Re: Cabo para Rede Modbus

Mensagem por BLima »

Viva,

Será que dá para testar com potenciometros para variar o valor da resistência?

Cumps,
Bruno


Atentamente,
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Avatar do Utilizador
nonuke
Curioso
Curioso
Mensagens: 50
Registado: 01 mar 2012, 11:14
Localização: Beira Litoral
Enviou: 1 vez

Re: Cabo para Rede Modbus

Mensagem por nonuke »

O cabo Trançado, é o cabo aconselhado para estes tipos de rede pois evita a amplificação do ruido que possa existir na rede.
É importante usar o mesmo par para o Data+ e Data-.
Também poderá tentar baixar a velocidade (baudrate) de todos os clientes e servidor.
Para uma distancia destas, as resistencias terminadoras no 1º e ultimo node da rede é muito importante.
Avatar do Utilizador
koutinho
Curioso
Curioso
Mensagens: 34
Registado: 20 fev 2008, 15:05
Localização: Cacém

Re: Cabo para Rede Modbus

Mensagem por koutinho »

Boas,

Obrigado pelo interesse e respostas.

Apliquei tudo o que aqui foi escrito e o problema ficou resolvido.

Principalemente as resistencias e o cabo trançado já vi que são essenciais.

A velocidade da rede não pude baixar pois um dos equipamentos não o permitia. De qualquer forma já nao era necessário ;)

Obrigado uma vez mais.

Abraço,

Koutinho
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Cabo para Rede Modbus

Mensagem por jaimereis »

em distancias grandes os fim de linha são muito importantes

ainda bem que está resolvido.....

... e obrigado por ter dado um feedback de resolução deste topico
Jaime Reis
Avatar do Utilizador
nonuke
Curioso
Curioso
Mensagens: 50
Registado: 01 mar 2012, 11:14
Localização: Beira Litoral
Enviou: 1 vez

Re: Cabo para Rede Modbus

Mensagem por nonuke »

Como já foi escrito pelo jaimereis, obrgado pelo feedback.
balanet
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 29 nov 2022, 14:24
Profissão: Eletricista
Localização: Carcavelos

Re: Cabo para Rede Modbus

Mensagem por balanet »

Relativamente a este assunto, na comunicação básica em RS485, podemos usar um cabo Liycy 1x2x1mm², usando a malha como terceiro condutor para ligação ao GND ? Ou devemos usar 3 condutores, os dois de comunicação mais um de 'GND' (neste caso cabo de 2x2x1mm²), e ainda assim ligar as malhas entre si?