixa de vereficação de terra

Mensagem por Duzia12 »

Ajudar a fazer a terra!!
quero aprender
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1629
Registado: 07 abr 2008, 13:20
Localização: alverca
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: colocação de caixa de vereficação de terra

Mensagem por quero aprender »

Mas amigo , a portilhola está a onde ? O contador está a onde ?
Em principio vai coloca-los no muro certo ?

Não ficaria mal a caixa de terra ficar no muro ...
Na empresa onde estava o boss mandava sempre colocar a caixa ao pé da portilhola e da caixa do contador ...

Espere que outros users coloquem aqui também as suas opiniões ...
Depois é só fazer o que achar melhor ....

Cumprimentos ,
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: colocação de caixa de vereficação de terra

Mensagem por joaoosvaldo »

Colocar junto ao QE.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
josepereira.erdil
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 16 abr 2012, 00:10

Re: colocação de caixa de vereficação de terra

Mensagem por josepereira.erdil »

Boas!
Por baixo do QE « na minha opinião»
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: colocação de caixa de vereficação de terra

Mensagem por ENERGY »

josepereira.erdil Escreveu:Boas!
Por baixo do QE « na minha opinião»
Boas
Só estou de acordo se criar um armário com porta servindo de zona técnica, aonde instala o quadro, cati/ati, central intrusão, caixa medidora de terra etc,
Agora pensem bem, todas estas caixas assentes numa parede, todas com medidas e cores diferentes logo no hall de uma moradia, deve ficar um espanto.
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: colocação de caixa de vereficação de terra

Mensagem por joaoosvaldo »

ENERGY Escreveu:
josepereira.erdil Escreveu:Boas!
Por baixo do QE « na minha opinião»
Boas
Só estou de acordo se criar um armário com porta servindo de zona técnica, aonde instala o quadro, cati/ati, central intrusão, caixa medidora de terra etc,
Agora pensem bem, todas estas caixas assentes numa parede, todas com medidas e cores diferentes logo no hall de uma moradia, deve ficar um espanto.
Realmente esteticamente não fica grande coisa mas em alguns sítios é assim que é feito e também noutros é criado o armário que refere, ou seja, depende dos euros que se quer gastar.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
joelpereira1990
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 120
Registado: 29 mar 2012, 16:43
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: colocação de caixa de vereficação de terra

Mensagem por joelpereira1990 »

ENERGY Escreveu:
josepereira.erdil Escreveu:Boas!
Por baixo do QE « na minha opinião»
Boas
Só estou de acordo se criar um armário com porta servindo de zona técnica, aonde instala o quadro, cati/ati, central intrusão, caixa medidora de terra etc,
Agora pensem bem, todas estas caixas assentes numa parede, todas com medidas e cores diferentes logo no hall de uma moradia, deve ficar um espanto.
Pois mas nao é a caixa medidora de terra que vai fazer diferença no meio de tantas caixas nao acha??

Como custuma a fazer nas moradias?
Mestreclima
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 328
Registado: 16 out 2011, 22:26
Localização: Mealhada
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: colocação de caixa de vereficação de terra

Mensagem por Mestreclima »

Boas, nas moradias costumo deixar caixa de medição de terras no exterior da casa o mais proximo possivel do QE.
Pomos os piquetes terra e a caixa na parede e dai destribui para QE, ATI, CC Gas
Cump.

Rochinha
joelpereira1990
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 120
Registado: 29 mar 2012, 16:43
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: colocação de caixa de vereficação de terra

Mensagem por joelpereira1990 »

Mestreclima Escreveu:Boas, nas moradias costumo deixar caixa de medição de terras no exterior da casa o mais proximo possivel do QE.
Pomos os piquetes terra e a caixa na parede e dai destribui para QE, ATI, CC Gas

mas uma caixa tao pequena faz diferença esteticamente no meio de QE ATI CATI etc??

E no exterior nao é mais dificil em termos de "sacar" para o QE ,ATI,ANtena CCgas etc?
Mestreclima
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 328
Registado: 16 out 2011, 22:26
Localização: Mealhada
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: colocação de caixa de vereficação de terra

Mensagem por Mestreclima »

Boas. Será uma caixa com 5 saidas
É só mais uma caixa !.. mas se podermos por ode não se note (rua), temos duas vantagens a estetica e espaço no interior.
As varias ligações não são problema se for dentro tens que as fazer na mesma

http://www.tev.pt/produtos/ip-40gt-caixa-medio-terra
Cump.

Rochinha
joelpereira1990
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 120
Registado: 29 mar 2012, 16:43
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: colocação de caixa de vereficação de terra

Mensagem por joelpereira1990 »

Mestreclima Escreveu:Boas. Será uma caixa com 5 saidas
É só mais uma caixa !.. mas se podermos por ode não se note (rua), temos duas vantagens a estetica e espaço no interior.
As varias ligações não são problema se for dentro tens que as fazer na mesma

http://www.tev.pt/produtos/ip-40gt-caixa-medio-terra

Pois mas em quanto eu se puser dentro da moradia gasto menos cabo para ligaçoes equipotenciais e se puser no muro exterior que fica a 27 metros da fachada da casa gasto muito mais ou estarei enganado??
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: colocação de caixa de vereficação de terra

Mensagem por ENERGY »

joelpereira1990 Escreveu:
Mestreclima Escreveu:Boas. Será uma caixa com 5 saidas
É só mais uma caixa !.. mas se podermos por ode não se note (rua), temos duas vantagens a estetica e espaço no interior.
As varias ligações não são problema se for dentro tens que as fazer na mesma

http://www.tev.pt/produtos/ip-40gt-caixa-medio-terra

Pois mas em quanto eu se puser dentro da moradia gasto menos cabo para ligaçoes equipotenciais e se puser no muro exterior que fica a 27 metros da fachada da casa gasto muito mais ou estarei enganado??
Boas
Não tem de pôr a caixa no muro exterior da moradia, pode instalar na parede da própria moradia, no local que melhor lhe convier, desde que acessivél.
Cpts.
Energy
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: colocação de caixa de vereficação de terra

Mensagem por ENERGY »

joelpereira1990 Escreveu:
Mestreclima Escreveu:Boas. Será uma caixa com 5 saidas
É só mais uma caixa !.. mas se podermos por ode não se note (rua), temos duas vantagens a estetica e espaço no interior.
As varias ligações não são problema se for dentro tens que as fazer na mesma

http://www.tev.pt/produtos/ip-40gt-caixa-medio-terra

Pois mas em quanto eu se puser dentro da moradia gasto menos cabo para ligaçoes equipotenciais e se puser no muro exterior que fica a 27 metros da fachada da casa gasto muito mais ou estarei enganado??
Boas
Não tem de pôr a caixa no muro exterior da moradia, pode instalar na parede da própria moradia, no local que melhor lhe convier, desde que acessivél.
Cpts.
Energy
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 330
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: colocação de caixa de vereficação de terra

Mensagem por damon »

Boas,

Tenho uma duvida...

Numa moradia com cave, posso por a caixa de terra na parede exterior na cave, na rampa de acesso ao portão por exemplo?
fica na mesma acessivel para mediçoes!
Fica mais ou menos a 5m do quadro electrico do rc em linha recta...
Assim constroio a terra numa cota mais baixo em relação a entrada da casa, parece que não, mas se fizer as terras na rampa da cave, fica com diferença em relação ao piso 0 de 3m de diferença...e assim talvez consiga melhor resistencia de terra...

Penso que não há problema?

Que a semana passada pus o quadro de obra junto ao contador no muro exterior, e pus uma vareta terra só para proteger este quadro de obra,
o valor que me deu com uma vareta foi 2200 ohms :?

Por isso fazendo as terras numa cota mais baixa talvez consigo um subsolo com melhor resistencia!
Responder