Cabo para Rede Modbus

Mensagem por koutinho »

Boa Noite,

Tenho uma duvida em relação ao cabo mais adequado para fazer uma rede Modbus RS 485.

Numa instalação utilizámos para uma rede deste tipo o cabo LiYCY 4x1, mas temos alguns problemas com as comunicações. Qual será o cabo mais adequado para isso? Liycy 2x2x1 será melhor?

Já agora, outra questão, para obter os sinais de uns emissores de impulsos, qual será o melhor cabo? e comprimento máximo aconselhado?

Obrigado.

Abraço

Koutinho


jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Cabo para Rede Modbus

Mensagem por jaimereis »

boas


a rede tipo ###Bus trabalha em protocolo RS485( 2 fios) ou RS422 ( 4 fios), e permite distancias até os 1200 metros, num maximo de 64 endereços por linha

quando as linhas de bus são grandes deve-se colocar fins de linha ( fecho por resistencias)

não costuma existir problemas com o cabo de que fala, alias, é dos mais usados, deve-se é interligar todas as malhas
Jaime Reis
Avatar do Utilizador
koutinho
Curioso
Curioso
Mensagens: 34
Registado: 20 fev 2008, 15:05
Localização: Cacém

Re: Cabo para Rede Modbus

Mensagem por koutinho »

Bom dia,

Obrigado pela resposta.

Mas sendo cabo Liycy, valerá a pena optar pelos pares entrançados?

Koutinho
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Cabo para Rede Modbus

Mensagem por jaimereis »

em distancias grandes poderá existir perdas de sinal, aqui o entraçado será a opção a escolher para colmatar essa falha


mas que tipo de falha de comunicações tem?
Jaime Reis
Avatar do Utilizador
koutinho
Curioso
Curioso
Mensagens: 34
Registado: 20 fev 2008, 15:05
Localização: Cacém

Re: Cabo para Rede Modbus

Mensagem por koutinho »

Boas,

Por exemplo, com mais de 10 analisadores de energia na mesma rede, mesmo não tendo esta um comprimento superior a 500 m, não consigo ler e registar todos os parametros dos analisadores, caso tente fazer isso obtenho erros nas leituras.

Se tentar ler apenas por exemplo a potencia e a energia acomulada funciona correctamente.

Daí a preocupação com a escolha adequada do cabo.

Obrigado.

Abraço,

Koutinho
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Cabo para Rede Modbus

Mensagem por Mário »

Boas "koutinho"

Os cabos de dados não estarão juntos com os de correntes elevadas?

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
nokPT
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 228
Registado: 26 set 2008, 22:45
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Cabo para Rede Modbus

Mensagem por nokPT »

koutinho Escreveu:Boas,
... ler e registar todos os parametros dos analisadores, caso tente fazer isso obtenho erros nas leituras.

Se tentar ler apenas por exemplo a potencia e a energia acomulada funciona correctamente.
...
Há limites de dados por telegrama.
Ricardo Timóteo
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Cabo para Rede Modbus

Mensagem por jaimereis »

tem instalado os tais fim de linha que lhe falei?

a paridade , e o baud-rate está igual para todos? tem que coincidir com o controlador( master)
Jaime Reis
Avatar do Utilizador
koutinho
Curioso
Curioso
Mensagens: 34
Registado: 20 fev 2008, 15:05
Localização: Cacém

Re: Cabo para Rede Modbus

Mensagem por koutinho »

Boas,
Mário Escreveu:Boas "koutinho"

Os cabos de dados não estarão juntos com os de correntes elevadas?

Cump.
Mário
Não, estão numa esteira só para comunicações
nokPT Escreveu:
koutinho Escreveu:Boas,
... ler e registar todos os parametros dos analisadores, caso tente fazer isso obtenho erros nas leituras.

Se tentar ler apenas por exemplo a potencia e a energia acomulada funciona correctamente.
...
Há limites de dados por telegrama.
Eu programei o autómato (datalogger) para fazer leituras automáticas, portanto acho que essa situação não se deveria verificar.
jaimereis Escreveu:tem instalado os tais fim de linha que lhe falei?

a paridade , e o baud-rate está igual para todos? tem que coincidir com o controlador( master)
Os fins de linha não instalei pois a rede termina num analisador de energia, que diz que internamente possui esse fim de linha.


Obrigado pela atenção e conselhos.

Abraço

Koutinho
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Cabo para Rede Modbus

Mensagem por Mário »

Boas

Mede a linha de Bus e vê como está.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Avatar do Utilizador
koutinho
Curioso
Curioso
Mensagens: 34
Registado: 20 fev 2008, 15:05
Localização: Cacém

Re: Cabo para Rede Modbus

Mensagem por koutinho »

Mário Escreveu:Boas

Mede a linha de Bus e vê como está.

Cump.
Mário
Desculpa lá a minha falta de conhecimento, mas o que queres dizer com "mede"?
BLima
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 754
Registado: 12 jan 2008, 00:53
Localização: Funchal
Enviou: 17 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes
Contacto:

Re: Cabo para Rede Modbus

Mensagem por BLima »

Viva,

Penso que seja medir o sinal com um osciloscópio e avaliar a qualidade do sinal.

O Scopemeter 125 da Fluke tem uma funcionalidade que afere a qualidade dos sinais.

Cumps,
Bruno

Cumps,
Bruno
koutinho Escreveu:
Mário Escreveu:Boas

Mede a linha de Bus e vê como está.

Cump.
Mário
Desculpa lá a minha falta de conhecimento, mas o que queres dizer com "mede"?
Atentamente,
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Cabo para Rede Modbus

Mensagem por Mário »

Boas

O Scopemeter 125 da Fluke e o 225C, parece-me que mais ninguém tem.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
JCarreira
Curioso
Curioso
Mensagens: 98
Registado: 16 fev 2009, 13:50
Localização: Barcelos
Contacto:

Re: Cabo para Rede Modbus

Mensagem por JCarreira »

viva, já tive um problema identico e resolvi variando o valor da resistência de fim de linha com um osciloscopio vê se a melhoria ou a degradação dos sinais conforme variamos o valor da resistência.
Nota:

Tive o problema quando retirei 10 dos 30 controladores existentes, conforme ia tirando controladores a comunicação ia piorando.

Cump.
JCarreira
Avatar do Utilizador
koutinho
Curioso
Curioso
Mensagens: 34
Registado: 20 fev 2008, 15:05
Localização: Cacém

Re: Cabo para Rede Modbus

Mensagem por koutinho »

Boa Noite,

Obrigado a todos pelo interesse e conselhos dados.

Não existe na empresa nenhum equipamento com que possa verificar a qualidade do sinal, o que complica esses testes. É tudo à base do liga e vê se funciona.

De qualquer forma, para tentar melhorar as comunicações, vou optar por passar a utilizar cabo Liycy 2x2x1 (entrançado) e resistencias de fim de curso com o valor de 120 ohm, que penso que seja o valor "teorico" mais adequado.

Durante a semana que vêm vou fazer mais uns testes e depois posto os resultados e a solução.

Uma vez mais obrigado.

Abraço,

Koutinho